yerel kompanzasyon her zaman iyidir ve faydalıdır. merkezi kompanzasyonda hatlar gerektiğinden fazla yüklendiğinden bakır ve alüminyumdan kaynaklanan i^2*r kayıpları uyarma akımın büyümesinden dolayı artar. bu kondansatörü takmadan önce motorunuzu 6 dakika çalıştırıp 1.8.0 aktif, 5.8.0 endüktif ve 8.8.0 kapasitif değerlerini alsanız ve bunu 10 la çarpsanız 5.8.0 dan çekilen endeksi akım trafo oranıyla çarpıp takmanız gereken kondansatör gücünü sıfır hatayla bulabilirsiniz. kondansatör yükünü fazla takarsanız 8.8.0 kapasitif endeksi yazmaya başlar. az takarsanız 5.8.0 endeksine yazma devam eder. yani 11 kW motora cosfi sulama motorlarının %80 olduğunu varsayarsak 11 kw aktif güç * 6/8 den yaklaşık 6 kvar yeterli olacaktır. tam değerini ilk anlattığım metodolojiyle yapabilirsiniz. tabii ki yerelde kompanzasyon yaparsan ve gerilim düşümünü azaltmak için iyi kesitte bir kablo kullanırsan bakır ve alüminyum kayıplarını (i^2*r) çok çok minimize edersin. kablo ısınma hesabı bunun için gereklidir. kablodan geçen akımdan dolayı kablonun ısınması i^2*r kaybıyla ilgilidir. yani benzetmek gerekirse bi nevi kablonu soba gibi kullanırsın. kompanzasyonla sayaçtan gelen uyartım akımını yüzde 10-20 düşüreceğinden bakır ve alüminyum kaybınıda yüzde 50 civarında düşürmüş olursun. kablo kesiti iyi olursa da ısınma olmayacağından yine i^2*r kaybını düşürmüş olursun. Yani kablo bir nevi elektrikli sobadır. kablo ne kadar az ısınırsa o kadar direnç kaybın az olur o kadar elektrik parasını az ödersin. dağıtım firması sayacı trafonun yanına koyduğundan senin kuyuya kadar çektiğin elektrik hattındaki ısınma kaybını sen ödersin. Hatta ve hatta trafonun %3.5 gibi olabilir belki de biraz az daha olabilir boşta çalışma kaybını dağtım şirketi sana yansıtır. bunu önlemek için uzun süreli kullanmayacağın zamanlarda trafo sana aitse trafonun elektriğinin kesimi için resmi olarak dağıtım şirketine başvur. yoksa tedaş sana trafo boşta kaybı olarak hatırı sayılır bir fatura ödetir.