Herkese selamun aleyküm değerli ustalarım geçen zaman içinde evimizi tadilata soktuk.Yaklaşık 30 bin liramızı yedi fakat dedik ki bizim burda sık sık elektrikler kesilip duruyo gelinceye kadar da göbeğimiz çatlıyo bir önlem alalım hazır tadilata girmişken...
Gittim bir tane 12 voltu 220 volta çeviren 2500 watt gücünde baba bir inverter aldım fiyat merak eden arkadaşlar olursa 550 TL ardından bir tane de 12 volt 200 Ah kamyon aküsü aldım yaklaşık 550-600 arası da bu tuttu sonra birde switch mod akü şarj cihazı aldım 12 volt 25A akü 200 amper full boş olsa 10 da birini çeker şarj için 200 bölü on deyince beni 20 amper kurtarıyodu her neyse 25 amperi aldım geldim eve taktım
Bu akşam deneme imkanım oldu sigorta tablosunda lambaları tv ve internet modeminin bağlı olduğu prizleri ayırıp bir pako şalter ile düzenek kurup bu inverterin çıkışına bağladım ana sigorta dediğimiz kaçak akım rölesini indirdim inverteri devreye aldım ve yaklaşık olarak daima 10 adet 24 vatt tasaruflu ampül 1 adet tv bir de modemin yükü vardı 600 watt tv dersek 300 watt da ampüller dersek toplamda 1000 watt ya çektik yada çekmedik sistemden daimi olarak fakat sistem yaklaşık 1 saat sonra inverterin ısınmasından dolayı korumaya geçti ve elektriği kesti sonuç olarak sizlere sormak istediğim konu şu :
2500 watt inverter hiç bir şeyi çalıştırmaz iken aküden kaç amper akım çeker ve bu işin bir formul yada mantığı var mıdır var ise ona göre ölçüp değerlendirmemi yapacağım
2500 watt inverter 200 Ah aküye bağlı ve çıkışında ortalama max 1000 watt çıkış mevcut bu inverter bu yükle ne kadar zamanda ısınıp da sistemi açar inverterin değeri 2500 watt normalde ısınmaması lazım değil mi ?
Diyelim ki herşey yolunda ve sistem ısınıp devreyi açmıyor peki bu invertere bu 1000 watt yük altında benim 200 ah lik aküm ne kadar süre boyunca yeter ?
Lütfen vereceğiniz cevapların mantık ve mümkünse formüllerini de verebilirseniz daha çok işime yarar herkese teşekkür ederim
Merhaba.Seçtiğiniz herşey iyi ve kalitelidir bu anlatımınıza göre.Ancak akü şarj cihazını smps'li 12 volt 25 amper seçerken bir yanlışınız da olmuştur ne yazık ki.Satın almadan önce direk olarak da forumumuzdan destek alsaydınız daha iyi olurdu.
12 volt 200 amper akü şarjı için mutlaka 12 değerinden büyük gerilimli (13.80-14.0 volt gibi) bir smps gerekliydi,amper 18-20 de olabilirdi,ama şarj gerilimi burada çok önemlidir.12-12=0 volt olacağından 12 voltta şarj olması,ancak smps'in 12 volt değerini geçip toleransını biraz yükselttiği periyotlarda olabilir.Böyle olduğu için 200 amperlik akü kapasiteniz tam olarak dolamamıştır,1 saatte 1000 watt gücü verecek kadar daha az (Yarım) dolabilmiştir diye düşünüyorum.
