Elektrik gidip geldiğinde kaçak akım rolesi atmış oluyor.

Burada,bu konu ile ilgili yüzlerce açıklama var.Hangisi hoşunuza ! gidiyorsa onu uygulayın olmazsa.
 
Bina panosundaki kar 30ma olduğu için açma yapıyor bence. Onu daireye takın, yerine 300ma alıp takın, sorun çözülür. Mesafe uzadıkça kaçak akım değeri artıyor. 30ma sadece daire içinde olmalı.
 
Bina panosundaki kar 30ma olduğu için açma yapıyor bence. Onu daireye takın, yerine 300ma alıp takın, sorun çözülür. Mesafe uzadıkça kaçak akım değeri artıyor. 30ma sadece daire içinde olmalı.
Önce viko almıştım olmadı şimdi iyi bir Schneider role ve Sigorta alıp taktım. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Viko roleyi sökünce kablo uçları ve rolenin bağlantı yeri beyaz beyaz oksitlenmişti. Hatta rolenin yanındaki sigorta da oksitlenmişti kablosu. Kablo uçlarını kesip tekrar açıp öyle monte ettim. Bundan sonraki süreci takip edeceğim. Neden oksitlendi anlamadım.
 
Önce viko almıştım olmadı şimdi iyi bir Schneider role ve Sigorta alıp taktım. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Viko roleyi sökünce kablo uçları ve rolenin bağlantı yeri beyaz beyaz oksitlenmişti. Hatta rolenin yanındaki sigorta da oksitlenmişti kablosu. Kablo uçlarını kesip tekrar açıp öyle monte ettim. Bundan sonraki süreci takip edeceğim. Neden oksitlendi anlamadım.

Dikkat :
Schneider rölenin N ( Nötr ) solda
Viko rölenin N ( Nötr ) sağda
 
Önce viko almıştım olmadı şimdi iyi bir Schneider role ve Sigorta alıp taktım. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Viko roleyi sökünce kablo uçları ve rolenin bağlantı yeri beyaz beyaz oksitlenmişti. Hatta rolenin yanındaki sigorta da oksitlenmişti kablosu. Kablo uçlarını kesip tekrar açıp öyle monte ettim. Bundan sonraki süreci takip edeceğim. Neden oksitlendi anlamadım.
Gevşek bağlantıdan kaynaklanmış olabilir.
 
Hangi tip taktınız ? Si değilse,sorununuzun devam etmesi beklenebilir.
 
Hangi tip taktınız ? Si değilse,sorununuzun devam etmesi beklenebilir.
1726815688538.png
 
Son düzenleme:
aynen doğru. Ona göre taktım. Henüz Elektrik gidip gelmedi test edemedim :) Ama oksitlenmeden şüphelendim ondan atıyordur meret. Böyle bir şey olabilir mi ? Yani etkiler mi ?
Elektriği bina girişinden kendiniz kesip açarak suni olarak deneyebilirsiniz elektrikçiyseniz. Elektrikçi değilseniz kesintiyi beklemelisiniz. Sonucu yayınlarsanız memnun olurum.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,827
Mesajlar
930,545
Kullanıcılar
452,650
Son üye
HiAxiSeytan

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst