3 fazlı motorların bağlantıları

alaaddin

Üye
Katılım
12 Ağu 2008
Mesajlar
251
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar 3 fazlı bir motorun etiketinde 220/380 yazarsa bu motoru nasıl bağlamam gerekir
SORU 2=motor etiketlerinde yıldız/üçgen 220/380 yazarsa nasıl bağlamam gerekir
SORU 3=motor etiketlerinde yıldız /üçgen 380/660 yazarsa nasıl bağlamam gerekir detaylı bir şekilde açıklar mısınız teşekkür ederim
 
Soruda küçük bir yanlış yazılma var galiba. Soru asıl şöyle sorulmalıydı sanırım.
üçgen/yıldız 220/380 v. gibi yazılmalıydı.
Ya da soruda olduğu gibimi yazıyor etikette.
 
arkadaşlar 3 fazlı bir motorun etiketinde 220/380 yazarsa bu motoru nasıl bağlamam gerekir
SORU 2=motor etiketlerinde yıldız/üçgen 220/380 yazarsa nasıl bağlamam gerekir
SORU 3=motor etiketlerinde yıldız /üçgen 380/660 yazarsa nasıl bağlamam gerekir detaylı bir şekilde açıklar mısınız teşekkür ederim

1 soru için 220/380 yazıyorsa: faz nötür arası 110 volt ise 220 volt degerlerine göre ;faz nötür arası 220 volt ise 380 volt degerine göre baglaman gerekir yalnız bir durum daha var eger sürücü yoksa bu durumlar gecerli oluyor.
2 ve 3 soru için 1. sorudaki gibi uygulanacak voltaj degerine göre baglanır.
 
syn arakdaşım 380 direk üçgen bağlaman gerekir olay zaten 220 kısmında bitiyor 3 kutuplu motora nasıl 2 tane kabloyu bir faz bir nötr nereye bağlarım diye düşünüyosun bunun yöntemi kondansatör bağlıyosun.... bunun içinde kondansatör seçim tablosu var bunu en kısa zamnada sayfada sizinle paylaşayım ayarıca motorun kaç kw lık yazıyo etiket değerinde
 
Yıldız/üçgen 220/380 sorusunda eğer motoru üçgen bağlayacaksan 3* 380 V vereceksin.Yıldız bağlarsan 3* 220 V vereceksin genellikle fransızlar 3*220 V kullanırlar bizim işletmelerdeki fransız tezgahları böyle bu gerilimi elde etmek için trafo kullanıyoruz
3. soru verilen gerilimleri uygulaman gerekir
1. soruda hata var zannedersem oda 2. soru gibi olması gerekir başında yıldız/üçgen yazması lazım etiket silinmiş olabilir
 
arkadaşlar 3 fazlı bir motorun etiketinde 220/380 yazarsa bu motoru nasıl bağlamam gerekir
SORU 2=motor etiketlerinde yıldız/üçgen 220/380 yazarsa nasıl bağlamam gerekir
SORU 3=motor etiketlerinde yıldız /üçgen 380/660 yazarsa nasıl bağlamam gerekir detaylı bir şekilde açıklar mısınız teşekkür ederim

1.soru ile 2. soru aynı sanırım sadece etiketlerde yıldız ve üçgen sembolünüz yok.
Cevap olarak şebekeniz yani kullandığınız elektrik özel bir elektrik olmadığını varsayarak faz-faz arası voltajınız 380 v. ise:
1.ve 2.sorudaki motor üçgen bağlanmalı
3.sorudaki motor ise yıldız bağlanmalıdır.

Faz faz arası voltajınız 220 v ise
1.ve 2. sorudaki motor yıldız bağlanmalı
3.motoru bağlamak için ise motor gücüne denk bir 220/380 trafo temin etmelisiniz.Bu motoru da yıldız bağlamak için bu trafoya ihtiyacınız olacaktır.Faz faz arasındaki voltajınız 660 volt ise 3.sorudaki motoru üçgen bağlayabilirsiniz.
 
5,5 kw altındaki motorları yıldız ustundekiler ise dırek kalkması uygun olmadıgından yıldız uçgen olarak kaldırılır veya baglanır
 
arkadaşlar 3 fazlı bir motorun etiketinde 220/380 yazarsa bu motoru nasıl bağlamam gerekir
SORU 2=motor etiketlerinde yıldız/üçgen 220/380 yazarsa nasıl bağlamam gerekir
SORU 3=motor etiketlerinde yıldız /üçgen 380/660 yazarsa nasıl bağlamam gerekir detaylı bir şekilde açıklar mısınız teşekkür ederim

sormuş olduğunuz soruda yıldız 380 üçgen 220 olamalıdır. sürücüsüz bir besleme yapıyorsanız faz faz arası 380 volt (özel 380/220 bir trafo kullanmadığınızı düşünerek) olduğundan motorunuzu yıldız bağlamanız gerekir. eğer sürücü kullanacaksanız kullandığınız sürücü 380 v beslemeli ise motor yıldız bağlanır fakat 220 v besleme ise üçgen bağlamalısınız.
3. sorunuzdaki motor etiketiniyıldız 660 üçgen 380 olacak şekildeki düzelttikten şebeke beslemesinin 380 v olduğu düşünülereksonra motora yol verme şekillerine göre çeşitli yöntemler kullanılır direk üçgen yol verme kullanabileceğiniz gibi yıldız üçgen yol verme kullanabilirsiniz. eğer motora bir soft starter veya bir sürücü ile yol verecekseniz bağlantınız üçgen olmalıdır.
 
sn şef sn i.tandoğan ve sn yener74 ustalarım evet sizin dediğiniz gibi yıldız yazacağım yere üçgen üçgen yazacağım yere yıldız yazmışım ayrıca açıklamalarınızdan dolayı herkese teşekkür ederim
 
Yıldızda herbir sargıya 220 volt üçgende herbir sargıya ise 380 volt düşer.
Bu 220 faz nötr arası değil.yıldız bağlantı faz açılarından dolayı yıldız köprüsünden dolayı sargılara 220 volt düşer.5,5 kw 'a kadar yıldız yada direk üçgen bağlantı olabilir.
Ama 5,5 kw 'dan sonra ise yıldız üçgen yol vermek lazım.
yıldız ve üçgende ki fark sargılara düşen voltaja göre güç farklılığıdır.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,154
Mesajlar
933,746
Kullanıcılar
453,248
Son üye
126emuro126

Yeni konular

Geri
Üst