3 adet Şönt reaktor r s t başladıktan sonra çıkışlarını yıldız bağlantı gibi birlestirdigimizde sistemden notur baglamazsak bu sıkıntı olur mu
 
1 fazlı şönt reaktörün sargı direnci 230 volta göre ayarlanmıştır.Sen nötr bağlamazsan sargı direnci 460 volt olur gücü düşer 3 faz için ayrı üretimleri var sargı direnci 400 volt onlardan kullanabilirsin.Her faza ayrı şönt bağlamaktaki asıl amaç dengesiz yüklerde ve dengesiz reaktif tüketimlerde her fazı bağımsız kompanze etmektir.Mesela 2 fazda kapasitif tüketim yok birinde var,işte bu fazda röle algılayıp gerekli şöntü sürecektir.
 
Baglamadikta nötr yerine toprak lama bağlasak olur mu aceba
 