0,75 kw fan motoru direk bağlı, devamlı çalışması lazım, yanmaması için ne yapmalıyım

power@

Üye
Katılım
1 May 2010
Mesajlar
47
Puanları
1
Yaş
38
arkadaşlar 0,75 kw fan motoru direk bağlı iki sefer yandı devamlı çalışması lazım yanmaması için nasıl bir koruma önlemi almalıyım yardımcı olursanız lütfen....
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Belli güçlerden büyük motorların (3KW‘nın üstündeki) çalıştırılmasında kalkış akımını düşürücü önlemler alınması gerekir.
Sizin bahsettiğiniz motor 0,75 KW yani direk bağlayabilirsiniz.
Yanmasının sebebine gelince ise farklı durumlar söz konusu olabilir.
Sorununuz şebekeden kaynaklanıyo olabilir.
Şebeke değerlerini kontrol etmeniz ve değerlerin normal olup olmadığını gözlemlemeniz gerekecektir.
Saygılarımla
 
arkadaşlar 0,75 kw fan motoru direk bağlı iki sefer yandı devamlı çalışması lazım yanmaması için nasıl bir koruma önlemi almalıyım yardımcı olursanız lütfen....

Eğer motor gücü seçiminizin doğru olduğuna eminseniz, rejim seçimini de doğru yapınız. Motorun etiketinde hangi çalışma rejimine uygun olduğu yazar.

IEC çalısma rejimlerini 8 kısımda derecelendirmistir. Bunlar ;
S1 – Sürekli çalısma. Motor sabit yükte ısı dengesine ulasmaya yetecek zaman kadar çalısır.
S2 – Kısa süreli çalısma. Motor sabit yükte ısı dengesine ulasmaya yetecek zaman bulamadan
çalısır. Durma süreleri motorun ortam ısısına dönmesine yetecek zaman kadardır.
S3 – Aralıklı periyodik çalısma. Sabit yük ile, ardısık (birbirini izleyen), özdes çalısma ve
durma dönemleri. Isı denge noktasına asla ulasılmaz. Baslangıç akımının ısı yükselmesine
çok az etkisi vardır.
S4 – Kalkıslı, aralıklı periyodik çalısma. Sabit yük ile, ardısık, özdes kalkma, çalısma ve
durma dönemleri. Isı dengesine asla ulasılmaz fakat kalkıs akımı ısı yükselmesi üzerinde
etkilidir.
S5 – Elektrik frenleme ile aralıklı periyodik çalısma. Ardısık, özdes kalkıs dönemleri, sabit
yükte çalısma, elektrik frenleme ve durma. Isı denge noktasına ulasılmaz.
S6 – Aralıklı yük ile sürekli çalısma. Sabit yükte ve yüksüz, ardısık, özdes çalısma dönemleri.
Durma periyodu yoktur.
S7 – Elektrik frenleme ile sürekli çalısma. Ardısık, özdes kalkıs dönemleri, sabit yükte
çalısma ve elektrik frenleme. Durma periyodu yoktur.
S8 – Yük ve hızda periyodik degismeler ile sürekli çalısma. Ardısık, özdes kalkıs, sabit yükte
ve belli bir hızda çalısma, diger bir yük ve hızda çalısma dönemleri. Durma yoktur.
 
Arkadaşım. kısaca motor kumanda devrenize Aşırı akımı kontrol etmek için MKŞ (Motor koruma Şalteri), Motor ısısını kontrol etmek için sargılarında termistör bolunan motor kullanabilir ve yük ile orantılı motor kullanmanızı tavsiye ederim.
 
3 fazlı ise; faz kontrol rölesi takmalısın, röle çıkışına da alarm aygıtı takarsan iyi olur.
saygılar
 
arkadaşlar 0,75 kw fan motoru direk bağlı iki sefer yandı devamlı çalışması lazım yanmaması için nasıl bir koruma önlemi almalıyım yardımcı olursanız lütfen....

bir kontaktor bir tane aşırı akım rolesini kullanarak motoru çalıştır işlem tamam
 
Öncelikle motor akımlarını kontrol et Eğer akımlar ettiket değerlerine uygunsa motorun aşırı ısınmasını önlemek için harici bir fan takabilirsin.
 
motor koruma salteri kullanırsan en iyi cozum
 
konuyu guzel anlatmışsınız arkadaşlar tek bır sebebı atlamışsınız veya ben goremedım fanın gorevı bulunduğu yerı havalandırma eğer gereğı kadar havalandırma yapamıyorsa kı bu gıbı yerler firin veya sicaklığı fan motorundakı sargıların isidan dolayı yanacak derecede hava sırkulasyonu yapamamasından kaynaklanıyor olabılır bu gıbı yerlerde fan motoruna termostat takmakta fayda var
 
bence termik li bi kontaktor takman en mantıklısı ozellıkle sureklı calısacaksa siemens de var sargı sıcaklıgının 1 veya 1.5 a olarak ayarlıyorsun alarmdayken kontaktor acıyor ıstenılen sevıyedeyse kontaktor kapanıyor.fan devrelerı lazım ama panonda sadece hava sırkılasyonu yapar ortam sıcaklıgına pek etkıde bulunmaz dıye dusunuyorum.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,862
Mesajlar
921,084
Kullanıcılar
450,980
Son üye
yusufcivga
Geri
Üst