nr12

  1. NR12 KURULUM HAKKINDAN

    Fabrikamızda 2000 kva trafo toplamda 1150 kvar kompanzsayon guruplar 1-2:25 3-4:50 5-6-7-8-9-10:100 11-12:200 kvar mevcut birtürlü nr12 yi devreye alamıyorum bilmediğim bişeylermi var yardımcı olurmusunuz şimdiden teşekkürler
  2. Merlin Gerin NR12 sorunu

    Merlin Gerin Varlogic NR12 röle bulunan bir fabrikada 2500/5 2 tane a.trafosu toplayıcı a. trafosu ile toplanarak akım bilgisi girilmiş yani röleye 5000 değeri giriliyor. c/k ayarı 0.03 girilmiş kademeler 25-50-100-100-... şeklinde. Röle cosfiyi doğru okuyor fakat ilk 2 kademeyi aldıktan sonra...
  3. varlogic nr6 nr12 reaktif güç rolesi

    iyi günler arkadaşlar ..... çalıştığım işletmedeki 5 kompanzason panosundan birisi patladı. İşletme olarak panomuzu gönderip yaptırdık ancak.. trafo gücü 1000 kw toplam kurulu güç 875 kvapatayan panomuz 700 kvar lık 8 kademeli rolesi prophidi. akımtrafosu 1600/5 işletmemize gelen yeni...
Geri
Üst