Çelişki Doğru Bağlantı nasıl olmalıdır ?

arkaplan

Profesyonel Üye
Katılım
26 Şub 2011
Mesajlar
9,315
Puanları
2,956
Merhaba

Resim gösterdim
1 - ) Emo sayfasındaki istediği bağlantı .
http://www.emo.org.tr/ekler/280d4b8...r&utm_medium=referral&utm_source=DonanimHaber

2 - ) Genel piyasa elektrikcilerin bağlantısı

3 - ) Dünya bağlantısı ( Türkiyede durum her telden )
www.youtube.com/watch?v=nUNAAEIRH5s

Çeşitli bağlantılar burada çelişki oluşmuş durumda

ld881g.jpg


1 - ) Konu :

Sİğorta ve Kaçak akım koruma alttan giriş yapılması doğrumudur ?
İlk önce malzeme ( siğorta ve kaçak akım ) yapısına göre imal durumuna baz alınarak gerekli bağlantı şekli ( 1- 2- 3 nolu ) Ayrıntılı bilği isteği !!!

Bizim elektrkci binada kaçak akım ve siğortalar alttan giriş yapmış neye böyle dedim . ( 2 nolu bağlantı yapılmış )
Kofreden tut hepsi alttan giriş yapılır dedi .
Elektrik kurumu böyle istiyor ( ALTTAN KABLO GİRİŞİ OLACAK ) hemde borçtan ( ÜST ÇIKIŞ ) kesersen kolaylık oluyormuş , ( Kaçak akımdan veya siğortadan )

Diğer forum yazısında ( kısmı alıntı )

Kaçak akım rölesine elektrik girişi üstten yapılır, çıkışlar alttan yapılır.

Otomatik sigortalara da güç girişinin normalde üstten yapılması gerekir, çünkü otomatik sigortanın enerjiyi kesen kontağı üst kısmındadır enerji girişi üstten yapılırsa sigortanın atması durumunda gövdede enerji olmaz.

Ancak enerji girişini alttan yapmanın da bir sakıncası olmaz


2 - ) Konu ise :
Kaçak akım rölesinin kullanılabileceği akım değeri kendinden önceki sigortadan küçük olamaz, daha büyük olmasının bir sakıncası yoktur.

Örnek :
40 Amper 30mA Kaçak akım ( hayat koruma ) önüne ve arkasına kaç amperlik giriş ve çikş siğorta takılır !!!

Ayrıntılı cevaplar isteği , TEŞEKKÜRLER . Sağlıcakla Kalın .
Kolay Gelsin .




 
1) Alttan veya üstten farketmiyor.

2) Önündeki 40 Amperden büyük olamaz.

Merhabs
1 - ) Sayaç Panosu + Siğorta Kutusu ( Daire içi ) Tüm siğorta ve Tüm ( K.A.K. 40A 30mA + K.A.K. 40A 300mA )
Alttan girişli
Genel piyasa elektrikcilerin bağlantısı 2 nolu bağlantı .

2 -) Kofre ( siğortaları )

Sayaç Panosu ( Sayaç ve Tesisat Monofaze )
1 adet 40 Amper C tipi siğorta ,
Kaçak Akım 40A 300mA ( Yanğın Koruma ) Daireye Özel ( Diğer daireler de K.A.K. 40A 300mA var . )
1 adet 40 Amper C tipi siğorta ,

Siğorta Kutusu .( Daire içi )
1 adet 40 Amper C tipi siğorta ,
Kaçak Akım 40A 30mA ( Hayat Koruma )
1 adet 40 Amper C tipi siğorta , ( 8 adet siğortayı kontrol ediyor )
8 adet siğorta ( 1 adet 6A + 1 adet 10A + 6 adet 16A )

Bu durumda ( tümü alttan giriş ve amper değerleri . )
Tüm siğortalar ve tüm kaçak akımlar işini düzgün yapar mı ?
( Dğerlendirilme dışı : Tabi ki 8 adet daire içi siğortalar değerinde amper takılmış ise . )

Kolay Gelsin . Sağcıcakla Kalın .
 
Resmi bir dayanak bulamadım. benim bildiğim şalter ve sigotra girişleri üsten yapılır.
ancak V-otamat giriş köprüleme bağlantıları alt kısımdan yapılmasına imkan veriyor bu nedenle V-otomat girişleri alt kısımdan oluyor.
 
Resmi bir dayanak bulamadım. benim bildiğim şalter ve sigotra girişleri üsten yapılır.
ancak V-otamat giriş köprüleme bağlantıları alt kısımdan yapılmasına imkan veriyor bu nedenle V-otomat girişleri alt kısımdan oluyor.

Merhaba

En sağlıklı bence tüm siğorta ve tüm k.a.k ürünler üsten yapılmalı
Niye üretici firmaların işaret ve sayıları üsten giriş diyor
Giriş köprüleri üstten olmalı sistem üsten bozulmalalıdır .
Acil ne demek : Aşağı indirmek , birde yanlışlık anahtarlarda aşağı indirdiğinde lamba yanıyor .( enerjiyi veriyor ) . siğortada aşağı enerjiyi kesiyor .
Kolaylık geliyor , alttan giriş yapılıyor Ne öğrenmiş iseler o .

Giriş ve çıkış gösterilmiş ( numara ve şekil ) verilmiş . Uyan yok !!!


ojabgk.png


01aYo8.png


Kolay Gelsin .
 
Bende hep merak etmişimdir üstten alttan fark edermi diye....Ama fark etmez sanırım aynı manyetik alanı oluşturur.....
 
kaçak akım rölesi için fark edebilir birde motor koruma rölesi için fark eder o patlıyor ters bağlayınca.
 
Merhaba

Dünya devi ileri firmasına tarafımdan gönderillen emailin karşılığında .

Email içeriği : Sorum .

Siğorta ( otomatlar ) / kaçak akımlar
Bütün firmalar ve firmanızın Üstten giriş alttan çıkış olarak belirtilmiştir .
Resim ve yazı ile
SORUM : ALTTAN GİRİŞ OLURSA SORUN OLUR MU ?

Bilğilendirilme !!!

Gelen cevap :

Otomatik sigortalar, kaçak akım koruma röleleri gibi ürünlere (DC ürünler hariç) altan veya üstten enerji verilmesinde, teknik olarak bir sakınca yoktur.

Sadece ürünün gerilim altında kalan kısımları, diğer bağlantıya göre daha fazla olacaktır.

Cevap veren firmaya Teşekkürler , Kolay Gelsin . Sağlıcakla Kalınız !!!

Not : Sorum alttan giriş olursa ne olur amacıdır .
Gelen email karşılığında : Alttan kullanın imajı vermesin .
Firmalar kuralları vermiştir . ( ürün üzerinde gösterilmiştir .)
Üsten giriş tek sayı ( üst ) çıkış çift sayı ( alt ) ve resim gösterisi ile gösterilmiştir .
İş güvenliği açısı büyük ihtimalle firmalar üst kısımı kabul etmiş düşüncesindeyim .


Kolay Gelsin .Sağlıcakla Kalın .
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,834
Mesajlar
930,598
Kullanıcılar
452,662
Son üye
Yılmaz Çetiner

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst