Makinemizdeki 24 volt dc bobinli kontaktorumüzün bobini sürekli yanıyodu.. Daha büyük amperli kontaktör takmamza rağmen sorun çözülmedi.
Bu sorunun neden kaynaklandıgını çözemedik. Yardımcı olursanız sevinirm.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Makinemizdeki 24 volt dc bobinli kontaktorumüzün bobini sürekli yanıyodu.. Daha büyük amperli kontaktör takmamza rağmen sorun çözülmedi.
Bu sorunun neden kaynaklandıgını çözemedik. Yardımcı olursanız sevinirm.

eğer sürekli bobin yanıyorsa
bobinin uçlarına parelel bağlı diot varmı(yoksa artısı artısına bağla)
24 volt sabitmi ölçü aletini tak gözlemle.bobin yanıyorda yeni kontaktör mü takıyorsun yoksa bobini sarıyormusun.orijinal 24 volt kontaktör normal şartlarda YANMAZ.
24 volttan fazla voltaj geliyorsa dengelemeye çalış.ilk çalışmasındamı yanıyor yoksa çok sonralarımı çalışma sesi nasıl

cevabını bekliyorum
 
24 volt sabit.ama diyot yok. acaba varistor takarsam sorun çozülürmü.
 
Arkadaşın dediği gibi doğru besleme gerilimi geliyorsa bobine birşey olmamalı. Ancak orjinal almayıp sardiriyorsaniz o başka. Birde eğer kontaktor çekme anında tam kapanmiyorsa bobinin enduktansı degiseceginden fazla akım çeker ve yanar.

sabit 24 vDC ise neden varistör takıcaksınki.sen diot tak bide böle dene.

Röle yada kontaktörlerin bobinine takılan diyodlar sadece kumanda devresini korumak amaçlıdır. Bobini o diyodu takmakla yanacağı varsa yine yanar. Asıl sorunu bulmak gerek.
 
Son düzenleme:
Arkadaşın dediği gibi doğru besleme gerilimi geliyorsa bobine birşey olmamalı. Ancak orjinal almayıp sardiriyorsaniz o başka. Birde eğer kontaktor çekme anında tam kapanmiyorsa bobinin enduktansı degiseceginden fazla akım çeker ve yanar.



Röle yada kontaktörlerin bobinine takılan diyodlar sadece kumanda devresini korumak amaçlıdır. Bobini o diyodu takmakla yanacağı varsa yine yanar. Asıl sorunu bulmak gerek.

Burada eklemek istediğim 24V sabit deniliyor ama DC'mi, kesin eminiz değilmi? 24VAC de olabilirki sorun orda başlayabilir.DC voltaj power supply'den geliyorsa DC olmama ihtimali düşük ama manuel doğrultmaç ve trafo kullanılmışsa sizi sıkıntıya sokabilir.Kesin emin olun derim.Ayrıca voltaj düşüklüğü veya kontaktör akımı bobinin sürekli yanmasına sebep değildir (karşılaşılmaz da değildir).Benim bazı makinalarımda +22VDC altında çalışan onlarca DC kontaktörüm var ama belki yıllardır bobini yanan görmedim.Kontakları yapışan varda bobini yanan...?

Diyot konusunda size kesin katılıyorum, diyot sadece kumanda devresini korur, bobini veya başka bişeyi değil.Diyot kullanımının artması plc devrelerin, çıkışların, kumanda sisteminin korunması için mevcut.Üreticilerde bu konuda hemfikirler.Burada kontaktör çok önemli değil.Tüm kumanda yerine kontaktör harcanabilir.
 
yanan bobin fazla akım çektiği için yada yanlış gerilim verildiği için yanmıştır. 24 volt gerilimin tam doğru gerilim olması gerekir yarım dalga ise yada rölen tam kapanmıyorsa yanabilir.
 
Eğer ki kontaktör dakikada birkaç defa devreye girip çıkıyor ve bu işlem saatlerce devam ediyorsa kontaktörün bobininin yanması gayet notmaldir. Çözümü de SSR kullanmak. Başımıza geldiği için biliyoruz (Bizimkiler 220VAC idi). Kontaktörlerin gücünü büyültmek de çözüm değil buna bu arada...
 
sürekli devrede olan bir kontaktörse bobini ısınıyor plastiğini eritiyor nüvenin oturacağı yatak şişiyor nüve tam oturamıyor böyle oluncada bobinimiz rezistans gibi akım çekiyor .
 