100 ma kaçak akım rolesi

Kaçak akım röleleriyle ilgili olarak IEC standartları,uygulama alanları ve kaçak akım değerleri;http://www05.abb.com/global/scot/sc...ad800496193/$file/2CSC420004B0201_RCDs EN.pdf

ScreenShot001.jpg
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
100 mA lik KAK röleleri özellikle PV sistemlerde, ve 30 mA in dış ortam gibi çevresel etkilere karşı hassas olduğu durumlarda tercih ediliyor..Yani insan hayatı korumada değil de daha çok sistem ve ekipman korumada kullanılır..
PV (Fotovoltaik-Güneş) sistemlerde o kadar çok sayıda ve değişik dizilimler olur...Her bir panel için müsaade edilen maksimum kaçak akım değerinin 4 mA olduğunu düşünün, ve sözgelimi 20 panelin paralellenip tek bir sigortaya bağlandığını düşünün ....30 mA',n az geldiği, bunun yerine 100 mA kullanılmak durumunda kalınacağı daha başka bir çok senaryo düşünebilirsiniz(Örneğin HVAC sistemlerde fan coil ünitelerinde vs)...Dediğim gibi burada amaç cihazı/paneli korumak...İnsan hayatını değil...İnsan hayatı için tüm dünyada her zaman ve kesinlikle 30 mA.
 
30 mA de 300 mA de aslında eşik değerlerdir. Yani 30 mA üstü akımlar insan hayatı için tehlikeli denmektedir ve tabiki bu deneyler sonucu oluşmuş bir değerdir. Zaten adı üzerinde standart. Yani üretimde çok farklı çeşitlilikte ürünlerle karşılaşmamak için belli standartlar belirlenmiş ve bu da deneyler sonucu ortaya çıkmış değerlerdir. Faz nötr geriliminin 220 V (kimi ülkelerde 110 V) olması gibi. Bu standartlar sonucu diğer ürünlerin üretimleri gerçekleştirilir. Yani biir bakıma siz şebekenize güveniyorsanız insan hayatı için 10 mA lik kaçak akım kullanmak la 30 mA lik kaçak akım kullanmak arasında çok fazla bir fark yoktur. Sadece 10 mA lik kaçak akım çok daha hassas çalışacaktır. Sadece insan hayatını korumak için 30 mA in üzerinde kesinlikle kullanmayın demektir aslında standart.
Farz edin ki işletmeniz de çok önemli elektronik cihazlar var ve kesinlikle şebekenizde kaçak akım olmasına izin vermek istemiyorsunuz ve 1 mA kullanabilirsiniz. Bu sizi korumaz mı tabi ki korur. Sadece çok hassas bir değer olur ve şebekenizin de cihazlarınızında bu ayarda çok hassas olması gereklidir.
 
Cevap veren tüm ustalarıma saygılarımı sunuyorum...
 
100 mA lik KAK röleleri özellikle PV sistemlerde, ve 30 mA in dış ortam gibi çevresel etkilere karşı hassas olduğu durumlarda tercih ediliyor..Yani insan hayatı korumada değil de daha çok sistem ve ekipman korumada kullanılır..
PV (Fotovoltaik-Güneş) sistemlerde o kadar çok sayıda ve değişik dizilimler olur...Her bir panel için müsaade edilen maksimum kaçak akım değerinin 4 mA olduğunu düşünün, ve sözgelimi 20 panelin paralellenip tek bir sigortaya bağlandığını düşünün ....30 mA',n az geldiği, bunun yerine 100 mA kullanılmak durumunda kalınacağı daha başka bir çok senaryo düşünebilirsiniz(Örneğin HVAC sistemlerde fan coil ünitelerinde vs)...Dediğim gibi burada amaç cihazı/paneli korumak...İnsan hayatını değil...İnsan hayatı için tüm dünyada her zaman ve kesinlikle 30 mA.


Öncelikle soruyu soran kişiye ve ardından cevaplayan kişiye ve kişilere çok teşekkür ederim.Çok açıklayıcı bir cevap.
 
Merhabalar,
Konu eskimiş ama 100 mA. Kaçak akım rölesi ararken buradaki soruyu farkettim.
Bir çok arkadaş soruya güzel cevaplar vermiş. Fakat ben cevaba farklı bir açıdan yaklaşmak istedim.

Kaçak akım koruma rölesi kullanım standartları TS HD 60364-4-41 standardında belirtilmiş olup 32 A.'e kadar olan priz devrelerinde 30 mA. kaçak akım rölesi zorunlu olup, 32 A.'den büyük devrelerde 30 mA.'den büyük kaçak akım röleleri de, topraklama direncine bağlı temas gerilimini 50 V. altında tutarak dolaylı dokunmaya karşı koruma görevi yapar.

Kaç ampere kadar hangi değerde kaçak akım rölesi kullanılabileceği TS HD 60364-4-41 standardında belirtilmiştir. Maalesef ülkemizde araştırma ve öğrenme eksikliğinden kaynaklanan problemden dolayı bu mesele çok bilinmemektedir. Özellikle fabrika ve işletmelerde doğru kaçak akım rölesi seçimi yapılmadığından kaçak akım röleleri gereksiz yere atmakta ve üretimin durmasına yol açtığı için devre dışı bırakılmaktadır. Doğru tipte (AC, A, F, B, B+...) kaçak akım rölesi ile doğru değerde (10 mA., 30 mA., 100 mA, 200 mA., 300 mA) kaçak akım rölesi seçimi ile gereksiz açmalar önlenir ve mümkün olan koruma sağlanır.

Soruyu sormuş olan öğretmen arkadaşı dikkatinden dolayı tebrik ediyor, kendisine böyle bir soruya cevap verme imkanı sağladığından dolayı teşekkür ediyorum.

Aşağıdaki video İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün hazırladığı bir animasyon video linkini ekliyorum. Seyredebilirseniz konu hakkında bilgilendirme yapabilir diye düşünüyorum.

Saygı ve sevgilerimle...
 