Şuna kesinlikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Mesela kondansatörün iki fazında akım normal iken tek fazında akım değeri göremezseniz hemen kondansatörü suçlamayın. Gerilim kademesine alıp kontaktör ve sigortaların uçlarını ölçün. Bazen sigorta veya kontaktör arızalı olabiliyor ve belli olmuyor. ancak gerilim ölçerek anlaşılabiliyor.