egs35
Üye
- Katılım
- 11 May 2009
- Mesajlar
- 9
- Puanları
- 1
- Yaş
- 39
Merhabalar,
KArtın neden yandığı iyice incelemek lazım.
Anladığım kadarıyla bir çok aksilik üst üste gelmiş. Bağlantılarda hata yoksa kart pompaların sürekli çalışmasından dolayı yanmaz. Absürt bir savunma olmuş sanki bu iş üzerime kalmasın der gibi olmuş.
Şansa şu an İzmir Torbalıdayım ama herhangi bir şekilde o taraflara gelme şansım yok. Bir fabrikada soğutma gruplarının borularının ölçümleme işi ile uğraşıyorum.
Şikayetlerden biri katlardaki suyun sabit şekilde akmaması.
Bu sorunun giderilmesi için iki yöntem var.
birincisi yeterli büyüklükte bir genleşme tankı , 3 pompa için 3 adet prezostat kontrolü. Prezostatlar uygun basınçlara ve diferansiyel ayarı yapılıp sistem devreye alınabilir. Eş yaşlandırma için her pompaya sayaç takılıp çalışma saatleri kayıt altına alınabilir bu şekilde takibi sağlanabilir.
ikinci yöntem pompaların kontrolü frekans sürücüsü ile yapılırsa bir çok sorun hallolmuş olacaktır ancak burada tabiki maliyet konusu gündeme gelir.
Kartı ve pano görüntüsü var ise şeması fikir verebilir.
Kolay gelsin.
Valla manisaya gelebilme imkanınız olsa gerçekten çok güzel olurdu en azından bilen birisine yaptırdığımız için daha rahat olurduk
prezostat kontrolü nasıl bir şey bilmiyorum açıkçası belki mevcuttur da genleşme tankı iki adet 500 litre kapasiteli var hidrofor tamiri için gelen ustanın dediğine göre tek tank yetersiz kalınca ikincisi alınmış takılmış neden 1 tonluk takılmadı diye sordum yerden tavan yüksekliği kurtarmıyor o yüzden iki tank bağlanmış dedi. Tankın içindeki lastiği değiştirdiler su şuan sabit bir şekilde akıyor dalgalanma sorunu çözüldü. Motorları da olması gerektiği gibi çalışacak şekilde ayarlayabilirsek sanırım başka bir sorun kalmayacak
Yanan hatlar 3 adet röle çıkışlarından birine yada birkaçına ait.
Bu bakır hatlar normal şartlarda 3-5 amper taşıyacak kapasitededir. Sorun bu rölelerin çektirdiği kontaktör emniyet devrelerinin birinde kısa devre olduğunu düşünüyorum.
Çünkü yanma zayıf akım devresinde değiş röle kontak devresinde. Sorun kontaktör bobinlerinin birinde kısa devre yada aşırı akım çekişi var.
Arıza yanan pine ait hablo takip edilerek buluabilir.
Ayrıca kart iyi bir temizlenipyanan hat kısa bir kablo ile birleştirilerek kart faal hale getirilebilir.
Dediğiniz gibi kartı tamir ettirmeye çalışayım o halde çünkü 600 tl civarında bir maliyeti var. Kısa devre neden kaynaklı olabilir dışarıdan bir müdahale ile mi yoksa kendi kendine oluşan bişey midir bu durum