Arama sonuçlarınız

  1. pembepanter

    Kuru akünün içine su basarsam ne olur? sıkıntı oluşturur mu?

    Aküleri genel anlamda incelemek gerekirse. VRLA (Valf Regulated Lead Acid) yani sübap ayarlı kurşun asit aküler bakım gerektirmeyen kuru tip akülerdir. Bunlarda sulu tip akülere göre zehirli gaz çıkışı çok çok daha azdır ve bakım gerektirmezler. Burada bakımdan kasıt kafanıza göre su eklemek...
  2. pembepanter

    ABB ACS800 invertere pc ile bağlanmak

    DriveWindow programını aç Select OPC Server penceresi açılacak. ABB.SMP seçeneğini seç. File-Parameter-Save AS yapıp parametreleri kaydedebilirsin.
  3. pembepanter

    Doğrultma devresindeki kondansatörler

    Hangi gerilim seviyesinden Ac yi Dc ye çevireceksin? Ona göre konuşmak lazım.
  4. pembepanter

    ACS800 Akı Frenleme nasıl uygulanır

    Öncelikle hızlı bir düşüş rampası istiyorsan 26.02 Flux braking yapabilirsin ama o manualde anlatıldığı gibi keskin sonuçlar vermez. Yani belirli bir seviyeye kadar idare edebilir ama sen 5 saniye ve altında yavaşlama rampası istiyorsan kesinlikle Brake Chopper fonksiyonu ve frenleme direnci...
  5. pembepanter

    abb acs800 2 ayrı kontrol

    Bunun için Hand/Auto macroyu kullanıp giriş çıkışlarını ona göre ayarlaman lazım. Factory makro seçimi ile olmaz o iş.
  6. pembepanter

    motorlara yol vermek ve yüklü yüksüz olmaları ne anlama gelmekte?

    Motor bir araçtır. Motorun sağladığı mekanik güç ile bir iş yaparsın. Mesela bir fan,pompa,kompressör vb. çalıştıracaksındır. Fanın ihtiyaç duyduğu mekanik gücü bu motor vasıtasıyla sağlarsın. Bu mekanik gücü dönüşüm formülleriyle kW a çevirip ona göre motor seçersin. İşte bir motor seçip o yükü...
  7. pembepanter

    Motor çalışma frekansı

    motor için kritik frekans 2 Hz dir. Burda da mile sbağlı soğutma yapmaman lazım çünkü bu kadar düşük hızda fanın devri de düşeceğinden dışarıdan cebri soğutma yapman lazım. Mile bağlı fanın varsa minimum frekansı 10 Hz de tutmak en uygunudur. Bir de minimum frekans motorun bağlı olduğu elemanla...
  8. pembepanter

    sürücü harmonik problemi

    Bu tipik bir sorun. 3. harmonikler arasında faz açısı farkı olmadığı için yıldız noktasında birbirini elimine edemiyor ve nötr den 2-3 kat fazla akım akıyor. Ve nötr kabloları aşırı ısınıyor. Bu yüzden artık nötr kabloların kesidi artık klasik nötr kesidine göre 2 kat büyük seçiliyor. Böylece bu...
  9. pembepanter

    5.akım harmoniği çözüm

    Bu konuda sorulacak sorular çok: 1. Sürücü yandı ne demek? Sürücünün açılıp neyin yanıdğı tespit edilmeli. Kontrol kartı mı? Doğrultucudaki diyotlar mı? İnverter kısmındaki İGBT ler mi? Bütün bunların sebebi sürücünün oluşturduğu harmonik değildir. En büyük etken sıcaklık olabilir. Sürücünün...
  10. pembepanter

    Kompanzasyon Kaynaklı sorun

    low harmonic tabir ettiğimiz düşük harmonikli (lcl filtreli ve doğrultucu katında igbt kullanılan) yeni nesil sürücü kullanılmalı ya da mevcut sürücüde giriş şok bobini kullanmanızı tavsiye ederim.
  11. pembepanter

    s7 400 dp slave not accessible by bus

    Tavsiyeniz için teşekkürler hepsini denedim ama öyle bir ob ya da fb yok. sadece sfc 14 ü kullanıyor bu cihazdan bilgi almak için. onun için de s7 adres istiyor o da doğru. bilemiyorum çok uğraştım çok derinlere dalıp uğraştım ama sanırım basit bişey çıkacak sonuçta. hep öyle olur genelde.
  12. pembepanter

    s7 400 dp slave not accessible by bus

    Ben 414 2 dp cpu ile çalışan plc programıma daha önce bir sıcaklık ölçü cihazı eklemiştim. Bunun kendine ait bir gsd dosyası vardı. Ben bu gsd dosyasını sisteme ekledikten sonra ve daha sonra sabit olan profibus adresini ve input output adreslerini girerek haberleştirdim. Daha sonra işletme...
  13. pembepanter

    Vinc kancasi icin limit switch

    Kullanmak istediğiniz yerdeki şartlara göre de değişir istediğiniz limit switch özelliği ve markası. Mesela sarj döküm vinçleri gibi sıcak ve tozun çalışmayı yoğun etkilediği bir yerde kullanmak istiyorsanız; çelik gövdeli,dayanıklı ve uzun ömürlü bir Stromag marka limit switch fazlasıyla...
  14. pembepanter

    Elektrikli Vinçler Hakkında

    caner_b arkadaşıma çok teşekkür ediyorum çok faydalı oldu bu bilgi. kültürlü ve birikim sahibi bir insana benziyorsunuz... sizinle tartışmak isterim bu konuları... mesela ben yeni devreye aldığımız vinçte bir encoder sorunu yaşıyorum. kanca motorunun çektiği akım ; motor yol almış giderken...