Deşarjın sonuna doğru da,fazla ısınmasının tek nedeni ise şudur:Akü kutupları arasındaki gerilim 12 voltun alt değerlerine indiğinden,invertörün güç ihtiyacı için gereken "volt*amper" çarpım değeri bu son anlarda daha düşük kalabilmiştir.Voltaj ve amperin nispeten azaldığı tüm ups ve inverter sistemlerinde akünün tam boşalmasına yakın,bu türden ısınmalar normaldir,yani burada bir olağandışılık da hiç bulunmuyor merak etmeyin.Smps'li güç kaynağını daha yüksek gerilim çıkışlı bir güç kaynağı ile değiştirmeniz durumunda,şarjdaki bu eksiklik tamamen ortadan kalkar.Bu arada otomatik olarak şarjı kendisi kesebilen,bu tür akü şarjı için olan bir güç kaynağı da,belki sizin için daha iyi bir seçenek de olabilir,akü şarjını sürekli olarak da ölçüp gözlememeniz ve hiç takip de etmemeniz açısından.
Akü gücünüz P=V*I=200*12=2400 watt=2.4 kW'dır.
Saat hesabı : P1/P2 *( % verim ) > ( Kayıplı,net güç dönüşümü katsayısı ile çarpılarak bulunan net bir inverter destek süresidir.)
Saat hesabı : 2400/1000 * 0.85 = 2.04 saattir.
Burada kayıpsız bir saat/güç hesaplamasını yaparken,bu kayıplı güç aktarılımı katsayısını,tahmini bir değer olarak 0.85 aldım.Bu değer inverterdeki,akü şarj/deşarj saykılındaki,ısınmadaki,çıkıştaki cos fi (Güç faktörü) kayıbı.vb.tüm kayıplarla,tüm genel kayıplar çıktıktan sonra,net olarak geriye kalan,sabit bir çarpım katsayı değeridir.Eğer akünüz tam şarjlı olabilseydi,normalde inverterinizin yaklaşık olarak 2 saat kadar tüm cihazlarınızı çalıştırması gerekirdi.anlatımınıza göre de inverteriniz oldukça kaliteli olduğundan,yüke göre kademeli olarak güç arttırımında bulunan bir tiptedir diye düşünüyorum.Kolay gelsin.
Merhaba.Seçtiğiniz herşey iyi ve kalitelidir bu anlatımınıza göre.Ancak akü şarj cihazını smps'li 12 volt 25 amper seçerken bir yanlışınız da olmuştur ne yazık ki.Satın almadan önce direk olarak da forumumuzdan destek alsaydınız daha iyi olurdu.
12 volt 200 amper akü şarjı için mutlaka 12 değerinden büyük gerilimli (13.80-14.0 volt gibi) bir smps gerekliydi,amper 18-20 de olabilirdi,ama şarj gerilimi burada çok önemlidir.12-12=0 volt olacağından 12 voltta şarj olması,ancak smps'in 12 volt değerini geçip toleransını biraz yükselttiği periyotlarda olabilir.Böyle olduğu için 200 amperlik akü kapasiteniz tam olarak dolamamıştır,1 saatte 1000 watt gücü verecek kadar daha az (Yarım) dolabilmiştir diye düşünüyorum.
Deşarjın sonuna doğru da,fazla ısınmasının tek nedeni ise şudur:Akü kutupları arasındaki gerilim 12 voltun alt değerlerine indiğinden,invertörün güç ihtiyacı için gereken "volt*amper" çarpım değeri bu son anlarda daha düşük kalabilmiştir.Voltaj ve amperin nispeten azaldığı tüm ups ve inverter sistemlerinde akünün tam boşalmasına yakın,bu türden ısınmalar normaldir,yani burada bir olağandışılık da hiç bulunmuyor merak etmeyin.Smps'li güç kaynağını daha yüksek gerilim çıkışlı bir güç kaynağı ile değiştirmeniz durumunda,şarjdaki bu eksiklik tamamen ortadan kalkar.Bu arada otomatik olarak şarjı kendisi kesebilen,bu tür akü şarjı için olan bir güç kaynağı da,belki sizin için daha iyi bir seçenek de olabilir,akü şarjını sürekli olarak da ölçüp gözlememeniz ve hiç takip de etmemeniz açısından.
