Sorularınız güzel, tüm meslektaşlarımıza faydalı olacağını düşünüyorum. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışayım.
Öncelikle; 3x120+70'lik kablonun akım taşıma kapasitesi 313 A
1x120'lik kablonun akım taşıma kapasitesi 382 A
(toprakta, 20 C, firmadan alınmış değerler)
3x120'lik kablo için, her damardan geçen akım kapasitesinin 313 A olması demektir.
1x120'lik kablo için, tek damar zaten, geçen akım kapasitesi de 382 A'dir.
Fakat, 1x120'lik kabloyu tek fazda kullanmış olacaksınız. 3 fazlı sistemde, 3 adet yani 3(1x120) kullanmak durumundasınız. Yani sadece 1x120'lik kabloyu 3 fazda direk kullanamazsınız. Her faz için bir damar gereklidir.
3x120'lik kabloda 3 damar vardır. Her damardan 313 amper geçebilir. Tabii, 313 amper sınır değerdir. Ortam şartları, yüklenme durumlarına göre kesit değişecektir.