veyisbal
Üye
- Katılım
- 6 Mar 2008
- Mesajlar
- 20
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
merhabalar şu an üzerinde çalıştğım bir konu hakkında sizlerden yardım bekliyorum. Konu şu şekilde;
bir drenaj çukuru içerisinde 2 adet aynı özellikte su pompası var. üç ayrı su seviyemiz mevcut. h0, h1, h2 ( h0: pompaların susuz çalışmaması için gerekli olan minimum su seviyesi, h1: suyun yükselmesi ile 1. Motorun(M1) devreye gireceği su seviyesi, h2: 1.Motor(M1) tek başına suyu boşaltamaz ve su seviyesi yükselmeye devam eder ve h2 seviyesine gelirse 2.Motorun(M2) devreye gireceği su seviyesi) olarak kabul edilirse, devremiz şu şekilde çalışacak.
-h1 seviyesinde 1. motor devreye girecek ve tek başına suyu boşaltmaya çalışacak.
-su yükselmeye devam etmezse h0 seviyesine kadar su seviyesi inince 1. motor duracak.
- Ancak h1 seviyesinden sonrada su seviyesi yükselmeye devam ederse h2 seviyesinde 2. motorda 1.motorla birlikte çalışmaya başlayacak( ikisi birlikte çalışacak)
-su seviyesi h2 seviyesinin altına indiği zaman 2. motor çalışmasını durduracak 1. motor tek başına çalışmaya devam edecek ta ki su seviyesi h0 seviyesine gelene kadar. ve h0 seviyesine gelince 1. motorda duracak.
-Aslında işin buraya kadar olan kısmı bir seviye rölesi ile aşıldı. Enteresan olan kısmı ise şu ki. bu devrede istenen diğer bir husus da motorların yıpranma ömürlerini eşitlemek amacıyla her çalışıp durmada motorların sırasının değişmesinin isteniyor olması.
Yardımlarınızı ve önerilerinizi bekliyorum. şimdiden çok teşekkür ediyorum.
bir drenaj çukuru içerisinde 2 adet aynı özellikte su pompası var. üç ayrı su seviyemiz mevcut. h0, h1, h2 ( h0: pompaların susuz çalışmaması için gerekli olan minimum su seviyesi, h1: suyun yükselmesi ile 1. Motorun(M1) devreye gireceği su seviyesi, h2: 1.Motor(M1) tek başına suyu boşaltamaz ve su seviyesi yükselmeye devam eder ve h2 seviyesine gelirse 2.Motorun(M2) devreye gireceği su seviyesi) olarak kabul edilirse, devremiz şu şekilde çalışacak.
-h1 seviyesinde 1. motor devreye girecek ve tek başına suyu boşaltmaya çalışacak.
-su yükselmeye devam etmezse h0 seviyesine kadar su seviyesi inince 1. motor duracak.
- Ancak h1 seviyesinden sonrada su seviyesi yükselmeye devam ederse h2 seviyesinde 2. motorda 1.motorla birlikte çalışmaya başlayacak( ikisi birlikte çalışacak)
-su seviyesi h2 seviyesinin altına indiği zaman 2. motor çalışmasını durduracak 1. motor tek başına çalışmaya devam edecek ta ki su seviyesi h0 seviyesine gelene kadar. ve h0 seviyesine gelince 1. motorda duracak.
-Aslında işin buraya kadar olan kısmı bir seviye rölesi ile aşıldı. Enteresan olan kısmı ise şu ki. bu devrede istenen diğer bir husus da motorların yıpranma ömürlerini eşitlemek amacıyla her çalışıp durmada motorların sırasının değişmesinin isteniyor olması.
Yardımlarınızı ve önerilerinizi bekliyorum. şimdiden çok teşekkür ediyorum.