Arama sonuçlarınız

  1. kursatkabakci

    civa buharlı ampülle sodyum buharlı ampül nasıl tanınır?

    civa buharlı ampüller genellikle floresan ampül gibi beyaz renkldir. zaten floresan lamba da alçak basınçlı civa buharlı lambadır. yüksek basınçlı civa buharlı lambalar daha çok normal ampül gibi yuvarlak veya armut şeklinde olurlar. renkleri beyazdır. sodyum buharlı lambalar ise daha çok tüp...
  2. kursatkabakci

    2 fazlı proje

    sen fazları aldığın noktadan itibaren gerilim düşümü hesabı yapıyorsan ve nötr hatların ayrı ise 0,074*30*7,3/10 dersek 1.6 gibi bir gerilim düşümü çıkar. kesiti 10 kullanman kurtarıyor. ama 6 kullanırsan 2.7 gibi bir dğer çoıkıyor. sen hesaplama yaparken tek faz hesaplama yapmak zorundasın...
  3. kursatkabakci

    2 fazlı proje

    2 fazla neyi besliyorsun ayrıca nötr hattını ortak mı çektin yoksa ayrı mı her faza ne kadar güç düşüyor.
  4. kursatkabakci

    köhler elektronik sayaç

    polariteler yanlış olabilir diye akım trafosu uçlarını değiştirdik. yine değişen bişey olmadı. dediğiniz gibi sayaç bozuk olabilir.
  5. kursatkabakci

    köhler elektronik sayaç

    ayedaş sayaçtan sonra aynı işi yapan bir sayaç daha koymuşlar. ileride scada falan kurulursa diye. ayedaş sayaçtan sonra bir kesici ve ayırıcı var sonra aynı sayaçtan bir tane daha var. bizim sorun 2. sayaçta. değerleri yanlış okuyır sorun ne olabilir?
  6. kursatkabakci

    köhler elektronik sayaç

    bizim sistemde ayedaş girişinde bir kohler marka elektronik sayacımız var. ayedaş sayaçtan sonra binanın kendi panosu var ve orda aynı sayaçtan bir tane daha var. problem şu ki bu sayaçların okudukları değerler birbirini tutmuyor. yani birbirlerine yakın değerler olması gerekirken aktif endüktif...
  7. kursatkabakci

    24 VAC Trafo ile 20 lamba nasıl yanar?

    eski sitemde 2 adet trafo kullanarak sorunu çözebilirdin. 10 lambadan sonra bir tane daha trafo koyarak sorunu çözebilirdin
  8. kursatkabakci

    Çiftlik için enerji kaynakları

    alternatif enerji kaynaklarını kullanabilirsiniz. özellikle rüzgar ve güneş enerjisini kulllanabilirsiniz. öncelikle bulınduğunuz bölgenin rüzgar ve güneş durumunu göz önünde bulundurmanız grekiyor. o güçte kuracağınız rüzgar ve güneş sistemi benim tahminim 100000 tl yi çok rahat geçer. ayrıca...
  9. kursatkabakci

    Karakol elektrik projesi hk.?

    elektrik kesintisi durumunda devre dışı kalmamsını istiyorsan ups ten beslemen daha mantıklı olur. generatör kullanacaksın değil mi?
  10. kursatkabakci

    1200 VA SO WATT KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI

    eğer akülerin sağlamsa seni 30 dakika idare eder.
  11. kursatkabakci

    Sabit miknatisli DC motorlar hakkinda bir soru

    8000 devirde dönenin torku 800 devirdekine göre daha azdır. bu değerlerden birisi nominal devir sayısıdır. bu devirde max tork alırsın.
  12. kursatkabakci

    1200 VA SO WATT KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI

    ne kadar süre dayanacağını bilmek için ah değerlerini bilmek gerekir. yani 10 ah bir akü 10 amperde 1 saat çalışır gibi. yük artıkça süre doğrusal olarak değişmez. yani 20 amperde normal hesapta 0.5 saat gitmesi gerekir. ama uygulamada bu sürenin altında olur.
  13. kursatkabakci

    Elektrik motorlarının enerji hesaplamaları

    mehmet ersoy arkadaş bu formül saatte ortalama enerjiyi hesaplıyor. yani bir saatteki boşta çalışma zamanı ile boştaki gücü çarpıyor yükte çalışma zamanı ile yükteki gücü çarpıyor. efsane bir formül değil yani. kısa bir hesap....
  14. kursatkabakci

    yeni mezun elektrik muhendisi?

    bence yeni mezun bir mühendis paraya o kadar önem vermemeli. yeni bir mühendis için tecrübe kazanmak para kazanmaktan daha önemlidir. zaten biraz tecrübe kazandıktan sonra fiyatınızı kendiniz belirlersiniz. 3500 tl maas yeni mezun bir mühendis için inanılmaz diyebilirrm.
  15. kursatkabakci

    1600 kva'lık trafoya kaç amperlik sigorta takabilirim?

    standart formül vardır. normal güç hesabı yapacaksın. 1.73 değeri kök 3 değeridir. s=1.73xUxI formülü yardımıyla akım değerini hesaplarsın. burada s=görünür güç(kva) U=gerilim(faz-faz arası kv) I=akım(amper) diyelimki gerilimin 34.5 kv olsun. akım değerin 1600/1.73/34.5=26.8 amper bulursun...
  16. kursatkabakci

    250'lik metal halide ampullerin sarfiyat bilgiler

    meteriz eğer bir ampülün 3.6 amper çekiyorsa; 400/220=1.81 a aktif akım 1.8/3.6= 0.5 senin cos fi= 0.5 miş demekki 400w ile tan fi yi çarparsan 666.6 var reaktif güç çekiyor bir lamban biraz çok ama dediğin değerlere göre böyle çıkıyor. Q=v.ı=v.v.y=v.v.2.pi.f.c burdan; c=Q/v.v.2.pi.f buradan...
  17. kursatkabakci

    XLPE Kablolardaki Kapasitif Yüklenme ve Cezaya Girme Problemi

    cezayı aşırı kompanzasyondan yemediğinden eminmisin. ayrıca 1500kva yükün cinsi ne. prophide 2 tane cos phi ayarı var. ilk ayarı istenilen endüktif değerine ikinci ayarı ise istenilen kapasitif değerine ayarlayacaksın. og sayaç varsa oradan kullandığın güce bakarak gerekli kondansatör gücünü...