Arama sonuçlarınız

  1. elektronikmuh

    Inkremental Enkoderi Yazılımla Absolute Yapmak!

    Hepsinin bozulması ilginç topraklama hattını kontrol edin bence enkoderlerin topraklamasını sistemden ayırın..
  2. elektronikmuh

    Analog çıkış modül

    Yalnışlık var, Real sayıyı unscale fonksiyonuyla integer'a çevirdikten sonra direkt kanal çıkışına yolla, BCD ye çevirmenin bir anlamı yok... Bu arada rapid linki hata verdi bende ??? CALL FC 106 //MD 0 ı Unscale yapıyom IN :=MD 0 HI_LIM :=6.900000e+000 LO_LIM...
  3. elektronikmuh

    S7-300,vat ve g/Ç force etme

    Güzel soru; program ilgili adresi taradığı sürece VAT tablosundan force yapamassın ilgili çıkısı STL e geçip satır başlarına // ko***** kapa ve force i tekrar dene VEYA jump komutunu kullanarak ilgili çıkışı atlat yani bypasss et ve force u tekrar dene.Örneğin; ju atla // Atlanacak Network ün...
  4. elektronikmuh

    s7 300 c

    Step7 nin Hardware kısmında 768 adress olarak görünüyor bende, sende adresi ne ise Hex e çevirip W#16#300 (768 için) LADDR kısmına yazmalısın...
  5. elektronikmuh

    S7-200 çıkışları çalışmıyor

    Birde modülü görüp göremediğine online bakarsan modülü göremiyorsan modülde bir sorun olabilir.
  6. elektronikmuh

    Yeni konulara el atın artık

    Evet sizlerde yardım ederseniz atacaz inş...
  7. elektronikmuh

    fırın ısı hesabı

    http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Elektrikli%20Sobalar.pdf Kaynak:MEGEP
  8. elektronikmuh

    S7 300 timer

    Mustak hocamızın değişik tekniklerle timer ı arttırma konusuna On Delay Timer için bir örnek vermek isterim. O M1.0 // M1.0 ve M2.0 aynı anda 1 olmadıgı müddetçe TX timer ını istedigin kadar O M2.0 // değişkenle kullanabilirsin ve bu değişken sayısını istedigin kadar arttırabilirsin L...
  9. elektronikmuh

    1 taramalık zaman içindeki olaylar..

    Çok lazımsa Simulasyonda(S7 300-400) test et, her bir taramayı tek tek aktif edip görebilirsin sonucu senden! bekliyoruz. Kolay gelsin...
  10. elektronikmuh

    Simatic net Scalance x005 Ethernet modülü

    GSD ye falan gerek yok bunu bir endüstriyel HUB olarak düşün sadece sahadaki tüm ethernet baglantı elemanlarını buna giriyon ve Configure network kısmından network bağlantılarını yapıyon(resimdeki yeşil hat), IP leri doğru verdikten sonra haberleşmen hazır. Tak ve çalıştır o kadar. Ayrıca PC...
  11. elektronikmuh

    S7-400 PS ile ilgili bır soru

    Yeni taktığın güç kaynagının çıkışına PS kaç amperlik ise o kadar bir sigorta koy, yenisinide eline alma bence. ;)
  12. elektronikmuh

    Simatic net Scalance x005 Ethernet modülü

    Hardware kısmında configure networke geçip şekildeki ayarları yap. ip adreslerinin çakışmamasına dikkat et gerçekten çok hızlı(profibus ın 10 katı diye hatırlıyorum) ve kolay bir baglantı.
  13. elektronikmuh

    Step 7 Block şifreleme yardım

    Know how protect(sistem fonk.ları hariç) kırılıyor artık boşuna uğraşmanıza gerek yok.
  14. elektronikmuh

    1 taramalık zaman içindeki olaylar..

    Her bir değişimde değişen duruma göre yazılan prgdaki tüm sorgulamalar yapılıp tüm çıkışlar aynı anda güncellenir diye hatırlıyorum. Bu da herbir taramada gerçekleşiyor
  15. elektronikmuh

    com port ayarlama

    https://www.kontrolkalemi.com/forum/siemens_plc_programlari/plc_ye_baglanirken_com_port_ayari_icin_can_cekismeyin-t3442.0.html
  16. elektronikmuh

    Arkı engellemek için diyot

    Arkadaşlar valfler için bobilerin ters manyetik akımlarını sönümlendirecek RC filtreli ve ışıklı soketler mevcut, sanırım Murr plastikte bu tip soketler vardı. Dolayısıyla ters diyot bağlamaya gerek kalmıyor bu ürünleri kullanırsanız. Kontaktörler içinde opsiyonel soketli filtrelerin oldugunu...
  17. elektronikmuh

    FB58 - FB 41 arasındai fark

    Autotunning sonunda databloktaki STATUS_H değeri 10000 ise tunning hatasız gerçekleşmiş demektir. Daha fazla bilgi için Ek'teki dükümanı inceleyebilirsiniz... (pdf sayfa 95 of 102)
  18. elektronikmuh

    FB58 - FB 41 arasındai fark

    DbXX.DBX 186.1 // Self tunning On bitini On yap DBXX.DBX 186.2 // Start Self Tunning On olmalı // Auto tunning işlemi bitince bu Set ettiğin bitleri sistem kendisi otomatik resetliyor ve 7 fazla Auto tunning işlemi bitiyor. Autotunning bittiginde DBXX.DBX 186.4 "Save current paremeters"...
  19. elektronikmuh

    operandların sayısal değerlerini nasıl atarız?

    Operantların hafızada kapladığı alanlara göre, operantlarla işlem yapılacak verilerin tiplerini belirlemen gerekli. Kısaca elmayla elma, armutla armut arasında matematiksel veya mantıksal işleme sokabilirsiniz. Kolay gelsin...
  20. elektronikmuh

    SCL programlama dilinde, bir byte a ait bitler nasıl kullanılır?

    function_block byte_to_bits title = 'byte_to_bits' //this function block extracts the 8 bits from a byte var_input in: byte; tin at in : array[0..7] of bool; end_var var_output b0: bool; b1: bool; b2: bool; b3: bool; b4: bool; b5: bool; b6: bool; b7: bool; end_var var...
Geri