24v 400ah lik akü grubunu nasıl şarj edebilirim

sinocan33

Üye
Katılım
20 Nis 2011
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
36
Merhaba forum üyeleri:

3000watt lık rüzgar gülü yapmaktayım. Kullanacağım akü gurubu 8 adet 12v 100ah den oluşmakta, 4lü paraler ve 2li seri halde kullanacağım yani elimde 24v 400ah olacak. Fakat bu akü grubunu en güvenli nasıl şarj edebilirim bilmiyorum. En güvenli kaç volt kaç ah lık bir sistemle şarj edebilirim beni bilgilendirirseniz sevinirim ve sonrasında ona göre alternatörümü alıcam.

Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
 
27.2 volt ve 40 amperle şarj edebilirsiniz.Deşarj da aküler 20 volta düştüğünde sistemden ayırmalısınız.
 
Aküleri en iyi şarj etme sistemi, toplam kapasitesinin 1/10'u kadar akımla şarj etmektir. 400 Ah. akü 40 amperle şarj edilir.
Akü şarj cihazını en az 80 amperlik seçmekte fayda var. Yalnız alternatör konusunda küçük bir hatırlatma yapayım.
3000 w.lık alternatör 24 v. olmaz. 48 veya 72 v. olurlar. Zaten 3000 w.lık alternatör maksimum gücünde çalışırken 125 a. akım üretir.
Size 1000 w. veya 1500 w. alternatör yeterli olur kanısındayım.
Akü şarj voltajı da %20 kadar fazla olmalı. Yani 24 v. için 28.8 v. ile şarj etmek lazım. Akü şarj cihazları türbinden gelen voltajı regüle etmezler. İsterse 40 v. gelsin, bu voltajı sürekli akü voltajı seviyesinde tutar.
 
Güvenli şarj:Akü(Grup) amperajı/10=400/10=40 amperdir.

Akü grubu toplam gücünüz:24*400=9600 watt.dır.Yuvarlatırsak:10 000 watt=10 kWatt.

10 000/10=1000 watt'lk alternatör gücü,normal şarj gerekliliği için yaklaşık olarak karşımıza çıkar.

Ancak Alternatör toplam kayıpları(Isı,soğutma kayıpları,histezezis,fuko kaybı,bakır direnci,demir kaybı,vb.) da göz önüne alınısa; Her zaman için:Alternatör gücü 1000 watt. dan büyük olması gerektiği açıktır.1300-1500 watt. net dc. çıkışı olması kanımca da uygundur.

28.8 dc.*40 amper=1152 watt=1.15 kwatt net dc. çıkışta alınmalıdır.Alternatör güç faktörünün yüzde yüz olmadığı ve diğer tüm toplam kayıplar yüzünden net olarak 40 amper çıkış ve 28.8 volt dc.'yi garantili olarak her şartta verebilecek,yani 1152 watt.'dan daha büyük değerlerde, 1300-1500 watt'lık bir alternatör seçilmelidir.

Akü hücre gerilimi 1.8 volt,yani toplam akü grubunun voltajı, 1.8*12=21.6 voltun altına inecek derinlikte hiçbir zaman deşarj olmamalıdır.Aksi taktirde akü plakaları kısmen veya tamamen sulfatlanabilir.(Sağır olur)Akü gerilimi bu kritik değerdeyken,bu değeri gösterip sesli uyarı verecek veya devreyi emniyetle koruyacak bir sistemin de bulunması iyi olacaktır.Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı hepinize çok teşekkür ederim.
Ayrıca bişey sormak istiyorum akülerin 21.6 v altına düşürmemek için nasıl bişe lazım hatta mümkünse 21.6 v altına düştügü zaman demekki rüzgar yeterli gelmiyor bu durumda normal şebekeyle aküleri besleyebileceğimiz bir cihaz varmı bildiğiniz. bu konudada yardımcı olabilirmisiniz.
Kuru akü fiyatları baya kabarık olduğundan sulu akü kullanıcağım ne gibi bir dez avantajı olur bana suyunu haftada bir filan kontrol edecem.
Umarım sorularımla sizi sıkmıyorumdur.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,713
Mesajlar
929,195
Kullanıcılar
452,425
Son üye
agah55

Yeni konular

Geri