Arama sonuçlarınız

  1. GezginN

    Konvansiyel yangın paneli hakkında soru

    Tam olarak sormak istediğinizi anlayamadım. Biliyor olabilirsiniz ancak yine de kısaca şunları ifade edeyim; malumunuz konvansiyonel sistemlerde çevrim sözkonusu olmayıp devre oluşturuluyor bunu da yapı niteliği büyüklüğü ve dedektör adetleri dikkate alınmak kaydıyla bölgesel devre oluşturularak...
  2. GezginN

    Jeneratör gücü hesaplama

    Jeneratör işinde en büyük handikap malumunuz %20-25 altı tüketimlerde yağ yakması buna dikkat edildiği taktirde yüksek kapasitede kullanımdan kaynaklı yıpranma yahut güç miktarındaki artışı dikkate alarak üst güçlerde seçilebilir.
  3. GezginN

    Jeneratör gücü hesaplama

    Tek fazlı muhtemelen hidroforunuz, motorun cos fi değerine bakmalı, bireysel kompanze edilip edilmediğini de kontrol etmenizde yarar var. @paskomya ustanın da ifade ettiği gibi kalkış akımı da dikkate alındığında ortalama cos fi 0,8 emniyet faktörü 1,5 takriben alınsa 2,2/0,8x1,5 yaklaşık...
  4. GezginN

    Yeraltı hatları

    İfadelerimin anlaşılması için prensip olarak basit bir çizimle göstermek istedim tasarlanmış bir projeye ait değil. Sadece yanyana istenen mesafenin sabitlenme problemi yaşanan durumlara alternatif bir çözüm sundum.
  5. GezginN

    Yeraltı hatları

    Bırakılacak boru çapları daha büyük çapta seçilerek bu mesafe sağlanabilir diye düşünüyorum. Kablo boru oval çukurunun ortasında kalacağından boru yan yüzeyleri temas etse bile kablo mesafeleri sağlanabilir.
  6. GezginN

    Yeraltı hatları

    Burada ifade edilen çelik borulara mahsus bir durum. Muhtemel kondansatör veya manyetik etkilerinden kaçınmak için ifade edilmiştir diye düşünüyorum ve bunun pvc, beton büz yahut koruge borular için geçerli olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
  7. GezginN

    Yeraltı hatları

    Hangi yönetmelik paylaşır mısınız? Yüksek kesitlerde bahsettiğiniz durum işçilik açısından hayli sıkıntılı bir durum.
  8. GezginN

    Yeraltı hatları

    Tüm alternatifleri sıralamışsınız zaten. Uygulamacı yahut tasarımcıların bu konu üzerine sizin kadar düşündüğünü sanmıyorum açıkçası...
  9. GezginN

    Kaç Kva jeneretor gerekli

    Yaşlanma gibi bir kaygınız var ise yüksek tüketim değerleri için jeneratör güçlerini bölerek senkron çalıştırabilirsiniz. Yüksek güç değerlerinde jeneratör fiyatları radikal bir şekilde artmakta olduğundan ekonomik olarak da daha uygun olacaktır.
  10. GezginN

    Kaç Kva jeneretor gerekli

    Jeneratör hayli maliyetli bir elektrik kalemi malumunuz. Ayrıca jeneratör üreticilerinin genel tavsiyesi %20-25 yükün daha altında çalışmayacak şekilde jeneratör gücünüzün belirlenmesi yönünde. Bu durumları dikkate alarak önce yük analizi yapıp eş zamanlı yükünüz için en efektif değeri...
  11. GezginN

    10 kW lık tesisi GES ile beslemek

    GES uzmanı arkadaşlar daha isabetli yorum yapacaklardır ama, öncelikle fizibilite yapmanız lazım. Pompaların her ikisi aynı anda mı ayrı ayrı mı çalışacak, ne kadar süre ve hangi zamanlarda çalışacak, çalışacağı zaman ve sürelerde güneşlenme süresi ve güneşlenme açısı doğrultusunda elde edilecek...
  12. GezginN

