  1. okulun kompanzasyon panosu

    sn evliya, 24 kademe RGKR kullanmanızı öneririm.Belirttiğiniz gibi monofaz dengesizliğin yoğun olduğu yerlerdir okullar.Dolayısıyla enazından yedekleme sistemi olmalıki sıkıntı olmasın.Misal,0.5 kvarlık kondanstör devre dışı olduğunda deşarj süresi bitimine kadar bu kondansatörden...
  2. Fazla Kapasifit

    sn edemirci,sayacı yakmak yerine,uygun kompanzasyon yapmanız daha mantıklı ve etik olmazmı.Mantıklı diyorum çünkü,sayacı yaktıktan sonra yine bir sayaç takacaksınız.(her takacağınız sayacı yakacakmısınız).Etik diyorum çünkü düşündüğünüz eylem illegal."Devlet memurları" bu illegaliteye iltifat...
  3. entes rg 12t reaktif güç kontrol rolesi

    Akım trafonuz 100/5 ise 100.......200/5 ise 200 olarak RGKR ye tanıtılacak.
  4. Hem Reaktif Hem Kapasitif Neden İlerler Bu Şekilde ?

    sn deniztek, çekilen güç her faz için 4-6 A ise (ölçümlemeler doğru ise) neden x/5 sayaç kullanılmış.Daha doğrusu neden kombi sayaç kullanılmış.Zira 10(60) aktif sayaç yeterlidi.Şayet belirtilen amperler doğru ise; talep gücünüzü düşürerek normal 10(60) aktif sayaç kullanmanızı tavsiye...
  5. Elektronik Sayaç Değerleri

    sn adiga ,faturanızda kapasitif ceza var zaten.Kapasitif hanesine bakarsanız 34,64 TL olduğunu göreceksiniz.selametle
  6. Güç kaynağının elektrik faturasına etkileri ve kapasitif yüklemeler

    Mesken aboneleri dışında kalan tek fazla beslenen abone ile bağlantı gücü 9 (dokuz) kW'a (dahil) kadar olan aboneye ve yürürlüğe konulan elektrik enerjisi satış tarifelerinde reaktif enerji bedeli belirtilmemiş olan abonelere reaktif enerji tarifesi uygulanmaz.Sn fahri yetiş bu bilgiler ışığında...
  7. Elektronik Sayaç Değerleri

    sn adiga, röleniz üç fazdan referans alarak çalışıyor.Fakat sisteminizde monofaz kondansatör uygulaması yok tabi bunu söylerken "yeni nesil" röle olduğunu varsayarak yazıyorum.Belirttiğiniz endeksler, kapasitif cezada olduğunuzu gösteriyor.Röle "yeni nesil" ise monofaz kondansatör...
  8. Güç kaynağının elektrik faturasına etkileri ve kapasitif yüklemeler

    sn envernas, 9 kw için reaktif-kapasitif ceza uygulaması var.Dikkat ederseniz mekanik iki sayacın(aktif-reaktif) bulunduğu işletmelere ceza uygulaması yapılıyor.Nedeni kapasitif sayacın olmayışı.Dolayısıyla Diş hekimi tanıdığınızın sorunu UPS den kaynaklı kapasitif .Çare; şönt reaktör.selametle
  9. RG3-12T Aşırı Kompanzasyon Arızası Veriyor

    sn volky, kondansatör grubunuzda yüksek olan kondansatörü(trifaz) 1.kademeye bağlayarak SET-UP-ON dizilimiyle otomatik tanıtmanız ( akım trafo oranını girerek) yeterli.selametle
  10. RG3-12T Aşırı Kompanzasyon Arızası Veriyor

    sn volky, genç arkadaş ın yazdıklarından bu kanıya nasıl vardınız anlayamadım.entes RG3-12C/CS serileri üç fazı ayrı ayrı kompanze eder.bunun koşulu da sisteme monofaz kondansatör eklemlemektir.Ayrıca ilk kademeye trifaz ve en büyük kondansatör bağlanması gerekiyor.Bahse konu RG3-12T serisinde...
  11. Kompanzasyon İçin Sayaç Oranları

    arkadaşlar, talep gücü 29kw ve üstü aboneler için;Endüktif Reaktif Sınırı: %20 Kapasitif Reaktif Sınırı: %15 talep gücü 29 kw altı aboneler için; Endüktif Reaktif Sınırı: %33 Kapasitif Reaktif Sınırı: %20...
  12. Ampermetre kullanılışı

    sn H@san,uyarı için teşekkürler.TENSE ile ilgili sunumum bilgilendirme amaçlıydı...selametle
  13. Ampermetre kullanılışı

    Entes EPM-4A direkt (akım trafosu cihazın üzerinde-yada CT-25 Kodlu akım trafosu ile)işinizi görür sanırım.210 Ampere kadar kullanılabilir.TENSE DJ-A72D VE DJ-A96D modelleri ise max 60 A direkt bağlanabilir. selametle
  14. Reaktif ve Kapasitif Sıfır Çekiyor

    fabia arkadaşımın verdiği bilgi doğrudur.endüktif reaktif sayacın 0(sıfır) endeks farkı olması halinde faturaya 0(sıfır) reaktif cezası diye yansır.Reaktif kapasitif sayacın bu noktada devreye girmemesi (bağlantıların doğru olduğunu varsayarak)manidar.anlatılarda eksiklik var gibi geldi...
  15. monofaz reaktif güç röleleri

    sn evliya,monofaz (bir faz) olduğuna göre faz-nötr uygulayacaksın.3.fazdan beslediğin kondansatörün diğer ucuna nötr bağlayacaksın.difaz olsaydı iki faz arasına bağlayacaktın...selametle
  16. resistanslı ısıtma hesapları fikri olan lütfen

    sn castingman, REZTAŞ REZİSTANS bu konuda uzman bir firmadır.Görüşmenizi tavsiye edebilirim.0(212) 2212659.selametle
  17. prizin toprak ucu simsiyah olmuş neden bilen varmı..

    sn heavenmile, musluktan elektrik çarpması oluyor ise mutlaka bir şekilde su borusundan nötr alınmış yada topraklama olarak su borusu seçilmiştir.Allah tan korkmaz kuldan utanmaz bir takım insanlar elektriği kaçak kullanmak için , nötrü su borusundan yada inşaat demirinden alarak (devamında bir...
  18. Kapasitif

    sn ayyildiz790, entes RG3-12C/CS serilerinde "kapasite" hanesinden girerek kademe hatalarını yada kapasitör değerlerini görebilirsiniz.Kondansatör yada kontaktör anormalliğinde o kademeye ait bilgiyi "off" olarak göreceksiniz.selametle
  19. klimalar yüzünden konpanzasyon kapasitif yazıyor

    sn rahminizam, "hicbirşey" arkadaşımızın sorununuza yönelik ortaya koyduğu çözüm önerilerini dikkate alıpta bu sorununuzu çözememeniz olanak dışı.tüm alternatifleri güzel bir şekilde sunmuş fakat sonucun ne olduğunu belirtmemişsiniz.reaktör uygulamasından bahsederken,harmonik reaktör ile bu işi...
  20. Deşarj Bobini

    barakuda arkadaşım," 50 kvar" kondansatör grubuna kadar bir deşarj bobini kullanılıyor doğrudur(50 kVA değil).Her kademeye ayrı ayrı uygulanır.kontaktör çıkışına paralel olarak bağlanır.selametle