Arama sonuçlarınız

  1. me112

    Gediz elektrik ve İz su

    👉 İzmir vakası üzerine bir online gazete haberi:
  2. me112

    Gediz elektrik ve İz su

    LinkedIn'de Nejat Cahit Gencer'i okuyanlar yazacaklarıma aşina olmalılar. İnsanlar hata yaparlar, bugün A suçlu olur; öbür olayda B. Asıl SORU: Sistemin neden bu izolasyon hatasına bir yanıtı olmadı? Evet projemizi ve işçiliğimizi doğru yapmalıyız o net! Peki herşeye rağmen bir izolasyon hatası...
  3. me112

    Tali panolara çekilen topraklama hattı

    Tebrikler, önemli bir konuya temasınız için. Kamu ihalesi projelerinde sık rastlanan abukluklardan biridir. Aynı sac gövdeye iki PE anlamsızdır. Küçük kesitli olan iptal edilebilir. Aynı gövdede olmasa bile güvenilir şöntleme çözümleri ile ekonomiklik sağlanabilir. 16 mm2 'den büyük kesitlerde...
  4. me112

    Tefal actis buhar kazanlı ütü 3 4 dk buhar veriyo sonra vermiyor

    Yanıt için geç ama benzer sorunu olanlara yardımı olsun. Zira kronik bir arıza ve Yeni Zelanda'dan bile şikayet okudum aynı nedenle. Model: GV6350 TEFAL Actis Sorun: Normal çalışırken birden buharı kesmesi, ütüyü kapatıp açtıktan bir süre sonra düzelmesi, sonra yine kesmesi. Yetkili servis...
  5. me112

    Kablo Sayısının Akım Taşıma Kapasitesine Etkisi

    https://library.e.abb.com/public/e7db50d2e351a1e6c125704b00296284/1SDC010001D0203.pdf Rehberiniz IEC 60364-5-52; linkteki dokümanda 25. sayfadan itibaren anlatılmakta (düzeltme faktörleri, döşeme tipleri vs). İngilizce doküman ancak kötü tercümeye yeğdir. Yer altına gömülecek ve su görecekse...
  6. me112

    Kısa devre yapıyorum sigorta atmıyor

    Zaman ayırıp yazdığınız için tebrikler. Konu, hatalı noktalara kaymıştı. Ülkede sigorta, şalter, "tmş", otomat vb. terimlerinde yaşanan karmaşayı (meslek jargonu) gidermeye kalkışmayacağım. 1600 kVA bir TR'nin dibindeki ana panoda beklenen kısa devre akımı "anlı şanlı" gerçek 40 kA...
  7. me112

    Kısa devre yapıyorum sigorta atmıyor

    Bunun sebebi faz-nötr kısa devresinde akım yolu üzerindeki (faz iletkeni + nötr iletkeni) empedanslar toplamının akımı küçültmesi. Oluşturulan kısa devreden geçen akım, devre kesiciyi açtırabilecek büyüklükte değil. B16 dan 32 A geçtiğinde açma süresi yaklaşık 6 saniyedir. B16, 1-2 saniyeden...
  8. me112

    Elektrik fatura bilgileri cezaya girmiş olabilirmiyim?

    Evet faturanızda reaktif ceza yok, kapasitif oran %2; endüktif %16 (riskli) 8 aydır tahakkuk çıkmaması garip; özel 125 kVA transformatörünüzün sayacı AG kısmında olduğundan transformatörde harcanan kayıp enerji hesap yoluyla - yönetmelik gereği -faturaya eklenir. En kaybı düşük, "green"...
  9. me112

    TT sistemde 30 ma ile 300 ma kaçak akım rölesi arasındaki fark

    Fritöz özelinde, 300 mA eşik kullanarak dolaylı temasa karşı koruma yapılabileceğini düşünüyorum (Rezistans içeren cihazlarda ısıtıcı eleman tamamen sağlam bile görünse minik kaçakları RCD'yi açtırabilir). Fritözün (ve bağlantı iletkeninin) doğrudan temasa imkan tanımayacak biçimde kapalı bir...
  10. me112

    Yangın pompası

    Konuyla ilgili bazı yanıtları 👉şurada bulmak mümkündür👍 Hızlı yanıt isteyenlere: Dizel jeneratör, pompa kilitli rotor akımı olan 6 x In akımı karşılayacak büyüklükte olmalıdır.
  11. me112

    Temel altı (grobeton) topraklaması hk.

    Konuyla ilgili kısa, ironik bir değerlendirme şuradan okunabiliyor.
  12. me112

    Temel altı (grobeton) topraklaması hk.

    TSE web sitesinde "yıldırımdan korunma" yazarak yürürlükteki standartları aratırsanız çıkan sonuçlar ektedir. Özeti: IEC 62305 - 62561 - 62858 ve bölümleri ile TS 13709 - 13427 ülkemizde yürürlüktedir. Peki bunlar neyi kapsar? 62561-62858 ve 13427 daha spesifik alanları hedefler ve bu başlığın...
  13. me112

    İşletme çalışanı iken kontrollerin yapılması yetkisi

    İlk mesaja yanıt olmayacak belki ama genel bir değerlendirme faydalı olabilir. Çalıştığınız işyerinin transformatörlerinin sorumluluğunu almanız, dışarıya vermemeniz doğrusudur. Bunun karşılığının ücretinize eklenip eklenmemesi ayrı bir tartışmadır. "İşletme körlüğü" vardır ve önemlidir...
  14. me112

    güneş pilleri fotovoltaik piller

    PV pillerin yakın zamanda ekonomik olarak kullanılabilir olacağını düşünmüyorum (şebeke enerjisine ulaşmanın zor olduğu yerler hariç) onun yerine konsantre güneşten buhar elde ederek, klasik türbinlerle elektrik enerjisi elde etmek oldukça avantajlı. Alman yatırımı ile İspanya'da kurulan 3...
Geri