Selam ;
11 kW fan motoruna frekns inv uygulaması yaptım. Normalde motor 16A çekiyordu. Frekans inv. bağladım ve test amaçlı olarak 50 Hz çalıştırdım. İnvertör girişi 11A ; invertör çıkışı 16 A gördüm. Test amaçlı, inv girişine sayaç bağladım iki saatte 1,4 kW gördüm. Sonra motoru frekans inv. söküp normal yol verdim ve yine sayaç bağladım ve yine 2 saatte 1,4 kWh gördüm. Ama benim yorumlayamadığım cihaz bağlıyken giriş akımım 5A kadar düşük olmasına rağmen neden sayaçta ayni kWh gördüm.Şimdiden teşekkürler.
11 kW fan motoruna frekns inv uygulaması yaptım. Normalde motor 16A çekiyordu. Frekans inv. bağladım ve test amaçlı olarak 50 Hz çalıştırdım. İnvertör girişi 11A ; invertör çıkışı 16 A gördüm. Test amaçlı, inv girişine sayaç bağladım iki saatte 1,4 kW gördüm. Sonra motoru frekans inv. söküp normal yol verdim ve yine sayaç bağladım ve yine 2 saatte 1,4 kWh gördüm. Ama benim yorumlayamadığım cihaz bağlıyken giriş akımım 5A kadar düşük olmasına rağmen neden sayaçta ayni kWh gördüm.Şimdiden teşekkürler.