Transfer panosundan 2*( 3*150 / 70 mm2 NYY ) kablo generatöre geliyor.. Bu kablonun açılımı nedir? 3 adet 150'lik faz enerji kablosu ve 70'lik topraklaması mı ?
6 adet 150 lik kablo (Her faz için 2 adet) ve 2 adet 70 lik kablo demektir.Transfer panosundan 2*( 3*150 / 70 mm2 NYY ) kablo generatöre geliyor.. Bu kablonun açılımı nedir? 3 adet 150'lik faz enerji kablosu ve 70'lik topraklaması mı ?
arkadaşların dediği gibi ancak.6 adet 150 lik kablo (Her faz için 2 adet) ve 2 adet 70 lik kablo demektir.
Bahsettiğiniz durum yük profilinin Monofaze ağırlıklı olması halinde geçerlidir.arkadaşların dediği gibi ancak.
nötr kesitinin faz kesitinden ufak çekilmesi sakıncalı bir durumdur.
Bu tür üretilen kablolarda toprak ihtiyacı 70 likten sağlanmalı harici bir nötr hattı çekilmelidir. En az faz kesiti ölçüsünde.
bu kesitte bir kablo muhtemelen bir ADP nin besleme kablosudur ve içerisinde monofaze de vardır trifazede.Bahsettiğiniz durum yük profilinin Monofaze ağırlıklı olması halinde geçerlidir.
Trifaze yük ağırlıklı olan bir işletmede nötr kesitinin kalın olması gerekmez.
Kusura bakma ama Hesap (Tasarruf) yönteminden hiş bir şey anlamadım.bu kesitte bir kablo muhtemelen bir ADP nin besleme kablosudur ve içerisinde monofaze de vardır trifazede.
ayrıca trifaze de madem yükler eşit ve dengeli ki öyle o halde neden 70 lik kablo alınsın ki? 3*120 alınır ve atıyorum harici 50 lik veya daha aşağı tek damar kablo çekilir nötr için. böylece tasarruf da edilmiş olur.
70, aşağısı veya yukarısı için hesap gereklidir. eğer bu hesap yok söylenecek hiçbirşeyin bilimsel yaklaşımı yoktur.
hesap yapmadım aydınlatın diye sordumKusura bakma ama Hesap (Tasarruf) yönteminden hiş bir şey anlamadım.
Değerli kardeşim. Zamanında birileri oturmuş ve Uluslar Arası Standartlar belirlemişler. Bu standartlara göre kablo üretirken de 3*150+70 in uygun olacağı düşünülmüş. Tabi sen istersen, tesisine ve projene uygunsa 3*150 ve ayrıca 35 lik kablo çekebilirsin.hesap yapmadım aydınlatın diye sordum
niye 70 lik onu merak ettim. farzedelim ki motora bağlanacak 35 lik niye olmuyor. var mı 70 lik demenizde bir hesap yöntemi? madem yük dengeli 35 lik takalım diyeni nasıl ikna ediyorsunuz?