Arama sonuçlarınız

  1. hicbirsey

    siemens 3tf48 kontaktor yerine kompanzasyon kontaktörü ???

    Volcanos hocam, siemens mi telemekanique mi daha iyidir noktasinda ben telemeqanuqie derim...Kontak omurleri konusunda acma kapama sayilarina bakarak buna karar vermedim...Tamamen uygulamadan gelen,ariza verme sikliklarina gore tecrube ettigim bir sey...Portal vinclerimizin panolari hazir...
  2. hicbirsey

    Meger kullanirken dikkat!

    Bir cok elektrik otoritesi meger turu izolasyon test cihazlarinin amaturler icin kesinlikle uygun olmadigini savunuyor...Bilincsiz veya dikkatsiz kullanim sonucu istenmeyen can ve mal kayiplarinin olabilecegini dusunuyorlar...Ekteki linkteki goruntude, bir A4 kagida kursun kalemle yol cizilerek...
  3. hicbirsey

    dalgıç pompa montajı lütfen yardım edin..!!

    Sanirim sayin bakala arkadasimiz,derin kuyu pompa sistemleri ile ilgili olarak, cok yogun bir bilgi deryasinin kapilarini aralamaya calsiyior...Anladigim kadariyla mevcut bir konu ya da yuzeysel bir on bilgiden ziyade yogun bir dokuman alis-verisi yapma niyetinde...Bu gayretinizi saygiyla...
  4. hicbirsey

    Sizce bunun yorumu nedir ?

    Mustafa arkadasima katilmamak mumkun degil...Universite egitimi insana teknik beceriden ziyade daha cok bir ''kultur'' veriyor.Olaylara veya teknik sorunlara bir yaklasim acisi sunuyor...Eger bizim meslegimizin bir ''kitap'' i varsa,universite bu kitabin ''icindekiler'' kismini gosterip bu...
  5. hicbirsey

    400 kva trofonun maksimum yükü ne olmali?

    Sn. alioral80, Eger su an motorlariniz tam yukte calismiyorsa ve siz ne kadar akim cektiklerini ogrenmek istiyorsaniz,motorlar devrede iken olcu aletiyle ne kadar akim cektiklerini tespit edebilirsiniz...Eger motorlarin tam yukte ne kadar akim cekeceklerini bilmek istiyorsak,tek tek olcmek...
  6. hicbirsey

    400 kva trofonun maksimum yükü ne olmali?

    Uyariniz uzerine ozellikle bir daha baktim...400 Volt ucgen...siemensin bir motorudur...bu etiket yerine baska bir etikette de ayni sonucla karsilasiriz...saygilar
  7. hicbirsey

    siemens 3tf48 kontaktor yerine kompanzasyon kontaktörü ???

    Hocam tristor anahtarlamali sistemin ustunlugu su goturmez bir gercek zaten...Ama bizzat kullandigim ve faydasini cok iyi gordugum bir nokta olarak,kompanzasyon kontaktoru kullanmaniz 3TF48 den cok cok daha avantajli...Bunyesindeki desarj bobinleri sayesinde kondansator devreye girip...
  8. hicbirsey

    Kompanzasyon panosunu hangi programda çizerim?

    Ben de size en son cizdigim ( Autocad ) kompanzasyon panosunun tek hat semasini gondereyim...Tum kondansator kontaktor ve bara degerleri hesaplanarak yazilmistir...Belki bir fikir verir size:)
  9. hicbirsey

    400 kva trofonun maksimum yükü ne olmali?

    Sn 1974 Burdur kardesim, Haklisiniz, motorlarin etiketi uzerinde yazan deger motor milinden alabileceginiz gucu ifade eder,motorunuzun sebekeden cekecegi gucu degil....Zaten basit bir hesaplama yaparak bunu teyit edebilirsiniz...Etiket uzerindeki tum degerleri P=1.732xUxIxCos fi bagintisinda...
  10. hicbirsey

    Yüksek gerilim akım trafosu

    Demin cetvele ozellikle baktim...Dagitim trafolari (0.4 kv cikisli) icin en buyuk AG Termik Manyetik salter degerini 4000 A, en buyuk YG sigorta degerini ise (6.3 KV) icin 200 A olarak almis... 6.3 KV sistemlerin artik ortaliktan temizlenmesini can-i gonulden diliyorum cunku yagli kablolarin...
  11. hicbirsey

    400 kva trofonun maksimum yükü ne olmali?

