merhabalar ben bir konuda yardım isteyecektim. yaptığım bir iş de ana girişe 200A termik manyetik şalter kanulmuş. ardına 224A 3000mA kaçak akım rölesi konulmuş. fakat böyle bir kaçak akım rölesi duymadım. tmş varken kak rölesine gerek varmı. varsa bu değerlerde kak rölesi için ne yapmam gerekir.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
30mA kadar hayat koruma ,300mA kadar yangın koruma olarak biliniyor ( yeni çıktıysa bir şey diyemem)

nasıl bir projede çıktı karşınıza

benim bildiğim kaçak akım korumalı kompak şalterler var kaçak akım koruma sahası 50mA-1A'e kadar direk Şebeke bağlı ve açtırma bobinli olanları var ama onlarda ayar yapması uğraştırır.

eğer bu kullanılcak yer bir konut ise 300mA dir. Daire girişlerine hayat koruma 30mA ana bina girişine işe yangın koruma 300mA yapılıyor artık

yada bunların hepsinin dışında korkarak söylüyorum projeyi çizen kişinin hatası olabilir. belkide 225A 300mA yazmak istemiş olabilir ve incelede gözden kaçmış olma ihtimali var az ama olası
 
30mA kadar hayat koruma ,300mA kadar yangın koruma olarak biliniyor ( yeni çıktıysa bir şey diyemem)

nasıl bir projede çıktı karşınıza

benim bildiğim kaçak akım korumalı kompak şalterler var kaçak akım koruma sahası 50mA-1A'e kadar direk şebeke bağlı ve açtırma bobinli olanları var ama onlarda ayar yapması uğraştırır.

eğer bu kullanılcak yer bir konut ise 300mA dir. Daire girişlerine hayat koruma 30mA ana bina girişine işe yangın koruma 300mA yapılıyor artık

yada bunların hepsinin dışında korkarak söylüyorum projeyi çizen kişinin hatası olabilir. belkide 225A 300mA yazmak istemiş olabilir ve incelede gözden kaçmış olma ihtimali var az ama olası
bu yer bir konferans salonu tekrar tekrar baktım 3000 ma yazıyor ben anlamadım. bana troid kuracaksın dedi bir kaç kişi ama yinede ben sizlerin fikrini almak istedim.
 
Kompakt şalter + açtırma bobini + toroid + röle olan kaçak akım koruma kombinasyonlu sistemlerde röle max ayarı bahsettiğiniz değerlerde(3000mA=3A) hatta bazı modellerde daha da fazla (5A-30A gibi) olabilmekte.
 
Ben de 3000 mA korumalı sisteme takıldım. İş güvenliği esasları bu değerleri nasıl kabul edebiliyor? Gerçekten çok ilginç geldi.
 
Ben de 3000 mA korumalı sisteme takıldım. İş güvenliği esasları bu değerleri nasıl kabul edebiliyor? Gerçekten çok ilginç geldi.
Olaya dar açıdan bakmayınız nedenini aşağıda açıklıyorum...

Hata akımı hangi tür cihazları koruyo acaba
Besleme noktası fazla olan tesislerde ana hat akımı yüksektir, her bir linyenin her bir kolon hattının izolasyon v.s. kaçak akımları toplanarak ana girişte büyük değerlere ulaşırlar. Bu gibi büyük tesislerin girişlerinde bu tür kaçak akım röle sistemleri kullanılır. Ana giriş ve kolon hatlarında oluşabilecek kaçaklardan tesisi korumak için kullanılır.
 
Ana kolon hattı için 3000mA olabilirdi ama bahsedilen yer bir konferans salonu olunca 3000mA fazla gibi (Ana TMŞ'si 200A iken.).
 
Doğrudur. Böyle büyük kaçak akım değeri olan bir cihazın, ayar edilebilir türden olması gerekli. Yoksa dediğim gibi bir konferans salonu için 3000mA büyük bir değer.
sn. tekkisilikhayat bir fotoğrafını eklerse veya ürünün marka ve modelini belirtirse olay çözülecek.
 