100/5akım trafosu

Katılım
6 May 2010
Mesajlar
201
Puanları
1
Yaş
40
arakadaşlar 100/5 teki beşin anlamı nedir bu beş yerine 10 yazanda varmı varsa onun sayacı x10 mu olur akım trafosu ne çıkarır çıkışı dönüştürücü ile çevirmek ne demektir sade bi şekilde anlatacak varsa çok memnun olurum teşekkürler ha bide ucundan ampermetreyi söktüğümüzde trafoyu köprülemezsek yanıyor bunun mantığı nedir acaba
 
slm

100/5 anlamı uzerinden max 100 A akıım geçişi durumunda 5 A çıkış akımı alırsınız

ikinci soruya gelince yuksek amperaşlarda kullanılan ölçü aletleri 5A okuyacak şekilde standarda baglı olarak üretiliyor

yani 10 A akım trafosu yok veya su ana kadar ben karşılaşmadım
 
100/5 akım trafosunun carpanı 20 dir yani siz ampermetnizden 1 A okudugunuzda sisteminizden gecen akım 20 A dir akım trafolarının polarite ucları bos kaldıklarında daima kısa devre edilmelidir gerlim trafolarında tam aksine ucları bos bırakılmalıdır

Akım trafosu; normal kullanma şartlarında primer akımı belli bir oran dahilinde düşüren ve primer akım ile sekonder akım arasındaki faz farkı sıfır derece olan bir ölçü transformatörüdür.
Rölelerin ve ölçü aletlerinin yüksek gerilim sisteminden yalıtımını sağlar. Devreye seri olarak bağlanan sargılarına primer; röle ve ölçü aletlerini besleyen sargılarına sekonder denir.
Primer devre akımının, sekonder devre akımına bölünmesi akım trafosunun dönüştürme oranını belirtir
Akım Trafolarının Yapısı:
En basit haliyle bir akım trafosu şu parçalardan oluşur:
1. Manyetik Nüve
2. Primer Sargı
3. Sekonder Sargı
4. İçi özel yağ ile dolu kazan
5. İzolatör

İzolasyon, yağlı tip akım trafolarında yağ ile, kuru tiplerde ise sentetik reçine ile sağlanır. Primer sargı, 50 turla 250 tur arasında akım trafosunun gücüyle değişen sarım sayısına sahiptir. Manyetik nüve, kristalleri yönlendirilmiş, özel silisli sactan yapılmıştır.

Akım Trafolarında Termik ve Dinamik Dayanım:
1.Termik Dayanım Akımı :
Bir akım trafosunun, bir saniye süreyle hasar görmeden taşıyabileceği maksimum akımın efektif değeridir.Bu değer, akım trafosunun imal edildiği standartlarda bağlı olarak nominal akımın 40 ila100 katı arasında olabilir. Akım trafosunun etiketinde verilir.
2.Dinamik Dayanım Akımı:
Primer şebekesindeki bir kısa devre esnasında, ilk periyotta geçecek darbe akımının yol açacağı mekanik kuvvetler açısından akım trafosunun dayanabileceği maksimum akımın tepe değeridir. Akım trafoları genel olarak termik dayanım akımının 2.5 katı mertebesinde dinamik dayanım akımına göre dizayn edilir. Tasarlanan akım trafolarının değiştirilmesinde yukarıda anlatılan hususlar mutlaka göz önüne alınmalıdır.

Akım Trafolarında Hata ve Ölçme Sınıfı:
Akım trafolarında genel olarak %50-120 primer akımlarda ve %25-100 sekonder yüklerde yapabileceği en çok hatayı yüzde olarak bildirilen ve trafo etiketlerinde yazılan sayılar hata sınıflarıdır. Bağlı oldukları şartlar oldukları şartlar her ülkenin standardında belirtilmiştir.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
yani uçları nasıl ölçeriz sağlamlığını şöyle söyleyim pense ampermetreyi taktım 80 amper geçiyor akım trafom mesala 100/5 elimdeki diğer ölçü aletiyle akım trafosunun çıkışından ne görüm voltaj konumunda ne görürüm sağlaması nasıl yapılır
 
80 / 5 = 16 amper, akım trafosunun sekonder uclarında akım ölçersiniz..
 
o zaman 80 amperde akım trafosundan 16 amper mi ölçüyoruz anlayamadım 16 yı
 
yani bende öyle düşünmüştüm 4 a geçer peki bu çıkışlarla pıd kontrol yapılırken dönüştürücüler aldığı akım bilgisini ma mi çeviriyor bu şekilde mi kontrol olyor
 
bildigim kadarıyla akım trofoları olcu amaclı ve koruma amaclı olarak kullanılırlar olcu amaclı olanlar 0,5 klas sınıfıdır koruma amaclı olarak kullanılanlarda vardır bu tip akım trafolarının sekonder cıkıs gucleri daha fazladır ve hayta payı olcuye gore daha buyuktur
 