Sn Hemmuhhemtek arkadaşımızın sorusunu denemeye çalıştım.İstenilen kadar iyi olmasa da bir fikir verebileceğini ümit ediyorum.
Deneyde 2 adet motor kullanılmıştır.Şebeke gerilimi 393V'dur.
Motor A: gamak 4kw üçgen380v 1425d/dk 8,6A
Motor B:
Siemens 4kw yıldız 380v 1440 d/dk 8,2A
Motor A üçgen bağlanmış boşta çalıştırılmıştır:
I1:4,9A I2:5,2A I3:5A devir 1498d/dk
Motor A yıldız bağlanmış boşta çalıştırılmıştır
I1.1,1A I2:1,2A I3:1,1A devir 1498d/dk
Motor B yıldız bağlanmış ve boşta çalıştırılmıştır
I1:4,3A I2:4,6A I3:4,35A devir 1496 d/dk
Motor B üçgen bağlanıp çalıştırılmak istendiğinde 2kez
Sigorta açmış bu yüzden denemeden vazgeçilmiştir.(daha cesur arkadaşlar deneyebilir
)
Motorlara ayarlı yük uygulamak mümkün olmadığından boşta çalıştırılmıştır.
yukarıdaki deneyden benim çıkardığım sonuç şudur:
güçlü bir motor(Ü380ise)düşük yüklerde çalıştırılacaksa yıldız bağlamak tasarruf sağlamaktadır.yükün artma olasılığı varsa veya çok değişkense bu yol risklidir.
Motor 380Y ise :???
Günümüzde sıklıkla kullanılan sürücülerin çoğunda'' enerji tararruf modu'' bulunmaktadır.Bu özellik etkinleştirildiğinde sürücü çıkış gerilimini gereksinmeye kadar düşürmekte ve- devir değişmese dahi-ciddi tasarruf sağlamaktadır.
uygulamada sürücü çıkışında 320v görmüş biri olarak sürücüleri tavsiye ederim.