  1. kapasitif değer artıp azalıyor

    İlk aklıma gelen ihtimal; en küçük değerli kondansatör grubunda bir sorun vardır. kontaktör veya kondansatör sorunlu olabilir. Ama daha ayrıntılı cevaplar için mevcut yük ve kurulu sistem daha fazla ayrıntı vermelisiniz
  2. kaç kva üzeri kombi sayac konulması zorunludur

    Haklısınız, ben de dağıtım firmalarından birinde çalışıyorum. Bizim uygulamalarımız yukarıda anlattığım gibi oluyor. Asıl önemli olan abonenin sözleşme gücünün ABONENET olarak bilinen sistem üzerinde ,kurum tarafından re'sen, habersiz olarak, plan-proje onayı olmadan yükseltilememesi... Kurum...
  3. kaç kva üzeri kombi sayac konulması zorunludur

    Bir abonenin sayaç kaydının kombi olması abonenin aktif ile beraber indüktif ve kapasitif endekslerinin okunmasını gerektirir. Kombi sayaç takılmış, indüktif veya kapasitiften sınırlar da aşılmış olabilir, ama bu aboneye reaktif bedel çıkacağı anlamına gelmez. Bu okunan değerlerin TL olarak...
  4. kaç kva üzeri kombi sayac konulması zorunludur

    Sayaç değişikliği yaptıktan sonra güç artırımı istemiyorsa ve bu isteğini takip edip işlem yapmıyorsa kombi sayaç taktırması kompanzasyon yapan firmaların pek faydasına değilde zararına olur.
  5. analizörle kompanze tasarruf ölçümü

    Benim karşılaştığım bir durum şöyledi; Düşük aktif güç çekildiği zaman Yüksek güçte bir kondansatör devrede kalmış. Normalde kapasitif değerlerin artması gerekirken İndüktif endeksler ilerliyordu. Bu da faz kaymasından kaynaklanmıştı. Bu durum doğru bağlantı olmasına rağmen sayaç ekranında...
  6. enerji nakil hattının yer altına alınması sonrası binaya bağlantı yapılması

    Kofre bağlantısı dahil dağıtım şirketinin sorumluluğundadır
  7. autocad elektrik döküman

    Bu durumda site yoneticilerinin acil olarak KONTROLKALEMI OCAKBASIni hizmete açmaları gerekir
  8. AKIM TRAFOLARI

    Akım trafosundan çekilen akım çok düşük ise birşey olmaz. Ama çekilen akım arttıkça akım trafrosu doyuma ulaşacak sonra ısınmaya başlayacaktır. Devamında ise yanacaktır.
  9. AKIM TRAFOLARI

    Sayaç bağlantılarında bir kopma olurda, s1 uçlarından biri boşta kalırsa akım trafosu nüvesi ısınarak yanabilir.
  10. tmş faz koruma ve acil kesme butonu yardım lütfen ?

    Tmş'nin içine takılan açtırma bobininin çıkışını panonun nötr barasına irtibatlandır.
  11. tmş faz koruma ve acil kesme butonu yardım lütfen ?

    Tmş giriş-çıkış bağlantıları normal olarak devam ederken, Tmş'den faz alıp acil stop butonuna gir, buton çıkışını açtırma bobinine bobine nötr bağlantısı yap.
  12. tmş faz koruma ve acil kesme butonu yardım lütfen ?

    Özel bir durum yok ise faz koruma kullanmana gerek yok. Tmş'nin içine açtırma bobini takarsın. Acil stop butonundan fazı geçirip açtırma bobinine verirsen butona basıldığında Tmş açmış olur. Şalterin marka modeline göre açtırma bobinini bulabilirsin.
  13. trafo hesabı

    Akım olarak hesaplama doğru. Ancak trafodan çekilecek akım aktif ve reaktif güçlerin çekeceği toplam akımdır. Bu şekilde 1600 kva trafoyu 1600 kw olarak kullanamazsınız. Cos fi değerini 1.00'a yaklaştırarak çekeceğiniz aktif gücü 1600 kw'a yaklaştırabilirsiniz. Güç hesabını yaparken yukarıdaki...
  14. kontrol kalemi ışık vermiyor.

    Akim tr. arizali oldugu icin Iceriye bir faz girmiyor ama diger faz Trifaze bagli bir alicidan donuş yaparak olcum noktasina geliyor olabilir mi ? Kontrol kalemi daha zayif gosterirken donen faz ile arizali olmayan ikinci faz arasi olcu aleti 400. V gosterebilir.
  15. kompanzasyon hesabı ceza durumu

    Kapasitif sayaç, kompanzasyon panosu ihtiyaçtan fazla devrede kaldığı zaman değer kaydeder. Tüm kademeler devreye girdiği halde reaktif değer %40 larda ise panonun kapasitesi yetersiz olabilir. Pano ve işletme hakkında daha fazla bilgi verirseniz daha ayrıntılı cevaplar gelecektir.
  16. kontrol kalemi ışık vermiyor.

    Akım trafosu baralı tip ise trafonun içinde baraların iç kısmında akım trafosunun primer değerine uygun kesitte bakır kablo ile sarım yapılmıştır. Bu sargı kopmuş ise sorun bundan olabilir. Eğer akım trafosu delikli tip ise buna verilecek mantıklı bir cevap yoktur.
  17. en iyi konpanzasyon rölesi sizce nedir

    En iyi usta da nerede, hangi roleyi kullanacağını bilendir. :) Dolayısıyla bizim tüm rolelerin özelliklerini ve bir rolenin diğerlerinden farkları , avantaj ve dezavantajlarını bilmemiz bizim işimizi kolaylaştırır. VE BİZİ İYİ USTA YAPAR :)
  18. rc değerimi nasıl düşürebilirim

    rolede cos fi değerini girerken ind. ve cap için ayrı ayrı girilemiyor. İkisinden birini kabul ediyor, yani en son set edilen değeri hafızaya alıyor. Muhtemelen siz önce İND değerini girip set ediyor, sonra CAP değerini girip set yapıyor iseniz, role CAP değerini hafızaya alıyor. CAP 1.00...
  19. Entes rg-3 12c

    Çarpan değerini doğru girmiş olabilirsiniz. ancak rolenin algıladığı minimum akım 50 mA olduğundan 120 çarpan değerine göre rolenin tanıyabileceği en küçük kondansatör değeri trifaze olarak 4,3 kvardır. başka bir ifade ile 6 A ve üzerindeki akımları role algılayacaktır. Bu yüzden bağlayacağınız...
  20. rc değerimi nasıl düşürebilirim

    ilave olarak; 1-Kondansatörlerin devreden çıkma süresi uzun tutulmuş olabilir 2- Entes RG 12C rolesinin ilk versiyonlarında COS değerini girdiğimiz menüde önce İND veya KAP geliyor sonra değeri giriyoruz. Siz menüde önce KAP'ı seçmiş iseniz girdiğiniz 1.00 veya 0.9999 değeri rolenin kapasitif...