Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
arkadaşlar herkes farklı farklı yorum yapmış
ben 11 senelik jeneratör Elektrik bakım onarım uzmanıyım
şöleki jeneratör devreye girdmi kompanzasyona gerek yok çünkü reaktif güç üretimi artık senin istegine kalmış olur ki buda genellikle akım gerilim potansiyel farkı 1 tamda tutulur ve reaktif güç üretimi olmaz
kompanzasyon dewrede olsa zarar vermez hele diyotları patlatmaz sisteme yüklenme olmaz
illede görmek isteyen varsa suan çalıştıgım santralde 23 makina var
 
slm arkadaşlar......
kompanzasyon jeneratör devrede iken işter çalışsın işterse çalışmasın hiç bir fark etmeyecektir........
sadece kompanzasyonu devreden aldığımızda kompanzasyonun açma kapama sayısını düşürürüz ....

ben çalıştığım işletmede kompanzasyonu Elektrik gittiğinde devreden almadım.....
yakıtı ölçtüm...
birde devreden alıp yakıtı ölçtüm.... hemen hemen aynı değere ülaştım ( eşit zaman diliminde )

döyleyeceklerim bukadardır ..
 
sayın mutlupeker,

Cosfi 0,5 olan bir balast Elektrik şebekesine bağlı iken reaktif güç çekiyorda, jeneratör devreye girdiğinde bir senkron jeneratör gibi davranarak sistemi aynı zamanda kompanze mi ediyor?
 
Arkadaşlar bu jenaratör en fazla kaç saat devre de kalıyor.Büyük işletmeler de 1 saat ten fazla Elektrik kesimi yapılamıyor zaten.1 saatte ne kadar yakıt harcıyacak bu jeneratör ve bu olay senede kaç defa olucak.Biz neyin tasarrufunu yapıyoruz anlamadım ???
 
Konuya karışmayan bir ben kalmışım.
Ben de karışayım.Neyim eksik.
Jeneratöre kompanzasyon yapılmaz ise eğer,biz şu anda yaptığımız kompanzasyonu neye yapıyoruz?
Bizim şebekemiz sonuçta bir jeneratör çıkışı değil midir? Ama şu var arada bir sürü trafo var o sayılmaz derseniz aksini de iddia etmem.ben trafodan sonraki şalterden sonrasına bakarım.Ötesinden anlamam :)
 
arkadaşlar komazisyonu niye yapıyoruz akom ile geririm arasındaki faz farkını kapatmak tedaş bunu niye istiyor reaktif güçler azar trf tam yükünü versin bir alternatör elk makinesi olduguna göre bence devreye almak gerekir
 
1-Generatörde çkilen aktif güç aynı ise cosfi ne olursa olsun yakıt sarfiyatında bir değişme olmaz.Kompanzasyonun devrede olup olmaması bu nedenle bir şey ifade etmez. ANCAK 2-) Kompanzasyon şu durumlarda GENARATÖR için faydalıdır.Örneğin; 1000kva lık bir genaratörü cosfi=0,7olan bir tesisle ancak p=1000 x 0,7 = 700 kW alınabilir.AMA BU GENARATÖRE 200KW daha ilave yükleyemeyiz.Ancak cosfi= 0,9 yaparsak yani kompanzasyon yaparsak yeni bir genaratör almadan aynı 1000kva genaratörü P=1000 x 0,9= 900 kW YÜKLEYEBİLİRİZ. ÖZEL HATIRLATMA :Her hanbir nedenle aşırı kompanzasyon olusa ve bara gerilimi yükselerek GENARATÖRÜ tehlikeye ATMASIN diye (kael firmasını aşırı gerilim koruma rölesi kullanarak ) gereğinde kompanzasyon tesisinin otomatik olarak devre dışı kalması SAĞLANMALIDIR.

ÇOK GÜZEL BİLGİLER VERMİŞSİNİZ. Ancak şu durumu münazara etmek istiyorum.1000 KVA generatörümüz var.ve sistemin cosfi si=0,7 ise en frazla 700kw yükleyebiliriz.200 KW ilave yüklememiz gereken hal oldu.Yeni bir generatörmü alalım.VEYA kompanzasyonla cosfiyi=0,9 yapsak 900 kw yükleme imkanımız olur.TEK ŞARTLA a)kondansatör kontaktörü kullanmak b)Her kondansatöre deşarj bobini bağlamak c )Yük barasında gerilim yükselmesin diye aşırı gerilim rölesi kullanmak suretiyle (gerilimin yükselmesi esnasında kompanzasyonu otomatik olarak devre dışı bırakma tedbiri ) kompanzasyon yapamazmıyız.Genaratör lerde aktif güç değişmediği sürece YAKIT TÜKETİMİNİNDE değişmiyeceğinde hem fikiriz.Her şeye rağmen mecbur kalmadıkça kompanzasyon sistemini generatörden ayırmak ta fayda var.Yukarıda yazdıklarım dışında yadınlatırsanız mutlu plurum saygılarımla
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
aslında jeneratörler içinde kompoze yapılmalıdır ama cos faklı şimdi zaten çift seçenekli RGR ler var komponzasyon panoları sadece şebekeler için diil aynı zamanda doğr yapılmış komponzasyonlar temiz Elektrik için ve güçlü beslenme içinde gereklidir arkadaşım eğer imkanın varsa çift prgramlı RGR kullan yoksa jeneratör çalışırken komponzasyonu kapa daha iyidir
 
slm arkadaşlar.5 yıldır enerji üretimindeyim ve ben hem teknisyenlik hem operatörlük yapıyorum ve hem baraya hem tredaşa toplamda 100 MW Elektrik üretiyoruz ethemgüner arkadaşım cos q yi yükseltip jeneratörün aktif yükünü yükseltelim diyor cos q gerilimle doğru reaktifle ters orantılıdır yükseltirseniz jeneratörün ürettiği gerilim yükselir ürettiği reaktif düşer aktife gelince bi arkadaşın yazdığına katılıyorum sadece kayıplar kadar düşer.ben mühendis değilim çok fazla sinüsünden bahsedemicem ancak bir gün jeneratörlerden birinin cos q yani reaktifi ayarlayan kartı bozuldu makina aktif kadar reaktif üretiyodu 1-2 saat böyle çalıştık sadece jeneratör, iletim hatları ve step up trafoda aşırı ısınma oldu ve yakıt çok az arttı %3-5 civarında reaktifin istenmemesinin sebepleride bozuk kartta başımıza gelenlerin olmaması içindir diye tahmin ediyorum çünkü devam etseydik hepsi yüksek sıcaklıktan devre dışı kalıcaktı. saygılarımla teşekkürler
 
amaçla aracı karıştırmadan söyle bir cevap vereyim. kompanzasyon arkadaslarımızın dediği gibi reaktif ve kapasitif enerjiyi kontrol etmekte T.E.D.A.Ş' belirlediği sınırların altında tutabilmek için kullanıyoruz. buraya kadar hersey normal; Eger jeneratörün ürettiği enerji sayaçlardan önce (kofradan) sisteme veriliyorsa kompanzasyon kullanmak mecburidir "sonuçlarını biliyorsunuz uzatmıyorum". eger sayaçtan sonra ise jeneratörün bağlantısı kompanzasyonu kullanmamanızı öneririm..
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Forum istatistikleri

Konular
129,880
Mesajlar
931,002
Kullanıcılar
452,759
Son üye
imot

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst