1ltivar18 motor kesik kesik çalışıyor

elektrik

Üye
Katılım
7 Eyl 2006
Mesajlar
330
Puanları
1
bir mermer makinasında bağlı 1.1 kw redüktörlü motoru süren altivar 18 sürücü devresi motorun kesik kesik çalışmasına neden oluyor sizce sorun nedendir motor yükten ayrıldı ama yine aynışekilde çalıştı
 
u-v-w motor cıkışlarından bir cıkış fazı arızalanmıştır motor 2 faza kalıyor tamir etirirsen sorun kalmaz
 
Aynı problem işyerinde GE marka inverterde başıma geldi,inverter içindeki sürücü modülü arızalanmıştı(IGBT deniyor sanırım) onu değiştirdik ve düzeldi,büyük ihtimalle sorununuz bu.
Saygılar.
 
arkadaş yüzde doksandokuz o çıkıs fazına ait opto bozuk. optonun yanındaki kondansatorleride değiştir. onlarda optonun besleme kondansatorleridir ve zamanla bozularak optonun besleme voltajının çokmesine neden olur.. ıgbt bozuk olsa arıza verir.
 
aynı sorun bendede oldu inverteri değiştirdim düzeldi motorda yada redüktörde sorun olsa invertörün ekranda hata kodu verirdi motor sürücünü kontrol ettir
 
Son düzenleme:
bir mermer makinasında bağlı 1.1 kw redüktörlü motoru süren altivar 18 sürücü devresi motorun kesik kesik çalışmasına neden oluyor sizce sorun nedendir motor yükten ayrıldı ama yine aynışekilde çalıştı

Bu motoru kullandığınız yer ST mi. Düşük frekansda motor rulmanlarınız bozuk ise bu hareketi yapabilir. Ama yüksek frekansda yapıyorsa ve motor kesinlikle boşta ise cihaza bakacaksınız.
Eğer ST de kullanıyorsanız ve kesme yönünde ayrı motor dönüş yönünde ayrı motor kullanılan tipse ve motoru yerinden ayırmadan boşta yürütmeye çalıştıysan bu tip makinada mekanik hatadan dolayı bu hareketi yapabilir
 
pc923 sürücü optaları özelliğini yitirmiştir ondan sapıtıyordur cihaz bence onları değiştirirsen sorun çözülür %90 ıgbt bozuk olsa arkadaşın dediği gibi hata verir cihaz ama kesin optolar
 
inverterin ıgbt modülünün tetikleme devresinde problem var bundan dolayı cihaz motoru sağlıklı kontrol edemiyor. bu konuda parça temini yada cihazın tamiri hakkında yardımcı olabilirim. İYİ ÇALIŞMALAR
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
güzel kardeşim sürücü kannallarındaki pc923 sürücü opto entengrelerı sızdırıyodur eger optoların gırıslerını olcersen entengrelerın sızdırdıgını gorebılırsın
cıhazın u v w cıkıslarına lamba baglarsan dengesız cıkır veren kanalı tespıt edebılırsın dırek o kanalın optosunu degıstırırsen cıhaz duzelır
 
sorun inverterdedir motorun bi sorunu yoktur inverteri değişirsen sorunun bitecektir
 

Forum istatistikleri

Konular
130,065
Mesajlar
932,681
Kullanıcılar
453,046
Son üye
alicam8

Yeni konular

Geri
Üst