220/380 - 380/660 Bunlarin hepsi de sebekeden gelen hattin Faz-Faz arasi gerilimini gosterir.
Evlerimizdeki faz-notr arasi 220 voltluk gerilimi,yukaridaki 220 V degeriyle karistirmamaliyiz.
Ulusal sebekemizdeki Faz-Faz arasi gerilim = 380 V olup diger gerilimler ancak ozel sartlar altinda saglanabilmektedir.( Oto transformator, hiz kontrolor vs )
U/Y=220/380 yazan motor demek, direkt ucgen baglanacaksa Faz -Faz geriliminizin 220 volt olmasi demek olacagindan ve bu da normal sebekemizde mevcut olmadigindan, boyle bir motor direkt sadece yildiz baglanmalidir.( Genelde 4 kW tan kucuk motorlarda yazar )
U/Y=380/660 yazan motor demek, sbekemize direkt baglanacaksa, Ucgen baglanmasi gereken motor demektir.Cunku normal sebekemizde Faz-Faz arasi 660 volt mevcut degil ki direkt yildiz baglanabilsin. (Bu tur etiketler genelde 4 kW tan buyuk motorlarda karsimiza cikar )
Unutulmamalidir ki bazi ulkelerde faz faz arasi 220 veya 660 gibi muhtelif degerler mevcuttur.
Ayrica: Yildiz Ucgen kalkislarda sadece bir kac saniyeligine motorlar, 220 volt veya 660 volt gibi degerlere kisa sureligine tahammul edebilmektedirler.
P=1.73.U.I.Cosfi guc formulunde, nominal akimin direkt ucgen baglantiya gore alinmasi gibi bir kabul yoktur.Bu yuzden bir motorun sadece tek bir nominal akimindan aslinda soz edilemez.Bir meslektasimiz motorun nominal akimi sudur dediginde mutlaka her iki taraf da ayni sebeke geriliminden ve de ayni baglanti tipinden bahsediyor olmalari lazim. Umarim anlatabilmisimdir.Kolay Gelsin