50 kva altı için -reaktif %33 kapasitif %20
100.000 aktif
33.000 rektif (max)
20.000 kapasitif (max)
50 kva ve üstü -reaktif %20 kapasitif %15
100.000 aktif
20.000 reaktif (max)
15.000 kapasitif (max)
mesafe yaklaşık 600 m .öncelikle bu mesafede rose telden 20 kw enerji vermezler .özel hat çekersin.100 kva trafodan demantlara göre enerjiyi zaten vermezler.sen yinede enerji müsadesi için başvuru yap.
her iyinin bir kötü tarafı var.hep kötüyü görürsek evden dışarı çıkmamak lazım(yoksa oda olmuyor galiba)eninde sonunda nükleerimiz olucaktı hayırlısı olsun.
benim anahtar bağlamasını dahi bilmeyen mesleği döve döve öğrettiğim hatta adam olmayacak diye çok kere vazğeçtiğim e.m.l. mezunu elemanım vardı.5 sene oldu yurtdışına kapağı attı çocuk,geçenlerde izne gelmiş valla bizi bile geçmiş bilgisiyle,5 dakka rahat vermiyorlar arıza için arayıp duruyo...
sisteminde ara değer olmadığından sıkıntı yaratıyor.2,5-5-7,5-10-20-30-40-60-80-1-1-1 gibi olabilir.sabit kondansatörlerini 15 kvar yap.menüden bak bakalım kondansatörlerin değeri ne,monefazeleri rgk görmüşmü,kademe alma çıkarma ayarlarını düşür.enson olarakta 1000/5 akım tr kullanmışsın eğer...