değişken yüklerde reaktif rölesiz kompanzasyon yapmak zor. akım rölesi ile yapılabilir. Fakat ortalama reaktif değeri tutturmak için yine zor olur. En iyisi reaktif röle kullan
ana girişte enerji analizörü varsa kompanzasyon yok iken kvar menüsüne bakarsan her fazın ihtiyacını ayrı ayrı görebilirsin (yeni nesil rölelerdede olabilir)
sizin söyleminize göre 240 kvar kondansatör grubunu kademelere bölerek küçük güçlü kvarlardan oluşturabilirsiniz.o zaman dengesizliklere cevap vermiş olursunuz.
grup arge nin svc rölesini denemenizi tavsiye ederim.şönt reaktör takarak istediğiniz oranı yakalayabilirsiniz.ben kullandım.çok memnunum ayrıca og rölesi, sayaç og den okunuyorsa iyi sonuç veriyor.