Arama sonuçlarınız

  1. Control Teknik Aşırı akımdan trip ediyo

    merhaba. büyük ihtimalle cihaz motor bilgilerini tam göremediği için bu hatayı veriyor. yapman gereken motor parametrelerini cihaza tam girmen. bütün motorlarının toplam kw değerini akım değerini ve devir sayılarını invertrin 5.01 ile başlayan parametrelerine uygun olarak gir bütün değerleri...
  2. Control Technics Commander SE start almıyor

    merhaba.. eğer bağlantılarından eminsen bu serilerde kontrol kartının işlemcisi arızalanıyor ondan dolayı çeşitli hatalar veriyor ve bazen tıpkı sizinki gibi start almama olayı oluyor sorun kontrol kartının işlemcisinde. benim hatırladığım kadarıyla 200 euro civarındaydı kartın fiyatı eğer 2,2kw...
  3. sürücüler iç ısısını nasıl ölçer

    sayın ozgurche bende zaten sürücünün içindeki fandan bahsediyorum. dikkat ettiysen yaskawanın bazı modellerinde 3 kablolu fan var dedim panoyla alaklı bişey yazmadımcihazın içindeki 3 kablolu fan tıkanmışsa yada bozulmuşsa inverter bu hatayı verebilir..
  4. simoreg 6ra21 sürücü

    merhaba simoreg 6RA70 DC modelinin pdf i var eğer işimi görür dersen mail adresi ver göndereyim
  5. sürücüler iç ısısını nasıl ölçer

    slm.. yaskawa sürücü hangi model şimdi oh2 veriyor ama bunu tek sebepten yapmaz yaskawanın bazı modellerinde iç havayı dışarı atmak için fanlar kullanılıyor. bu fanlar 3 kabloludur fan arızalandıysa invertere dönüş bilgisi veremeyeceğinden inverter arıza algılar modeli bildirirsen tam yardımcı...
  6. micromaster440 f0003 hatası

    start aldıktan sonra yapıyorsa cihazda kesin bir problem var özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş bir malzeme şu an belki şalteri kapatıp tekrar açtığında çalışıyordur ama yakında hiç kullanmayacak hale gelir. o zaman cihazı tamir ettirmelisiniz bu konuda yardımcı olabilirim inverter tamiri üzerine...
  7. micromaster440 f0003 hatası

    arkadaşım cihaz arızaya start aldıktan sonramı yoksa enerji verir vermezmi geçiyo onu bilmeliyiz ama ne olursa olsun cihazın besleme voltajında bir sorun yoksa ki büyük ihtimalle yoktur o zman cihazın dc bara voltajı nı okuyan devrede yada smps katında bir arıza vardır
  8. Hangi markayı seçmeliyim

    amaç tasarrufsa adres ABB... ABB nin ACS550 serisi inverterleri bu konuda birçok uygulamada yerini aldı. hem tasarruf edeyim hemde kafam rahat olsun diyosan tercihi ABB den yana kullan derim...İYİ ÇALIŞMALAR
  9. Atv 11 Frekans GÖsterİyor Ama Motora Enerjİ Gİtmİyor

    arkadaşım sürücünün ıgbt modül tetikleme devresinin ortak bir zener diyotu var bu zener diyot arızalandığı zaman cihaz normal çalışıyor gibi gözükür fakat çıkış vermez tek yolu tamire gitmesidir bu konuyla alakalı yardımcı olabilirim.... iyi çalışmalar TEL:0282 650 19 68
  10. Altivar 61 Sinyal Sorunu

    slm atv 61 sürücüsünün datasheet tabanlı kullanım klavuzunun linki budur linki explorer de aç türkçesine rastlamadım ingilizce işini görürse buradan yardım alabilirsin... kolay gelsin http://www.ramusa.com/PDFs/ATV61_Programming.pdf
  11. 1ltivar18 motor kesik kesik çalışıyor

    inverterin ıgbt modülünün tetikleme devresinde problem var bundan dolayı cihaz motoru sağlıklı kontrol edemiyor. bu konuda parça temini yada cihazın tamiri hakkında yardımcı olabilirim. İYİ ÇALIŞMALAR
  12. çekilen akımı azaltabilirmiyim

    mustafa arkadaşımız ne demek istediğimi anlamış sanırım ama eksik olan birşeyler var.anlattığım şey şebekeden çekilen akımın düşürülmesi ile ilgilidir. Tabiki enerji tasarrufu yapmak için frekansın düşürülmesi gereklidir.Fakat direk şebekeye bağlı bir motorla inverter bağlı bir motor arasında...
  13. çekilen akımı azaltabilirmiyim

    slm.. motor akımını düşürebilmen için gerekli olan tekşey inverter takman bu konuda enerji tasarrufuna yönelik çalışmalarımız var. bu işi ABB marka driver larla çözüyoruz. enerji tasarrufunu motorun beslemedn çektiği akımı düşürürek yapıyoruz. daha fazla detaylı bilgi için dilerseniz bizimle...
Geri
Üst