Frkns İnvrtyle Tasarruf

Ertug_TR

Üye
Katılım
2 Eki 2007
Mesajlar
292
Puanları
1
Selam ;

11 kW fan motoruna frekns inv uygulaması yaptım. Normalde motor 16A çekiyordu. Frekans inv. bağladım ve test amaçlı olarak 50 Hz çalıştırdım. İnvertör girişi 11A ; invertör çıkışı 16 A gördüm. Test amaçlı, inv girişine sayaç bağladım iki saatte 1,4 kW gördüm. Sonra motoru frekans inv. söküp normal yol verdim ve yine sayaç bağladım ve yine 2 saatte 1,4 kWh gördüm. Ama benim yorumlayamadığım cihaz bağlıyken giriş akımım 5A kadar düşük olmasına rağmen neden sayaçta ayni kWh gördüm.Şimdiden teşekkürler.
 
merhaba,
kesin bir bilgi olmamakla beraber,kendi tahminimi yazayım.Bence frekans konvertörünün çıkışdaki dalga şekli tam olarak sinüsoidal olmadığından ampermetre yanılıyor olabilir.Ampermetreniz true RMS mi acaba?malumunuz konvertörler ac gerilimi alırlar,dcye çevişriler sonra yeniden ac ye çeviriler ama bu dalga şekli şebekedeki şekilden farklıdır.Yani frekansın genliği ile oynarlar.İşte bu durum pensampermetrenizi yanıltıyor olabilir.
bu durumda benim de aklıma ,o zaman sayacı neden yanıltmıyor sorusu geldi :)
 
Sn.Ertug_TR hazır bu düzeneği kurmuşken keşke (imkan varsa tabi) birde girişte bulunan Cos Fi değerlerini kıyaslasaydınız. Bu akım farkının güç katsayısındaki farklılıktan ortaya çıktığı daha net ortaya çıkardı. (Yani cihaz motoru kompanze eder)

Bu arada cihazlar PWM temeli ile çalışırlar (farklı türevleri olsada...) genlik hiçbir zaman değişmez sadece kare dalganın duty-ciycle zamanları değiştirilir. sonuç olarak bu da motora (RMS değeri hesablandığında) genliği oransal olarak değişen bir sinüs gerilim gibi yansır. (V/F kontrol)

Saygılar
 
abuzettin20 ' Alıntı:
Sn.Ertug_TR hazır bu düzeneği kurmuşken keşke (imkan varsa tabi) birde girişte bulunan Cos Fi değerlerini kıyaslasaydınız. Bu akım farkının güç katsayısındaki farklılıktan ortaya çıktığı daha net ortaya çıkardı. (Yani cihaz motoru kompanze eder)

Bu arada cihazlar PWM temeli ile çalışırlar (farklı türevleri olsada...) genlik hiçbir zaman değişmez sadece kare dalganın duty-ciycle zamanları değiştirilir. sonuç olarak bu da motora (RMS değeri hesablandığında) genliği oransal olarak değişen bir sinüs gerilim gibi yansır. (V/F kontrol)

Saygılar
Genliği değişmez mi?Peki spmsler gerilimi ayarlarken genliği değişir mi?Yani kabul yanılıyorum ama ne ile karıştırdığımı öğrenmeye çalışıyorum.
Sahi genlik değişince gerilimin değişmesi lazım değil mi?ama konvertörlerde sadece frekans değişiyor.gerilim değişmiyor.
Peki hocam benim dediğim yanlış mıdır?Yani sinüsoidal dalga şeklinin farkından dolayı ampermetre yanılıyor olabilir mi ?
 
