Direkten dükkâna giriyor demişsiniz bunu anlayamadım ?Şebeke elektriği bir kofra veya bina panosundan gelmiyor, eski şekil direkten dükkana giriyor. O yüzden kakr sonrası koyarsam belki 32a olsun baş tarafada bir sigorta atmam lazım çünkü yangın koruma arıza verse onuda değişmek için elektriği kesmek lazım. Tam olsun dediniz doğru dediniz. 200 lirada kıyıp ilk girişe 63a 2 kutup faz nötr kesici sigorta koyacağım. İlk girişe takacağım sigortayı siemens yapayım diyorum ama yanmış yeni siemens kakr gördükten sonra siemensede güvenim kalmadı, çinde üretiliyor yavaştan çin malına kayıyor gibi geliyor, mühendislerde schneider alın diyor öyle yaparım. Sonrasında viko iş görür monofaze.
Sayaç yok mu
Sayaç öncesi veya sonrası (dağıtım şirketi izin verdiği şekilde)
Faz nötr kesmeli ana sigorta 63 amper olabilir sonrasında 40A 300 Ma yangın koruma
Sonrası 2p 40A 30 Ma hayat koruma
Prizler için B16 Amper
Lambalar için B10 amper
Kullanabilirsiniz
Lambalar için 1.5 mm²
Prizler için 2.5mm² nya kablo kullanmanız gerekli
Ayrıca topraklama mühim konudur düzgünce yapılmalıdır