Arama sonuçlarınız

  1. elektrik üretmek

    yukarıdaki mesajıma bakarsanız zaten olayın geyikten ibaret olduğunu yazmıştık.
  2. iki kablo

    Sayın elektrhasan; Sizin sorununuzun ısınan değil,ısınmayan kablodan kaynaklandığını söyleyebilirim.Alçak gerilimde 10 cm lik bir fark sorun oluşturmaz. yanlış anlamadıysam panoyu beslemek için iki kabloyu paralel bağlamışsınız. ısınmayan kablonun bağlantıları bence iyi yapılmamış.Oksitlenme...
  3. Voltaj Düşüklüğü Nedeni ?

    Faz ya da nötr ikisinden birinde gevşek bağlantı da olabilir.
  4. Jeneratör çalışırken kompanzasyon devrede olmalı mı?

    Konuya karışmayan bir ben kalmışım. Ben de karışayım.Neyim eksik. Jeneratöre kompanzasyon yapılmaz ise eğer,biz şu anda yaptığımız kompanzasyonu neye yapıyoruz? Bizim şebekemiz sonuçta bir jeneratör çıkışı değil midir? Ama şu var arada bir sürü trafo var o sayılmaz derseniz aksini de iddia...
  5. IR2101 entegresi hakkında yardım

    www.alldatasheet.com Bu site harikadır.Bir çok kompanentin datasheeti var.
  6. Dengesiz yuklenme ile notr iletkeninde yÜk olusurmu?

    anladım demek istediğinizi ,teşekkürler
  7. Ark nedir?

    Yıldırımın küçüğü.
  8. Çalışmalarımız hakkındaki ankete katılınız.

    sayın gezer77 muhterem kardeşim/abim.Sizi sevdiğimi bilirsiniz ama malesef ben bu konuda size muahlif olacağım. Ben PLC yi donanımsal olarak bilirim.yazılımını malesef bilmiyorum.Zaten PLC ile uğraşmıyorum.Anlamadığım için uğraşmıyorum. Onun için,bir Türk firmasının yapmış olduğu bu...
  9. Fabrika Bakıma Girdi Reaktif/Aktİf Uçtu , Kapasitif/Aktif Sıfır Çekiyor

    Aslında o kadar trafo olduğuna göre epeyice bir aktif gücü vardır (tahminim buraya 150 000 ytl üstünde fatura geliyordur) Bu kadarcık ! endüktif güç artışı aylık aktifin yanında çerez kalır gibi geliyor bana.Mesela şu yapılabilir. günlük endüktif artışına bakılır.(oran değil de harcanan güç...
  10. Fabrika Bakıma Girdi Reaktif/Aktİf Uçtu , Kapasitif/Aktif Sıfır Çekiyor

    %17 imiş. paralel değilse olmaz evet.O zaman neden bu kadar çok trafo kullanılıyor ki.1600 kva dan büyük trafo yok mu memlekette? ha bir de anlamadığım şey,bu kadar trafonun sayaçları ayrı ayro değil midir.OG de tek hat üzerinden mi ölçüm yapılıp ücretlendiriliyor?
  11. Dengesiz yuklenme ile notr iletkeninde yÜk olusurmu?

    Hocam kaçak akım dediğiniz şey nedir?
  12. Fabrika Bakıma Girdi Reaktif/Aktİf Uçtu , Kapasitif/Aktif Sıfır Çekiyor

    sayın genç arkadaş; arkadaşımız bir çok trafo yazmış.Bence sadece 400 kva trafoyu devrede bıraksa ve bunu biraz kapasitif çalıştırsa sorun hallolur gibi.Tabii diğer trafoları og tarafından kesecek elektriğini. Sizin bu konudaki görüşlerinizi almak isterim.Trafoları tekrar devreye alırken sorun...
  13. lazer sensör

    digitalden kastınız nedir.Mesefe ölçümü nasıl olacak ki? puls sayısı ve aralığı mı değişiyor acaba mesafeye göre?
  14. ceza oranlarının hesaplanması

    2. işlem doğrudur. fatura tarihinden diğer fatura tarihine kadar olan tüketimizin oranı önemlidir.Günlük ya da haftalık oranlar da size durumun gidişatı hakkında bilgi verir.
  15. Fabrika Bakıma Girdi Reaktif/Aktİf Uçtu , Kapasitif/Aktif Sıfır Çekiyor

    Sayın Fahri Yetiş üstadım sizce sabit grup kurtarmaz mı bu işi?Bir de ben prophi röleyi bilmiyorum.Kapasitif ayarlama imkanı yok mu?Ya da ayarlasak bile akım çok düşük olunca kondansatör devreye alır mı? sayın musacee eğer sabit kurtarmazsa ve cosfiyi kapasitif ayarlayamazsanız ya da...
  16. Fabrika Bakıma Girdi Reaktif/Aktİf Uçtu , Kapasitif/Aktif Sıfır Çekiyor

    günaydın. Hocam sabit grubu açın. baktınız hala uçuyor (tabii uçuyor derken ilk endekse göre değil,sabiti açtığınız ana göre) cosinüsq yi kapasitif yönde ayarlayın.kurtarana kadar deneyerek bulun.Oranınız aylık %17 ise ve siz ceza sınırı %20 olan kesime tabiyseniz elbette ki müdahale edin...
  17. alarm reset

    sayın soycul kardeşim; güzel bir fikir.Ben çizimde zaman rölesi kullanmadım.Nedeni ise,zaman rölesinin kapatma süresi dolmadan önce alarmı birisinin görmemesi veya duymaması ihtimalini göz önünde bulundurmamdır.Tabii prosesi iyi bilmediğimden böyle düşündüm.Eğer oralarda sürekli birisi varsa ya...
  18. alarm reset

    Selam, o dediğiniz kolay da bakalım foruma çizim eklemeyi becerebilecek miyim.Bu çizim yapılabileceklerden sadece birisi evet linki denedim olmuş.bu konunun üzerine düşmeliyim :D Önemli not:biraz önce buraya başka bir link koymuştum.şemada mühürlemeyi unutmuşum.Hatırlattığı için sayın...
  19. Frkns İnvrtyle Tasarruf

    ben sorunuzu anlayamadım.
  20. Frkns İnvrtyle Tasarruf

    Hocam fluke ise muhtemelen RMS tir.Öyle ise de üzerinde yazar.
Geri
Üst