Selam;
Yorumlarınız için teşekkürler.Elimde mevcut olan frekans invertörüyle tasarruf amaçlı olarak araştırma yapıyorum. Bunun için kendime pano yaptım ve içine Elektrik sayacı ve frekans inv. koydum ama maalesef elimde cos-fi metre yok.Abuzettin arkadaşım dediğiniz doğru olabilir yani giriş ve çıkıştaki cos-fi farklılığından kaynaklı olarak akım değerleri farklı olabilir ama benim anlayamadığım frekans inv. bağlı 50 hz çalıştırıyorum ve inv. girişinde 11 A görüyorum sonra inv. söküyorum motor yıldız üçgen çalışıyor ve girişte yine sayaç var, 2 saatte tüketilen enerji ayn
oluyor. Pens ampermetre markası fluke ve şu an yanımda olmadığı için true RMS'mi bilemiyorum sanırım ölçü aletinin üzerinde yazmaz nereden anlıyacağım true RMS mi diye ?
Bu arada yaptığım tecrübeden frekansı 40 hZ düştüğümde 50hZ göre 50 düşük oluyor.Ama bu arada debide 2 katı oranında düşüyor bunları ölçerek gördüm bilginize. Yarumlarınız bekler saygılar sunarım.İyi çalışmalar.Bilgi paylaşıldıkça güzelleşir.
 
m-usta-fa ' Alıntı:
abuzettin20 ' Alıntı:
Sn.Ertug_TR hazır bu düzeneği kurmuşken keşke (imkan varsa tabi) birde girişte bulunan Cos Fi değerlerini kıyaslasaydınız. Bu akım farkının güç katsayısındaki farklılıktan ortaya çıktığı daha net ortaya çıkardı. (Yani cihaz motoru kompanze eder)

Bu arada cihazlar PWM temeli ile çalışırlar (farklı türevleri olsada...) genlik hiçbir zaman değişmez sadece kare dalganın duty-ciycle zamanları değiştirilir. sonuç olarak bu da motora (RMS değeri hesablandığında) genliği oransal olarak değişen bir sinüs gerilim gibi yansır. (V/F kontrol)

Saygılar
Genliği değişmez mi?Peki spmsler gerilimi ayarlarken genliği değişir mi?Yani kabul yanılıyorum ama ne ile karıştırdığımı öğrenmeye çalışıyorum.
Sahi genlik değişince gerilimin değişmesi lazım değil mi?ama konvertörlerde sadece frekans değişiyor.gerilim değişmiyor.
Peki hocam benim dediğim yanlış mıdır?Yani sinüsoidal dalga şeklinin farkından dolayı ampermetre yanılıyor olabilir mi ?
Hocam bende şöle bir yorum yaptım frekans invertörü çıkışında gerilim düşüyor ve akım artıyor.Ama sayaç meselesini çözemedim.
 
Hocam fluke ise muhtemelen RMS tir.Öyle ise de üzerinde yazar.
 
Sağol hocam. Pano ile motor rası 100m kablo mesafesi olan bir motora frekans invertörüyle yolversem sorun olur mu ? Harmonik veya başka ne sebepler olabilir.
 
m-usta-fa ' Alıntı:
merhaba,
kesin bir bilgi olmamakla beraber,kendi tahminimi yazayım.Bence frekans konvertörünün çıkışdaki dalga şekli tam olarak sinüsoidal olmadığından ampermetre yanılıyor olabilir.Ampermetreniz true RMS mi acaba?malumunuz konvertörler ac gerilimi alırlar,dcye çevişriler sonra yeniden ac ye çeviriler ama bu dalga şekli şebekedeki şekilden farklıdır.Yani frekansın genliği ile oynarlar.İşte bu durum pensampermetrenizi yanıltıyor olabilir.
bu durumda benim de aklıma ,o zaman sayacı neden yanıltmıyor sorusu geldi :)

Sayın Mustafa PWM temeli ve V/F anlayamadım . Tşk.
 
Ertug_TR ' Alıntı:
m-usta-fa ' Alıntı:
merhaba,
kesin bir bilgi olmamakla beraber,kendi tahminimi yazayım.Bence frekans konvertörünün çıkışdaki dalga şekli tam olarak sinüsoidal olmadığından ampermetre yanılıyor olabilir.Ampermetreniz true RMS mi acaba?malumunuz konvertörler ac gerilimi alırlar,dcye çevişriler sonra yeniden ac ye çeviriler ama bu dalga şekli şebekedeki şekilden farklıdır.Yani frekansın genliği ile oynarlar.İşte bu durum pensampermetrenizi yanıltıyor olabilir.
bu durumda benim de aklıma ,o zaman sayacı neden yanıltmıyor sorusu geldi :)

Sayın Mustafa PWM temeli ve V/F anlayamadım . Tşk.
ben sorunuzu anlayamadım.
 