Arama sonuçlarınız

  1. yakuza283

    150 amperi yarım metrede kaçlık kablo kayıpsız taşır

    Öyleyse videodaki gibi aynı uzunlukta 2 adet kabloyu deneyin olmazsa 3 adet deneyin. Ana kabloya göre daha esnek olacaktır.
  2. yakuza283

    Kablo ve amper ilişkisini çözemedim

    25 amper sigorta çok fazla. Kullandığın 1,5luk kablo cinsi nedir? NYA mı, NYM(antigron) mi, TTR mi? Prize boru içinden mi, duvar üzerinden mi gidiyor? 10, 16 amper duruma göre değişir. Prizler 16 amper kaldırdığı için 20-25 amper zaten olmaz, yanlış.
  3. yakuza283

    Apartmanda sürekli kaçak akım atıyor

    Sigorta veya kar'ın nominal amper değerlerini yükselterek sorunu çözmeye çalışan kişi net zırcahildir. Yanlış olsada 30ma kar yerine geçici olarak 300ma takmıştır, gene anlarım mantık çerçevesinde ama diğer yapılan tamamen saçmalık. Böyle adamlar iş yapıyor işte piyasada, yazık.
  4. yakuza283

    Apartmanda sürekli kaçak akım atıyor

    Daha önce farklı marka (Siemens, legrand) kar'larda da fark ettiğim durum Schneider da da var. 40 amperlik kar ile 25 amperlik kar aynı ürün, aynı banttan çıkıyor. 40 amperliğe 25 amper basıp geçiyorlar, üretim hızı, verimi için büyük ihtimal. Aradaki fiyat farkı da çok cüzi bir rakam zaten...
  5. yakuza283

    2. K.A.R. gerekir mi?

    Üst kata giden hat KAR'dan geçmiyorsa üst kata da 30ma'lik KAR takmanız gerekiyor.
  6. yakuza283

    Apartmanda sürekli kaçak akım atıyor

    OAG markasından kaynaklı olabilir, boşuna kaçak aramakla uğraşıyor olabilirsiniz. Benim evde 300 ma lik her gün atıyordu, yağmurlu günlerde azalıyordu, güneşli günlerde artıyordu atma sıklığı. Ölçüm yaptım, baktım kaçak yok, legrand aldım taktım sorun tamamen çözüldü, hiç atmadı bir daha. Ucuz...
  7. yakuza283

    İnanılmaz Problemler Yaşıyorum

    Ne oldu sorunu çözebildiniz mi?
  8. yakuza283

    Elektirik

    Seri bağlayabilirsiniz hiç sıkıntı olmaz
  9. yakuza283

    Cat6 KABLO MARKASI ÖNERESİ

    Ören kablo bulabilirsen öneririm kalın kablo, malzemeden çalmamislar. Reçber kablodan ayrılmış bu firma. 110 metre mesafede 100mb sorunsuz çalışıyor, kablo yetmeyince hattın birini Reçber çektik çalışmadı, zaten öncesinde karsilastirdigimda ince gelmişti, tahmin ettiğim gibi de oldu. 2009...
  10. yakuza283

    Sürekli sigorta atıyor

    Çekilen kablo metrajı çok fazla olduğu için kaçak akım değeri 30ma aşıyor gibi, kakr sayısı artırıldığında sorun çözülecektir.
  11. yakuza283

    Kablo kesiti belirleme

    6mm kablodan 5kw çekildiğinde %9,22 gerilim düşümü oluyor, bu da gerilimin 220den 200e düşmesine sebep olacak. 10mm ile gerilim %5,53 düşecek, bu da 208v olur. Anakolon hattı da 50 metre olsa oradan da %3 kayıp olur. 6lık olursa 193 volta kadar düşer. 10luk olursa 201,5 volta düşer. Şebekede...
  12. yakuza283

    Ev için sigorta seçimleri doğru mu?

    Çizimde 5 linye görünüyor. 3 linye priz, 2 linye aydınlatma, toplam 5 sigorta oluyor. Bir tanesi mutfaktaki 3 prize gidiyor. Diğer linye salon, mutfak, oturma odası, çocuk odası toplam 7 priz. 3.sü yatak odası ve banyoya gidiyor 2 priz. Yani mutfağa 2 linye gitmiş oluyor ama tezgah tarafına...
  13. yakuza283

    Ev için sigorta seçimleri doğru mu?

    Sizinkiler çok net belli.
  14. yakuza283

    Ev için sigorta seçimleri doğru mu?

    Orada termik açmadan bahsediyorum, ilk cümlede yazmışım. Kısa sürede termik açar manasında anlık diyorum, manyetik açmadan bahsetmedim. 2,55 katını sigortaların termik açma şartlarına göre yazdım. Tabloya göre 1sn ile 60sn ama çizilen eğriye göre 10sn ile 60sn arasında görünüyor.
  15. yakuza283

    Ev için sigorta seçimleri doğru mu?

    1. Sigortayı da B16A yapabilirsiniz. Eğer ankastre fırın yoksa 2. Sigorta bile B16 olabilir. Sigortaların termik açması için belli bir süre geçmesi gerekiyor. Akım 16 amperi geçtiği gibi açma yapmazlar. Ben yaptığım denemede 2 adet kettle, tost mak. Ve ızgara ile zor açtırdım 16 amper...
  16. yakuza283

    2,5 Nya kablo şofben çalıştırırmı?

    Zamanında internetten 4lük kablo gerektiğini öğrenip nalbura gitmiştim, naburda 2,5luk tek damar nya vardı. Dedim 4lük olması gerekiyormuş bu sıkıntı çıkarmasın. Yok ben sürekli bundan veriyorum, olması gereken bu falan filan savunmaya geçti. Pek ikna olmasam da mecburiyetten aldım oradan...
  17. yakuza283

    Kaçak akım rölesi problemi

    Yeni Viko 40A 300 mA sayaç panosuna taktırın, Schneider 25A 30 mA daire panosuna taktırın, önüne 25A sigorta koyun, önce sigortadan geçsin.(25A yeterli mi, evet kesinlikle yeterli) 1,5luk kabloya 10A sigorta. 2,5luk kablolardaki diğer sigortaları 16 ampere düşürün, mutfağa tek linye gidiyorsa...
  18. yakuza283

    Kaçak akım rölesi problemi

    Evde şofben var mı?
  19. yakuza283

    Üçlü priz sorunu

    Nötr kablonda kopuk olduğu için devre tamamlanamiyor. Orayı bulup onarmanız lazım. Fişi prize ters takın, faz kopuk tarafa geldiğinde üçlüye elektrik gelmeyecek.
  20. yakuza283

    Sigorta atıyor ve sadece bir odada elektrik kesiliyor.

    O kaçak akım rölesi değil sigorta. Arızalanmış olabilir, aynı değerdeki sigorta ile değiştirilip gözlemlemek lazım. Sigortanın kablo bağlantıları gevşek olabilir, bu da sigortanın ısınmasına sebep olur. Yine atıyorsa kısa devre veya kaçak vardır.
Geri
Üst