Akım ölçerek bulabilirsiniz.Akım x 1,4 değe-
rinden % 10 az ise değiştirmek gerekir.
İyi günler.
Bir kompanzasyon panosundaki kondansatörlerin sağlam olup olmadığını nasıl ölçerim. Elimde sadce pensampermetre ve ölçü aleti var
Kondansatör sağlamlık testinde panodaki gerilim değeri direk olarak kondansatöre etki eder.Standart olarak 3 faz için 400 volt bir faz için ise 230 volt ta etiketindeki gücü verir.Sizin voltajınız düşük ise kondansatör gücüde düşecektir.
Bunu ilk defa yapicam tam olarak nasıl bir yıl izleyerek yapmalıyım.
Bir örnekle açıklayayım
5 kvar kondansatörümüz var diyelim etiket değerinde 400 volt 5 kvar yazıyorsa 400 voltta ki kvar değeridir.
panodaki gerilimimiz 380 volt diyelim
380x380/400x400 = 0,90 5 x0,90 = 4,5 kvar yani kondansatörümüz 380 voltta 4,5 kvar güç verecektir.
Çok teşekkür ederimevet her fazı ayrı ayrı ölçtüğünde aynı akımları görüyorsan sağlam demektir.Fakat bazen 2 fazı sağlam olup 1 fazı kapasite kaybetmiş olabiliyor.O yüzden 3 fazın akımlarını ölçmek lazım