Arkadaşlar;sizden bir teknik bilgi ye destek istiyorum
şöyleki; kendim uzun yıllar aldığım ve gördüğüm tecrübeye istinaden inverter hız sürücü ile çalıştırdığım tüm motorları üçgen bağlamışımdır. ve sorunsuz çalışmıştır ancak son bir işimde iplik bobinleme makinesinde olan 100 ad 0.18 kw trifaz motoru 220/380 schnieder 0.37 kw invertere yıldız bağladık sebebi ise ilk işe başladığımda motorlar yıldız bağlı gelir genelde ve motor değerleri küçük diye yıldız devam ettik iş acele istendi ve büyükdü aslında tahminimce motorlar üçgene çevirmeliydik ilk grubu bitirdik sorun çıkmadı 2 ci gruba başladığımızda 0.18 kw motorlara 24 ad 0.37 diğer 24 motora 0.18 yani motor gücü ile eşit inverter geldi ve aynen bağladık fakat 2 grup da olan 48 motorun 24 tanesi inverterler anormalleşmeye başladı anolog inputta stop verdiğinizde anında stop etmesi gerekirken frekans hala 2 veya 4 hz geziniyor ve diğer 24 motor dururken motor ile aynı güce sahip inverterler 2 veya 3 hz de gezinirken ip koparıp plc ip koptu sinyali verip ana levent makineyi durdurarak makineyi bozuyor biz ilk inverter serisi bozuktur diye düşündük ancak daha sonra 24 tane 0.18 kw motoru üçgene çevirdik düzeldi ilk motorda problem olmaması inverterin motordan 2 kat büyük seçimiydi ama 2 ci grup 48 motorun 24 dünde ki sorun inverter motor ile aynı güçte olduğundan motor yıldızda 2 kat fazla akım çektiğinden inverterler anormalleşti
sonuç olarak
ilk 48 motor 0.18 kw inverter 0.37 kw sorun yok ama yıldız bağlı
2 ci grup 1 ci bölüm motor 0.18 inverter 0,37 kw sorun yok yıldız bağlı
2 ci grup 2 ci bölüm motor 0.18 kw inverter 0.18 kw sorun düzeldi ancak üçgen bağlı
1-inverterler ile çalışan he güçteki motor üçgenmi olmalı ?
2-bizim hatamız yukarıda anlattığım gibimi sizce ? aynı güçte motor ve inverteri yıldız bağlama hatamıdır ?
3-74 motor yıldız 24 motor üçgen aslolan tamamı üçgen olmalı diğerlerini üçgene çevirmelimiyiz ?
4-zamanla motorun 2 katı ancak yıldız bağlı ilk 0.37 kw motor ve inverterde yıldız bağlı olduğundan dolayı sorun çıkacakmıdır ?
şöyleki; kendim uzun yıllar aldığım ve gördüğüm tecrübeye istinaden inverter hız sürücü ile çalıştırdığım tüm motorları üçgen bağlamışımdır. ve sorunsuz çalışmıştır ancak son bir işimde iplik bobinleme makinesinde olan 100 ad 0.18 kw trifaz motoru 220/380 schnieder 0.37 kw invertere yıldız bağladık sebebi ise ilk işe başladığımda motorlar yıldız bağlı gelir genelde ve motor değerleri küçük diye yıldız devam ettik iş acele istendi ve büyükdü aslında tahminimce motorlar üçgene çevirmeliydik ilk grubu bitirdik sorun çıkmadı 2 ci gruba başladığımızda 0.18 kw motorlara 24 ad 0.37 diğer 24 motora 0.18 yani motor gücü ile eşit inverter geldi ve aynen bağladık fakat 2 grup da olan 48 motorun 24 tanesi inverterler anormalleşmeye başladı anolog inputta stop verdiğinizde anında stop etmesi gerekirken frekans hala 2 veya 4 hz geziniyor ve diğer 24 motor dururken motor ile aynı güce sahip inverterler 2 veya 3 hz de gezinirken ip koparıp plc ip koptu sinyali verip ana levent makineyi durdurarak makineyi bozuyor biz ilk inverter serisi bozuktur diye düşündük ancak daha sonra 24 tane 0.18 kw motoru üçgene çevirdik düzeldi ilk motorda problem olmaması inverterin motordan 2 kat büyük seçimiydi ama 2 ci grup 48 motorun 24 dünde ki sorun inverter motor ile aynı güçte olduğundan motor yıldızda 2 kat fazla akım çektiğinden inverterler anormalleşti
sonuç olarak
ilk 48 motor 0.18 kw inverter 0.37 kw sorun yok ama yıldız bağlı
2 ci grup 1 ci bölüm motor 0.18 inverter 0,37 kw sorun yok yıldız bağlı
2 ci grup 2 ci bölüm motor 0.18 kw inverter 0.18 kw sorun düzeldi ancak üçgen bağlı
1-inverterler ile çalışan he güçteki motor üçgenmi olmalı ?
2-bizim hatamız yukarıda anlattığım gibimi sizce ? aynı güçte motor ve inverteri yıldız bağlama hatamıdır ?
3-74 motor yıldız 24 motor üçgen aslolan tamamı üçgen olmalı diğerlerini üçgene çevirmelimiyiz ?
4-zamanla motorun 2 katı ancak yıldız bağlı ilk 0.37 kw motor ve inverterde yıldız bağlı olduğundan dolayı sorun çıkacakmıdır ?