Merhaba Teknik adam son bir haftadır forumu dikkatle takip etmeye çalışıyorum.Benimde Bir sorunum var yardımcı olursanız sevinirim.Çalıştığım işyerinde 1600 KVA lık üç adet trafo mevcut.Sayaç Orta gerilimde. Her trafonun AG panosunda 600 kVar civarında kondansatör var.Fazlardaki Yükler dengeli gibi. Reaktif güç rölesinde Cosq0,99 ayarlı, 30+ 60+60+.......60 kVarlık 12 grup şeklinde dizili genellikle cosq 1 gösteriyor.Grupların yarısı devreye giriyor.Ancak endüktif reaktif aktif oranı yaklaşık% 21, kap reaktif aktif oranı yaklaşık %1 durumunda son bir haftalık ölçümlerde. Kondansatör gruplarımızın bir kısmı normal akımlarının yarısını çekiyor.Bunları değiştirirsem reaktif aktif oranı düşer mi? (Röle 1 gösteriyor ekstra faydası olur mu?).Birde her üç trafo çıkışlarındaki ana şalter çıkışına Akım trafolarından önce 30kVarlık sabit grup bağlarsam sisteme ne gibi etkisi olur. Son bir sorum daha olacak3 fazdan ölçüm yapan RGK rölesi kullanmak istersem Ampermetreler için kullanılan Akım trafolarını kullanabilirmiyim. Birde her fazda yaklaşık 800- 1000 A arası yük çekiyor sistemimiz.Kullanılan akım trafoları 2500/5 A bunun Aktif reaktiforanını tutturmada olumsuz bir etkisi olmuş mudur? Akım trafolarını 1500/5 yaparsak daha iyi sonuç alırmıyız .Şimdiden teşekürler. saygılarımla.