Merhaba,
Hastanede kullanıyor olduğumuz bir izolasyon trafosunun çıkışında nötr-toprak arasında 34 V gerilim okuyoruz. Bu normal midir? Bunu sıfırlamanın topraklama dışında bir yolu var mıdır? (trafodan önce nötr toprak arası gerilim 0,9 V yani normal)
Bir de bu trafoyu koyduktan sonra kaçak akım rölesi devre dışı kaldı. Faz toprak kısa devresinde ,izolasyon trafosu dahi olsa, kaçak akımın atması gerekmez mi?