1-Öncelikle,son yazımı mutlaka irdeleyin,
2- Bunun dışında teorik bir hesabı yok,
3- Sayaç,her üç fazın toplamını gösteriyor.Olaya,tek faz veya 2 fazda sebep olmuş olabilir.O nedenle,kalite-
li bir analizör ile ölçüm yapmanız daha sağlıklı olur,
4- Sorununuz,düşük güçte ortaya çıkıyor ise ( muhtemelen öyle olabilir ),1. maddeyi mutlaka netleştirin,
5- Eğer devrenizde büyük güçlü UPS yoksa,bu değerde bir reaktöre ihtiyaç olmaması gerekir,
6- 90 kvar tek reaktör yerine 4x20+10 gibi bir uygulama yapmanız halinde,daha sağlıklı ! sonuç alırsınız,
7- Şahsi kanaatim,2100 kva lık bir tesis için,90 kvar'ın hatalı bir sonuç olacağıdır,
8- Devreleriniz herhangibir noktasında,sürekli devrede olan bir kondansatör olmadığından kesin emin olun,
9- Ölçüm noktası ile,trafo arası uzun mesafe ve kablolu ise,onun yarattığı kapasite hesaplan-
malı.