şalter çıkışı

volky

Üye
Katılım
14 Mar 2008
Mesajlar
392
Puanları
1
Yaş
40
slm arkadaşlar;
size mrk ettiğim 2 soruyu sormak istiyorum;
1.si;
elimdeki kompanzasyon panosunun akım tr değeri 1250\5 A olup çektiğimiz akım küçük olduğundan devreye kondansatör almıyor. bunun çözümü için ne yapılabilir.1250\5=250 olduğundan bizim akım değeri 250 olduğunda mı 1250 olduğunda mı devreye girecek.yani 600 \5 a lik bir akım tr olsa durum nasıl değişecek.
2. si;
bir panoda;girişte 1 adet 630 A lik şalter ve bundan 4 adet 400 A lik çıkış şalteri var bunun burda anlamadığım şey 4 çıkışta aynı anda kullanılırsa çekilen akım 630 A i geçecektir ve yanmasına neden olacaktır. bunu açıklayabilirmisiniz.
saygılar
 
1-Burada rölenizin hassasiyeti ve çektiğiniz akım ilk önemli olanlardır.İkinci önemli olan da en küçük kondansatörünüzün değeri.
Örneğin 80 amper çekiyorsunuz.Akım trafonuz 1250/5 yani,1250 amper çektiğinizde,5 amper okunur.siz bu 5 amperi 250 ile çarparsanız,1250 amper çektiğinizi anlarsınız.şimdi 80 amper ile 1250 de 5 oranını doğru orantı ile orantılarsak,320 mili amper okursunuz.diyelim ki sistemden 20 amper çekiyorsunuz.80 mA okursunuz.Rölenizin hassasiyeti 80 mA i okuyacak ölçüde değilse( bildiğim en dşük okuyan 50mA var ama emin değilim) röelniz bu 20 amperi algılayamayacaktır.ilk örnekte yani 80 amper çektiğiniz durumda ise 320 miliamperi okuyabilen bir röleniz varsa sorun olmayacaktır.
ikinci önemli konu en küçük kondansatör değeri demiştik.Diyelim ki röleniz 10 kvar kondansatör ihtiyacı tespit etti.Ve sizin en küçük kondansatörünüz 50 kvar değerinde.Bu durumda çekeceğiniz endüktif güç,oluşturacağınız kapasitif gücün çok çok altında olduğundan röle o kondansatörü devreye almayacak ve sayacınız endüktif yazacaktır.
2-evet saçma bir şalter sistemi olmuş.4 şalterde aynı anda 400 amper yük çekilirse,yanma olmaz.Yanma olmaz çünkü ana şalteriniz 630 amper.O şalter devreyi açar.Yani sizin 4 tane tali 400 amperlik şalterden,400 er amper çekmeniz mümkün olmaz.Bu durumda,eğer kablo kesitleri ve sisteminiz uygun ise ana şalteri en az 1600 amperlik ile değiştirmeniz lazım.Ya da sisteminiz ve kablo kesitiniz en fazla 630 ampere müsade ediyorsadiğer şalterleri 630 amperi ihtiyaca göre dağıtarak toplamda 630 amperlik şalterler ya da otomatlar koymalısınız.Tabii bu sistemde aynı anda 4 şalterin de o kadar yüklenmeyeceği,sadece 1 şalterin açık olacağı düşünülmüş olabilir.Mesela 4 tane soğutma grubu vardır.tanesi 300 amper çekiyordur ve sisteminizin ihtiyacı 2 soğutma grubudur.Ve gerek Bakım için,gerek arıza durumunda,gerekse biri dinlendirilerek diğeri çalıştırılmak isteniyorsa( neden dinlendirilirse artık) ve bu durumlardan bir veya bir kaçı için,2 grup yedek olarak yapılmışsa,bu durumda sisteminiz normaldir denilebilir. tane grup 600 amper çeker ve ana şalter değeri uygundur.Evlerimizi düşünürsek,mesela 6 otomat var.3 tanesi 10 ve 3 tanesi 25 amperlik.Bu durumda ana sigortanın en az 110 amper olması gerekirdi.Ama genelde böyle bir durumda ana sigorta 32 veya 40 amper seçilir.
Umarım işinize yarayacak şeyler yqazmışımdır.Kolay gelsin.
 
tşk ederim duyarlılığınız için ve verdiğiniz bilgiler için.
 
bir akım trafosu kendi değerinin 10'da 1'i kadar akım geçtiği takdirde işlem yapar. mesala 250/5 akım trafosu en az 25 amper güç geçişinda işlem yapar.
ikinci soruya gelince o tesis kuruluş aşamasında hangi devrede ne kadar bir güç olacağı belli olmadığı için her bölüme 400 a şalter konulmuş olabilir ,,,
 

Forum istatistikleri

Konular
129,446
Mesajlar
926,874
Kullanıcılar
452,003
Son üye
ersel75

Yeni konular

Geri
Üst