    Sn. Abuzettin20... Uyariniz gayet yerinde,ozur dileyerek duzeltiyorum... 464.71/0.8 = 580 KVA lik gorunur guce ihtiyaciniz var demektir..Kompanzasyonun olmadigini kabul etmis olduk...Kompanzasyonunuz var ise 0.8 ile 1 arasinda hangi degerdeyse o degeri 580 ile carpip ihtiyac duydugunuz gucten...
  12. hicbirsey

    400 kva trofonun maksimum yükü ne olmali?

    Bu soruya kesin bir cevap verebilmek icin bir kac sorunun daha netlestirilmesi lazim : 1-) Bu motorlar tam yukte mi calisiyor 2-) Bu motorlar (muhtemelen etiket degerlerini yazdiniz) hangi verimde calisiyor? 3-) Bu motorlarin cos fi degerleri nedir? 4-) motorlari besleyen kablo...
  13. hicbirsey

    3 faz toprak ve nötr problemi hk?

    Sn Mkocak86...Probleminizi gidermis olmaniza sevindim gercekten...Deneyimlenmis bir seyin adini net koyabilmek acisindan,motorlariniz iki fazda calismis olamaz aksi halde yanarlardi diye dusunuyorum... Faz koruma rolesi kullanmanin gerekliligi bir kez daha aciga cikmis oldu..Fazlarin biri ile...
  14. hicbirsey

    Yüksek gerilim akım trafosu

    Ben soyle bir sey dusundum...YG tarafinda en fazla kac ampere kadar cikilabilir?...Cok ozel uygulamalar disinda,mevcut-kurulu bir sistem icin dusunuyorum...Trafonun primer ve sekonder tarafindaki guc bagintisi degismeyeceginden,sekonderdeki gerilimi 380 Volt, maksimum amper degerini de 6300 A...
  15. hicbirsey

    Yüksek gerilim akım trafosu

    Ben ilk once AG diye anlayip yorum yazmistim,allahtan erken farkedip geri cektim:)...YG de 2000 amper....dusunmek lazim...ornegini yasamis arkadaslar varsa yardimci olacaklardir
  16. hicbirsey

    Sizce bunun yorumu nedir ?

    ''BIR DERSI OGRENMEK'' ile ''BIR DERSI GECMEK'' arasindaki fark...Ornegin Elektrik Makinalari...Bu dersi secen bir ogrencinin onunde iki yol gorunuyor...Ya bu konuyu en iyi detayina kadar ogrenecek,ya da bu dersi gecmenin yontemlerini iyice ogrenecek...Asenkrom motorlari,guc dagitim trafolarini...
  17. hicbirsey

    Sizce bunun yorumu nedir ?

    Ben kendi taseronumu ornek vermek istiyorum...Bu insan iki yil once yemen de formenlik yapiyorken su anda firmanin uc sahibinden birisi...Sebeb yakin bir arkadasinin buyuk bir insaat sirketi ile olan yakinligi...Bilgisayar bilgisi cok iyi...Sosyal kisiligi guclu biri...Su anda 10 yakin elektrik...
  18. hicbirsey

    Parafudrun sağlam olup olmadığını nasıl test ederiz?

    Sn tmos...Kalibre cihazlar derken,teias trafo bakim ekibinin elindeki periyodik olarak TSE de test edilip onaylanan izolasyon test cihazlarini kastediyorum...Dedigim gibi kendi imkanlarimizla yapacagimiz herhangi bir teste dayanip bunu sebekede bizzat kullanmaktan yana degilim...Ben olaya sadece...
  19. hicbirsey

    3 faz toprak ve nötr problemi hk?

    Evet bence de T fazi bir sekilde toprakla temas halinde...Kontrol kalemi sonsuz (sonsuza yakin) direnc prensibi ile calistigi icin, toprak kacagi durumunda direnc daha dusuk olacagindan akim kontrol kalemine dogru degil topraga dogru akacaktir...Ben de kablonun izalosyonunu ve topraklamayi iyice...
  20. hicbirsey

    3 faz toprak ve nötr problemi hk?

    r ve s de yanip t fazinda yanmamasinin sebebini topraklama eksikligi ile iliskilendiremem...Ben faz toprak arasi olcumlere dayanarak topraklamanin yetersiz olabilecegini dusundum...Bana da garip geldi kontrol kaleminin t fazina duyarsiz kalmasi...arkadas biraz daha detay verir sanirim