3 fazlı kondansatör sağlamlık testi

Replay_

Üye
Katılım
29 Ara 2015
Mesajlar
47
Puanları
1
Yaş
36
İyi günler.
Bir kompanzasyon panosundaki kondansatörlerin sağlam olup olmadığını nasıl ölçerim. Elimde sadce pensampermetre ve ölçü aleti var
 
İyi günler.
Bir kompanzasyon panosundaki kondansatörlerin sağlam olup olmadığını nasıl ölçerim. Elimde sadce pensampermetre ve ölçü aleti var

Kondansatör sağlamlık testinde panodaki gerilim değeri direk olarak kondansatöre etki eder.Standart olarak 3 faz için 400 volt bir faz için ise 230 volt ta etiketindeki gücü verir.Sizin voltajınız düşük ise kondansatör gücüde düşecektir.
 
Kondansatör sağlamlık testinde panodaki gerilim değeri direk olarak kondansatöre etki eder.Standart olarak 3 faz için 400 volt bir faz için ise 230 volt ta etiketindeki gücü verir.Sizin voltajınız düşük ise kondansatör gücüde düşecektir.


Bunu ilk defa yapicam tam olarak nasıl bir yıl izleyerek yapmalıyım.
 
Bunu ilk defa yapicam tam olarak nasıl bir yıl izleyerek yapmalıyım.


Bir örnekle açıklayayım

5 kvar kondansatörümüz var diyelim etiket değerinde 400 volt 5 kvar yazıyorsa 400 voltta ki kvar değeridir.

panodaki gerilimimiz 380 volt diyelim

380x380/400x400 = 0,90 5 x0,90 = 4,5 kvar yani kondansatörümüz 380 voltta 4,5 kvar güç verecektir.
 
Bir örnekle açıklayayım

5 kvar kondansatörümüz var diyelim etiket değerinde 400 volt 5 kvar yazıyorsa 400 voltta ki kvar değeridir.

panodaki gerilimimiz 380 volt diyelim

380x380/400x400 = 0,90 5 x0,90 = 4,5 kvar yani kondansatörümüz 380 voltta 4,5 kvar güç verecektir.


Ben pens ampermetre yi A kademesine alsam olcsem. Etikette 400 v 30 a yaziyorsa bende 30 a veya 25 a gibi bir değer okusam bu sağlam demek mı oluyor
 
evet her fazı ayrı ayrı ölçtüğünde aynı akımları görüyorsan sağlam demektir.Fakat bazen 2 fazı sağlam olup 1 fazı kapasite kaybetmiş olabiliyor.O yüzden 3 fazın akımlarını ölçmek lazım
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,722
Mesajlar
929,274
Kullanıcılar
452,442
Son üye
nimander

Yeni konular

Geri
Üst