Bu Konuyu açmak için foruma girdim ve araştırmalarımın sonucunda bu konuyu buldum bu yüzdende bu konuya cevap vermek istedim.
Fabrika yaparsın yada trifaze güç gerektiren tesis kurarsın fazlasıyla motor vardır o zaman kabul nötr'den yük geçmez.
Benim Sorum ise Şöyle:
Bütün arkadaşların cevap vermiş olduğu sadece trifaze güç gerektiren tesis yani motor yoğunluğu olan iş yerleri için geçerli bu durumda cevap veren bütün arkadaşlar şimdi kalın yazı ile belirticeğim şekildede uygulama yapmak doğru olucak (halbuki yanlış bir uygulama).
Bir daire yaptığımızı farzedelim daire içerisinde bulunan mevcut prize 1x2.5 faz için + 2x1.5 nötr ve toprak için çekmek uygun'dur!
15 dairelik bir apartman yaptığımızı varsayarsak ve binanın toplam gücüne bedel olarak 3x35+25 kesitinde kablo çektik. Apartmanın panosundan R-S-T-'yi 5'er daireye böldük bütün fazlarda eşit yük var sözde. Yanlız düşünülmeyen birşey var 5'er daire için verilen fazlara eşit yük hiç bir zaman binmez! örnek vericek olursak R fazına 1-4-7-10-13 nolu daireleri bağladık bunlarda ise kettle elektrikli ısıtıcılar çalışmakta.apartmanda oturan 2-3-5-6-8-9-11-12-14-15 nolu daireler yük harcamıyor sadece gerekli tüketimi olan ampul tv ve pc harcıyorlar. Bu durumda R fazına yüklenilmiş ve yetersiz kalıcaktır.
Bence Fabrika ve trifaze güç gerektiren tesislerde 3x35+25 kesitli kablo problemsiz bir şekilde yükünü alır
Ama Apartmanlarda yada konutlarda 3x35+95 veya 3x35+120 çekilmesi gerekmektedir yani her bir faz için nötr kesiti artmalı.
İşin özü işi alan firmaların hiç birisi bu nötr için çekilen kablo kesitini hesaplamıyor düz mantık kablo kesiti 3x35 ise nötr olarak 25'lik kulllanıyorlar.Düşünen varsa bile maliyet artmaması için hiç dile getirmiyor.