Arkadaşlar,

Ekte bulunan tek hatta bulunan sayaç panosunda sayaç çıkışlarına konulan(bulut içersindeki) sigortalara ihtiyaç olmadığını düşünmekteyim.

Konu ile ilgili TEK'in bir şartnamesi bulunuyor mu? Bu sigortanın da konulması mecburi mi?
 

Ekli dosyalar

  • Örnek Sayaç panosu.pdf
    141.4 KB · Görüntüleme: 175
Gördüğüm kadarıyla şebeke-jeneratör besleme sistemi. Direk baktığınızda sayaç girişinde de çıkışında da Sigorta olması gereksiz gibi görünüyor ancak sayaç panosu ile kontaktörlerin bulunduğu transfer panosu uygulamada ayrı yerlerde yapılacak ise arada mesafe varsa yuvarlak içine aldığınız sigortaların kontaktörlerin girişinde bulunması gerekir.
Aynı pano içinde de olsa (ki sizin projede öyle görünüyor) kontaktörlerin yapışması esnasında kısadevre akımını karşılayıp koruma yapması açısından sayaç çıkışındaki sigortaların kalmasında fayda vardır. Sayaçlar süzme değilse öncesindeki sigorta va kakr'si mühürlü bölmededir bu nedenle de sayaç çıkışındaki sigortalara gereklilik vardır.
Uygulama projelerinde proje müellifi tedbir amaçlı bazı ilaveler yapabilir, yönetmeliğe ayıkırı bir durum olmadıkça arıza/bakım kolaylığı, ek tedbir gibi nedenlerle öngörülen ilaveleri bu gereksiz diye revize etmeden olduğu gibi uygulamak gerekir.
 