    800 kva köşk sabit kondansatör

    OG referanslı olması durumu ölçüm OG tarafından olan 630kVA üstü trafolar için söz konusu olabilir belki ancak AG tarafından ölçüm olanlar için gerek var mı? Ayrıca yük değişkenliği durumlarında yahut trafonun boş yükteki durumlarında yine sakınca oluşturmaz mı? Esasen kendi trafosu olacak...
  13. GezginN

    GES ten üretilen enerjinin depolanması

    1kw çok düşük bir güç bir iki panelle halledebilirsiniz, akü de çok tutmayacaktır ancak kısa sürede amorti edip etmediğini değerlendirmek lazım.
  14. GezginN

    GES ten üretilen enerjinin depolanması

    Akü haricinde bir depolama şekli mevcut değil günümüz teknolojisinde. Aküyle depolama yapılabilir, düşük güç tüketimleri için yahut iletim hattı kurmanın hayli maliyetli olduğu uzak noktalar için değerlendirilebilir belki ama yatırım tutarları hayli fazla olacaktır, şebekeden faydalanılabilecek...
  15. GezginN

    Şebeke İçin AG Gerilim Düşümü Hesabı

    1) Tek fazlı tüketim söz konusu olan ve tek faz olarak çekilecek bir hattın gerilim düşümünü 3 faz olarak hesaplamak kesinlikle yanlış neticeler doğurur, tek faz olarak hesaplanmalıdır. 2) Dağıtım panosundaki faz başına yük dağılımları tespit edilmeli, şayet yükler dengesiz ise dengeli hale...
  16. GezginN

    Yüksek gerilim vs orta gerilim hattı

    Yanlış anlamayın ama böyle bir soruya muhatap olduğunuza göre mühendis yahut teknikersiniz. Sorunun basitliğini bir kenara bırakıyorum soruyu ifade ediş şekliniz ve konuyla ilgili araştırma şekliniz verilen eğitimini vehametini gösteriyor. Derdim sizi eleştirmek değil ama gerek kendi canınız...
  17. GezginN

    Jeneratör topraklaması

    Üretici şayet işletme topraklaması yapıyoruz diyorsa jeneratörün tesis edildiği noktada nötr için topraklama tesis ettiklerini ifade etmiş oluyor, dolayısıyla kabul heyeti geldiğinde de jeneratörün işletme topraklaması olduğunu görecektir. Sizin ayrıca göstermeniz anlamsız olmuş oluyor. Ancak...
  18. GezginN

    şalter bakır bara arasına köprü

    120'lik dediğiniz kablo xlpe izoleli yani N2XH kablo değil NYY kablo ise eğer toprakta 315A havada 285A akım taşıyor dolayısıyla şalter 320A'e set edilmesi durumunda kablonunuzun (gerilim düşümü göz ardı edilerek ve cos fi 0,8 kabul edildiğinde) ısı kapasitesi kurtarmıyor. Üretici katalog...
  19. GezginN

    Yine bir "Sigorta Atıyor" başlığı :(

    Kısa devrenin oluştuğu koşula bağlı bir durum bu. Bu şartlar nem su temas mesafesi gibi koşulların sürekli olmadığı durumlarda değişkenlik gösteriyor olabilir. @arkaplan üstadın ifadeleri daha kapsamlı olmuş... Burada sizin anlattığınız hikayeye göre yorum yapıyoruz gözden kaçırdığınız farkına...
  20. GezginN

    Yine bir "Sigorta Atıyor" başlığı :(

    Şayet burada ifade ettiğiniz şekildeyse durum nominal akım aşımından kaynaklı sayaç önü sigorta ile priz linye sigortası aynı değerde değilse sadece priz linye sigortasının atması lazım, priz linye sigortasının arızalı olması ihtimalini yenileyerek ortadan kaldırmış oluyorsunuz. İfade edilen...
Geri