Arama sonuçlarınız

  1. Su Soğutmalı Chiller Hakkında

    Mustafa hocam kule fanıyla ilgili yorumunuza katılıyorum.Ben fan kitleme gibi birşeyden söz etmemiştim ama genede söylediğiniz termostat kontrolü ve frekans kontrollü kuleler çoğu sistemde uygulanmakta ve faydalı olmaktadır.Dediğiniz gibi internet ortamında bu tip bilgilerin paylaşılması...
  2. Su Soğutmalı Chiller Hakkında

    Mustafa arkadaşım dediğin gibi delta T ısı farkı delta P basınç farkı.Bu değerler bir soğutma grubunda nekadar normal değerlerde olursa okadarda verimli bir şekilde çalışır. İkinci sorduğunuz pompompa kitleme dediğim bilindiği gibi su akış kontrollerini flow sviçlerle yapmaktayız.Bu swiçlerdeki...
  3. Su Soğutmalı Chiller Hakkında

    selçukxp arkadaşım su soğutmalı chillerlerin bakımları için arkadaşlar zaten gerekli bilgileri vermişlerki ellerine sağlık.Benimde bazı eklemek istediğim şeyler olacak. 1-Bu yazılan bilgiler harici belirtmek istediğim,Kule fanlarının bakımları yapılmalıdır.(Kayış.kasnak,rulman,kanatlar,hava debi...
  4. Alarko 30 GX -122 soğutma Chillerinde Enerji sorunu

    Arkadaşım dediğin fazlardaki dengesizlik olayı makinada ciddi herhangibir sorun yaratmaz.Cihazın bu dengesizlikten dolayı devre dışı kalmaması için dısplayden arıza ile ilgili parametreye girip değerlerini yükseltmen gerekir.Olmuyorsa elektriksel olarak cihazı kandıracaksın.Tabii emniyetide...
Geri