  1. 44 KW Motor İçin Kablo Kesit Hesabı

    özür dileyerek bi düzeltme yapmak istiyorum. Ahnur isimli arkadaşımız bahsetmiş. motor devreleri için gerilim düşümü %3ü aşmamalıdır. bu duruma göre tekrar hesap yaptığımızda kablo kesitini 35mm2 seçmemiz gerekir. düzelttiğiniz için teşekkürler.
  2. 44 KW Motor İçin Kablo Kesit Hesabı

    2.formülü yazmıştım ama tekrar açıklayım. GÜÇ/(1,73x380x0,8) senin durumun için güç yerine 56000 koyuyoruz. sonuç 106A çıkıyor. kabloların kataloglarında her kesitin maksimum akım taşıma kapasitelerini gösteren tablolar vardır. seçeceğin kablo tipine göre tablonu seçersin. sonra 106A lik akımı...
  3. 44 KW Motor İçin Kablo Kesit Hesabı

    kablo kesit hesabında 2 tip yöntem vardır. öncelikle şu formülü uygulamalısın. 0,0124xLxN/S yani 0,0124x150x56/S burada S kablo kesitidir. buraya koyacağın kablo kesitine göre alacağın sonuç %5 i geçmemelidir. bu duruma göre kablo kesitini 25mm2 seçmelisin ki değer %5 in üstünde görünmesin...
  4. tuğlada kanal açmak için makina

    söylediğiniz boch marka cihazı da araştıracağım ancak Fahri Yetiş Beyin söylediği Macroza M-90 kanal açma makinasını araştırdım hatta fiyat da aldım. kanal halinde boşalttığı için çekiçle tekrar araları kırmaya gerek kalmıyo. dediğiniz gibi bu da tozsuz çalışıyo. cihaz çapraz kilitleri...
  5. tuğlada kanal açmak için makina

    makita marka bi makina kullanmaya başladılar. daha önceki gaz beton için olduğundan dişli bi kırma sistemi vardı. ama bu makinanın 2 tane ufak spiral testeresi var ve aralarında 7 cm boşluk bırakıyo. ama kesimi çok iyi dağıtmıyo tuğlayı. birden fazla boru geçmesi gereken yerlerde tuğlayı gereği...
  6. tuğlada kanal açmak için makina

    arkadaşlar cümleten kolay gelsin. ben tokinin yaptırdığı bi işte çalışıyorum. iç tesisat kablo borularının kanallarını açmak için kullandığımız alet yutong kesmek için imal edilmiş bi cihaz. yani dişleri kalın ve normal tuğla yerleri kırarken birraz dağıtıyo ve kontrollerle bu konuda sıkıntı...
  7. Faz nötr ilişkisi

    meraba arkadaşlar. benden önce de bahsedenler olmuş ama ben tekrar söylemek istiyorum. 3 fazlı sistemlerde vektörel toplam almak gereklidir. nörden dönüş olmaz diye bişey yok. fazlar üzerinden geçen akım eşit değilse mutlaka nötrden akım geçer. yukarda Mesutelb nickli arkadaş çizerek göstermiş...
  8. elektrik iç tesisatı

    iç tesisat yönetmeliğine ve kuvvetli akım yönetmeliğine baktım ancak aradığım bilgiye ulaşamadım. anahtar ve priz kasalarının yerden ne kadar yükseğe koyulması gerektiğini bilmem lazım. alt ve üst sınırlar nedir acaba. yardımcı olursanız sevinirim..
  9. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

    arkadaşlar üstte yazdığım konuda biri bana yardımcı olsun lütfen :)
  10. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

    selamlar. ben anahtar, priz ve buatların yerden yükseklik standartlarını öğrenmek istiyorum alt ve üst sınırlarıyla. iç tesisat yönetmeliğini ve kuvvetli akım yönetmeliğini inceledim ama bulamadım. yardımcı olursanız sevinirim.
  11. ampul sık sık yanıyorsa sorun nedir?

