mantık olarak baktığınız zaman r-s r-t s-t şeklinde olçtüğünüz zaman 380 volt goruyorsanız kontrol kalemi ile fazın birinde enerji görmemeniz mümkün değil kontrol kalemini değdirdiğiniz nokta ray klemensse ancak uc kısmında pislik gibi bir şey varsa anca temas etmesse enerjiyi göremessiniz zaten sistem normal çalışıyor diyorsunuz
Bazen mantık dışı olaylar karşımıza çıkabiliyor..başka kontrol kalemi ile dene diyeceğim diğer iki fazda yanıyor diyorsunuz..acaba kontrol kalemini degdirdiginiz yer baranin yalıtkan kismi olabilir mi?..
Bu sorun adeta çok bilinmeyenli bir denklem gibi. Bir yerlerde bir hata, bir gevşeme veya bir ölçüm hatası (Ölçülen bu 2 baradan birinin faz barası değil de örneğin çok gevşeyen nötr barası olması gibi,ancak o zaman 380 volt ölçülemez tam olarak) gibi bir neden mutlaka olmalı, kontrol kalemi sağlam ise ve birden fazlasıyla da denenip ayni sonuç hep alındıysa eğer. Kolay gelsin.