Akü gücünüz P=V*I=200*12=2400 watt=2.4 kW'dır.
Saat hesabı : P1/P2 *( % verim ) > ( Kayıplı,net güç dönüşümü katsayısı ile çarpılarak bulunan net bir inverter destek süresidir.)
Saat hesabı : 2400/1000 * 0.85 = 2.04 saattir.
Burada kayıpsız bir saat/güç hesaplamasını yaparken,bu kayıplı güç aktarılımı katsayısını,tahmini bir değer olarak 0.85 aldım.Bu değer inverterdeki,akü şarj/deşarj saykılındaki,ısınmadaki,çıkıştaki cos fi (Güç faktörü) kayıbı.vb.tüm kayıplarla,tüm genel kayıplar çıktıktan sonra,net olarak geriye kalan,sabit bir çarpım katsayı değeridir.Eğer akünüz tam şarjlı olabilseydi,normalde inverterinizin yaklaşık olarak 2 saat kadar tüm cihazlarınızı çalıştırması gerekirdi.anlatımınıza göre de inverteriniz oldukça kaliteli olduğundan,yüke göre kademeli olarak güç arttırımında bulunan bir tiptedir diye düşünüyorum.Kolay gelsin.
Elektrikli kombi akü ve invertör aracılığıyla bile kullansanız yine aynı gücü çekecek ve hatta invertörün kaybıda eklenecektir!Bu nedenle güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi sizin için daha uygun ve ekonomik olacaktır.Köyde babamın evinde mevcut1Güneş olduğu sürece 80 dereceye kadar ısıtıyor suyu bildiğim kadarıyla araba yıkama işi de çoğunlıkla güneşli havalarda yapılıyor yağmurlu havalarda tercih edilen bir işlem değil!Bunun yanında elektrikli kombinizde sistemde bağlı durur!Gündüz ısınan su korumalı olarak saklandığı için ısı kaybınız az olacaktır!Akşamlarıda su kullanımınıza göre sıcaksu 50-60 dereceye kadar kalacaktır!Merhaba arkadaşlar yorumları okudumda çok memnun kaldım yorumlarınızla yardım etmeye çalışmanızla. üzerindende baya bir zaman geçmiş ama benimde sualim olacak. ben oto yıkamacıyım bazen sıcak suyla arabalarının yıkanmasını istiyen çok kişi geliyor. bizde bunun için buralarda doğal gaz olmadığı için araştırmalarımız neticesinde en hesaplısının elektirikli kombi olacağının kanısına vardık yetmedi yeni bir kazan yaptırdık içine resistans attık ve pompa vasıtasıyla püskürtüp bu şekildede devam ediyoruz. ama şu aralar gelen elektrik faturasıda 800 TL nin altına inmiyor. Müşterilerimizden birisi bize 12 volt-240 amperlik bir akü al birde DC 12 Volt elektiriği AC 220 Volta çeviren 2500 Wattlık inverter al dedi - birde bu aküyü yada kaçtane akü alırsan bunları 7/24 devamlı şarj edicek uygun ayarlarda akü şarj cihazı almamı söyledi. Bunları hallettikten sonra invertere uyumlu resistans bağla. Yeni bir 250 kiloluk bir tank yap ve içini motor yağıyla doldur. bu tankın içindende helozon şeklinde bol sprelli yani suyun ısınıpta devirdaim yaparak geçiceği bir boru yapıp.çıkışta suyun sıcaklığı yeterliyse (80 derece) direk pompaya takıp basabileciğimi söyledi. Ve bununda elektirik sarfiyatı boyutunu göze alırsan sadece bunun için aylık 20 yada 30 tl gibi bir rakamdan bahsetti. insan ister istemez düşünüyor.sizden ricam bunun gerçekle bir aslı olup olmadığını sizlerden öğrenmek.Çok teşekkür ederim Hayırlı Geceler.