    verdiğiniz bilgiler işime yaradı. sorunu çözdüm. teşekkürler. Daha önce kullandığımız ampuller p.r.c. yani çin malı ampullerdi. dolayısı ile sürekli patlıyolardı. kaliteli malzeme kullanınca sorun çözüldü. bir de orada çalışanlara projektörlerin yerlerini değiştirmeleri durumunda ampul...
  12. ampul sık sık yanıyorsa sorun nedir?

    voltaj seviyesi normal demiştim yanlış ölçülmüş tekrar kendim ölçtüğümde faz nötr arası gerilimi 245v fazlar arası gerilimi ise ortalama 424v seviyelerinde okudum. bunlar ampul patlatabilecek kadar fazla değerlermidir. eğer öyle ise trafo ayarıylamı oynamam lazım. nasıl yapmalıyım??
  13. ampul sık sık yanıyorsa sorun nedir?

    arkadaşlar meraba. şantiyede makinacıların çalıştığı atolyede aydınlatma içi 4 noktada projektör var. voltaj seviyesini ölçtüm 220 ye çok yakın değerler çıkıyo. ancak ampüller bir iki gün içinde patlıyo. sorun bunun dışında ne olabilir acaba. yardımcı olursanız sevinirim.
  14. 2500 metreye AG dağıtım panosundan çıkış alma

    yer üstünden alpek kablo kullanarak götürelim. yaklaşık 50 direk kullanırız ve 3x70+50 lik alpek kablo kullanalım. yaklaşık maliyet 80.000 lira civarlarında olur. peki sizin tesisinizde yardımcı üniteye neden direk tedaştan indirme yapmıyosunuz da ana ünitenizden enerji çekmek istiyosunuz...
  15. KABLO AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ

    bir kısmı topraktan bir kısmı kablo taşıma kanalı ile taşınan sitemler de olabilir. bu gibi durumlarda garanti olsun diye yine topraktaki değeri kabul etmeliyiz iki durumda da sınırın altına düşmeyelim.
  16. kablo kesiti ile ilgili yardım

    meraba arkadaşlar. bu formüle göre 0,93<5 olduğunu bulduk amaç 5ten küçük değere ulaşmak ki 0,93 bunun çok altında bir değer.peki neden sınırda bi değer olarak düşünüyoruz???
  17. metraj, hazırlama, temel, yöntem

    Pano odasındaki ADP(Ana Aydınlatma Panosu) den çıkan hat katlardaki aydınlatma tablolarına gidiyor ve buraya kadar bi sorun yok. ama her bir aydınlatma tablosunun üzerindeki elemanların ( priz, armatör, vs. ) sayısını çıkarmak çok fazla zaman alıyor. bunun bi kısa yolu varmı. bilen varsa lütfen...
  18. metraj, hazırlama, temel, yöntem

    inşaat mahalinde iki nokta arası bi mesafeyi tam olarak ölçerim. daha sonra autocad üzerinde bu iki noktayı bulup arasındaki mesafeyi kaydederim. ama program içindeki diğer mesafeleri aynı oranda kaydetmem için bi seçenek varmıdır programda. anlatabilmişimdir umarım.
  19. metraj, hazırlama, temel, yöntem

    meraba arkadaşlar. ben ilk defa metraj hazırlayacağım ama yardım alabileceğim kimse yok. elimizdeki iş büyük bi hastane inşaatı ve ana kolon projesinden listeleme yapmaya başladım. daha sonra bu ana kolonlardan aydınlatma ve priz tablolarına geçmem gerekiyo. yani aydınlatma tablolarından çıkan...
  20. yapi denetim yardimci kontronorluk?

    biraz geç oldu yine de cevap vermek istiyorum. evet elektrik elektronik mühendisleri de yardımcı kontrol elektrik mühendisliği yapabiliyorlar.
Geri
Üst