Soru pek anlaşılır değil, biraz daha açık yazabilirmisin? Akım trafosunun tek başına kompanzasyonu diye bir şey sözkonusu değil, sanırım farklı bir şeyi kastediyorsun.
trafodaki kaybı önlemenk için sabit bir kondansatör takılır 800kva trafoya 5kvar gibi takılır saatten kontrol edilir trafoda yük yokken reaktif yazıp yazmadıgına bakarsın.
Güç trafolarının boştaki indüktif reaktif tüketimi için trafo gücünün %3 - %5'i kadar sisteme sabit kondansatör bağlanabilir. Lakin gidişatı kontrol edip, uygun değerin doğruluğu teyid edilmelidir.
Cevabınızdan şunu çıkardım;
"AG den ölçüm yapılıyorsa trafoya yönelik kompanzasyona gerek yoktur"
ama alıcılara yönelik kompanzasyonda konulabilirde konulmayabilir de, projeyi yapanın kararı......
Sabit kondansatör,trafonun endüktif tüketimini kaşılamak üzere konulan kapasitif yüktür.Trafo olmayan yerlerde,projede,sabit kondan-
satör konması düşünülmemelidir.Bunun konması halinde,normal kompanzasyonun sağlıklı çalışması engellenmiş olur.