  1. Nötr Topraklama Direnci Hk.

    baska trafoya akmaz mi? isletme topraklamasi saglam olana
  2. Nötr Topraklama Direnci Hk.

    hocam simdi arazide iki farkli ozel trafolu abonelik var diyelim.Aralarindaki mesefe yakin 100 mt olsun.Bunlardan birinin isletme topraklamasi kopuk yani yildiz noktasi topraklanmamis olsun.Bu trafodan kullanilan panoda hata akimi oldu ve faz topraga temas etti diyelim.İsletme topraklamasi kopuk...
  3. Izolasyon trafosu

    peki bir ucu topraga verilmedigi icin ,izalasyon trafosunda faz-toprak arasi 0V olur degil mi
  4. Asenkron motor omajını bulma

    67 kw motor her sargiyi 1,2 ohm gosteriyor. govdeye kacak olan ayni motor, 1,0-1,3-1,3 gosteriyordu.bir motora yanik diyebilmemiz icin sargilar arasi ne kdr lik bi fark olmasi lazim en az aynen 90 hp lik 1,2 ohm gosteriyor bendede sarginin bir ucuna faz bir ucunada notr verip , fazin arayada...
  5. Yildiz ucgen dalgic ve kompanzasyon

    hocam 20 kvar yeterli diyorsunuz fakat o yeterli gelmiyor. sayactaki cos@ 0.99 suanda.. 42,5 kvar kondansator bagliyken....hepside saglam
  6. Yildiz ucgen dalgic ve kompanzasyon

    hocam pardon....kondansator ,anakontaktor ve termigin birbirine baglandigi yerde,yani termigin girisinde.Burda 20 kvar bagli,diger 22.5 kvar ise ucgen kontaktorunun cikis ucuna bagli. Bu sekildeyken termik cikisindaki bacaklar 72 amper.Termik girisindeki bu 20 kvar Kondansatoru burdan alip ayri...
  7. Yildiz ucgen dalgic ve kompanzasyon

    sayac 400 mt uzakta,kumanda panosuna
  8. Yildiz ucgen dalgic ve kompanzasyon

    hocam elimde ac3 akımı 63A OLAN normal bir kontaktor var.toplamda 42.5kvar için akım degeri 21+29+11=61a oluyor sanırım. Bu kontaktörü üçgen kontaktorunun a2 ile paralel baglayıp kondansatorleri üçgen kontaktörünün çıkışına mı vereyim yoksa girişine mi yani ana şartel çıkışınamı? üçgen...
  9. Yildiz ucgen dalgic ve kompanzasyon

    hic ceza gelmedi. suan tam sinirda gidiyor
  10. Yildiz ucgen dalgic ve kompanzasyon

    yeralti kablosu var ustam ,trafodan yeralti geliyor 400 mt 3x70 ....kapasitif etki yapiyorki cos@ 0,99 suanda
  11. Yildiz ucgen dalgic ve kompanzasyon

    ustalarim yildiz ucgen 67 kw lik bir motorda 42 kvar lik kondansator kullaniyorum.Kondansatorun 20 kvari Anakontaktor cikisina, diger 22.5kvar ida ucgen kontaktor cikisina bagli. Bu sekilde kullanmanin dezavantaji var mi? Yoksa Ayri bir kontaktor alip ucgen kontaktorle berabermi devreye girmesi...
  12. Yıldız üçgen 2 faZ

    düser dedigim diger 5 kablodaki akimlar ne olur demek istedim😀
  13. Yıldız üçgen 2 faZ

    ustam motor girisindeki 6 kablodan sadece 1 i koptugunda , Ana sebekeden gelen R_s_t fazlarindan birinin gelmemesiyle ayni mi olur? ben onu anlamadim.motordaki 6 kablo varya,kontaktor cikislarindaki, bunlarin 1 i kopsa bobinin diger ucu enerjili oldugundan durum farkli olmaz mi
  14. Asenkron motor omajını bulma

    hocam 67kw motoru bugun olctum.1.0-1.3-1.3 cikiyor sargi omajlari...bacak akimlari 45-80-83 idi.ve bugun motor ucgene gecerken asiri yuk cekmeye basladi ve kontaktor devreyi kesti aniden.bobin omajlari arasinda en fazla % kac fark olabilir.bu motor kesin yanikmidir yoksa motora giden kablolarda...
  15. Elektrikli sofben

    Elektrikli sofbenin dış tarafinda sol ust kosede 50 kurus buyuklugunde erime meydana gelmis, isinmadan dolayi. Sebebi nedir arkadaslar.Tamir olur mu ,degistirelim mi?
  16. Kondansatorun çekilen akıma etkisi

    390-400 voltta. kondansatorler 400 voltluk
  17. Kondansatorun çekilen akıma etkisi

    Yani bizim kullandigimiz 52.5 kvar lik kondansator cos@=1 oldugu icin fazla degil.neden pompa ureticisinin katalogunda 40 kvar yeterli deniyor ?
  18. Kondansatorun çekilen akıma etkisi

    Cosunus 1 oldugunda reaktif oranı 0 mi oluyor? Yani bu degere getirmek icin kullanilan kondansator miktari ideal miktarmidir?
  19. Kondansatorun çekilen akıma etkisi

    Sayactaki cos degeri 0.99 yada 1. 52 kvar ile degerler boyle. 40 kvar baglarsak ne olur acaba ? Reaktife girermi
  20. Kondansatorun çekilen akıma etkisi

    Kondansator fazlaligi pensampermetre ile olculen faz akimini artirirmi? Kondansator kontaktorunu nere monte edecez ?